[分享]工地临建安全隐患排查关键点

发表于2019-06-12     940人浏览     2人跟帖     总热度:445  

近日,一工地发生坍塌事故,造成多人伤亡。建设方发布声明,要求所有施工合作单位停工排查隐患。这次“全国范围内”的停工排查究竟事出何故?

据权威媒体报道,2018年7月26日晚间23时40分许,受特殊天气影响,安徽六安市金安区知名地产·城市之光项目工地发生围墙和活动板房坍塌。经当地有关部门紧急救援后,共有16人被救出送至医院救治,有6人因抢救无效死亡、1人伤情危急、2人伤势较重,其他人员生命体征平稳。27日晚间,知名地产发布声明称,针对近期发生的工地安全事件,已通知所有施工合作单位立即停工,彻底排查和整改安全隐患,包含工程红线以外的施工队临时设施,都纳入本次排查整改范围。据介绍,此次停工整顿的对象包括所有与知名地产合作的施工单位,包含土建总包单位、精装修总包单位、桩基,各专业分包单位。

知名地产表示,针对近期台风、暴雨等恶劣天气频发,对施工现场造成重大安全隐患的状况,公司将特别要求各施工单位对以下方面内容重点排查整改:临时活动板房、临时设施、施工塔吊、施工电梯、施工外脚手架,以及防洪排水设施,并要求对防台风及恶劣气候预防方案进行再次全面疏理和学习、交底。

恶劣天气会影响工地施工,为了保证施工安全,我们总结了施工安全应重点排查的隐患。

工地临建安全隐患排查关键点_1

临时活动板房

活动板房必须具有在技术监督部门备案的产品技术标准,活动板房的生产企业应提供完整的建筑结构安装图纸、产品出厂合格证、材质证明及检测报告、使用说明书、相关验收标准等。

安装

(1)活动板房安装应由具有相应资质的施工企业或生产厂家承担。安装单位应根据合同文件、安装图纸以及相关标准编制安装施工方案,并按方案组织实施。

(2)活动板房层数最多不应超过2层,每层建筑面积不应超过300㎡,并且大于200㎡时,其疏散楼梯的数量不应少于2部,房间门至楼梯的最大距离不应大于25m,楼梯的净宽不应小于1.1m。宿舍房间的建筑面积不应大于30㎡,房间门应朝疏散方向开启。

(3)活动板房安装完成后,应由安装单位进行自检,经自检合格后应由施工总承包单位组织监理单位、使用单位、安装单位进行联合验收,合格后方可交付使用。防火

(1)所有临时活动板房材质必须为新型阻燃材料,临时活动板房建筑层数都不超过2层,并按要求设置疏散楼梯。

(2)临时活动板房重点防火部位必须配置合格、有效、数量充足的灭火器材,并专人负责定期检查、维护、保养。

(3)临时活动板房用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求。宿舍、办公用房内不允许使用大功率电器和私拉乱接电线等。

(5)临时活动搭设完毕后,要经过建设、监理、施工单位及生产厂家对临时用房的结构性能、室内用电、消防设施等共同进行验收,验收合格后方投入使用。

(6)不得携带易燃易爆物品进入宿舍、办公用房、会议室等人员密集的地方。

临时设施

(1)注意临建之间的安全间距应符合要求,施工避免用易燃易爆危险化学品临时存放或使用不符合要求、防护不到位,造成火灾或人员窒息中毒意外。

(2)临时简易帐篷搭设不符合安全间距要求,如果发生火灾,易造成大面积破坏。

(3)电线私拉乱接,直接与金属结构或钢管接触,易发生触电及火灾等意外。

(4)临建设施撤除时房顶发生整体坍塌,作业人员踏空、踩虚造成伤亡意外。

(5)雨季施工期间,以项目生产经理为首建立防洪抢险队伍,制订应急预案,做到有备无患,确保安全施工。

(6)雨季前对临建房屋等应进行检查和修理,防止漏雨、漏电和其他不安全因素存在。

(7)雨季所需材料、设备和其他用品(如水泵、抽水软管、草袋、塑料布等)由物资及设备部提前准备,及时组织进场。水泵等设备应提前检修。

工地临建安全隐患排查关键点_2

施工塔吊

(1)用外挂内爬式塔吊的设计、制作、安装拆除、爬升作业等应编制专项方案,专项方案应通过有关专家论证。

(2)外挂系统应根据混凝土结构的状况、塔吊可用空间与回转半径、塔吊自重与吊装重量情况等多种因素进行设计,并合理选择下撑杆形式、上拉杆形式、上拉杆与下撑杆结合形式及局部加强技术。

(3)应配置三套悬挂系统,塔吊作业时两套悬挂系统协同作业,爬升时三套悬挂系统交替工作。

(4)悬挂系统外挂架的设计应按照选用塔吊在工作与非工作状态下的实际荷载以及不同荷载组合,着重考虑风荷载的作用,选择最不利荷载工况进行塔吊支承系统分析计算。

(5)针对外挂架结构与主要节点的连接验算应采用大型有限元分析软件建模分析计算。

(6)在塔吊最不利荷载组合下的核心筒墙体结构变形和强度应满足规范及施工要求,当不满足时应采取适当的加固措施。

(7)外挂架的各构件之间均应采用易于拆卸的高强度销轴进行单轴固定,以适应施工过程中不断的拆卸与安装;同时要对节点作受力性能分析,以验证受力计算的可靠性。

(8)预埋件应根据《混凝土结构设计规范》进行设计,设计时应取核心筒混凝土较低一级强度等级验算,锚筋直径大于20mm的应采用穿孔塞焊。

(9)在核心筒剪力墙钢筋绑扎过程中按照埋件定位图将塔吊附墙埋件埋入指定位置,复核埋件的平面位置及标高后将埋件与剪力墙钢筋点焊固定牢靠,埋件埋设的过程务必按图施工。

(10)外挂架承重横梁、斜拉杆、水平支承杆等各部位零部件进场后,应按照设计图纸对其材质、数量、尺寸、外观质量等进行复检,合格后方可进行下一步架体的拼装。

(11)应按照设计图纸明确的程序安装附墙外挂架结构;先整片式安装第1、第2个支撑架,待塔吊安装后,再分片安装第3个支撑架;每道支撑框架按照横梁→次梁→斜拉杆→水平支撑的顺序依次安装。

(12)耳板竖板与埋件间焊缝为全熔透焊缝等级为一级,要求100%探伤检查。

(13)使用前应检测性能指标和安装质量检测,检测完成后应出具检验报告;塔机安装完成后,经空载调试,确认无误后即可按照塔机试吊步骤逐步完成空载、额定载荷、动载和超载试验,验收合格方可使用。

(14)塔机爬升作业应执行工艺要求与规定的作业程序;确保三套悬挂系统交替工作。

(15)爬升前应将塔吊上及与塔吊相连的构件、杂物清理干净,非塔吊用电缆梳理并迁移离开塔吊,确保塔吊为独立体系,不与相邻其他结构或构件碰撞。

(16)爬升结束后应及时检测塔吊垂直度,检查塔吊底部所处的外挂支撑系统的各埋件处的混泥土是否有变形、开裂、埋件与外挂支撑系统的各连接焊缝有无开焊、杆件有无变形等。

(17)当预知爬升当天当地风力大于6级时,应立即停止塔机爬升作业,并将塔机固定牢靠。

(18)塔式起重机作业时严禁超载、斜拉和起吊埋在地下等不明重量的物件。作业完毕,起重臂应转到顺风方向,并应松开回转制动器,起重小车及平衡重应置于非工作状态。

工地临建安全隐患排查关键点_3

施工电梯

(1)施工电梯的基础、导轨架的垂直度及顶部自由端高度、附墙间距,必须符合使用说明书规定。

(2)各施工作业面上下梯笼的通道口两侧,必须设停机标志和安全防护栏杆。

(3)导轨架上必须安装梯笼上下行程限位开关。电梯门安装单开门或双开门保险开关及联锁装置和机械、电气联动限速器。

(4)标准节加节时,必须安装梯笼超高限位开关。

(5)必须设防雷接地保护装置,电阻不大于10Ω。

(6)施工电梯司机必须经过培训,经考试合格取得许可证后方可,上岗操作。

(7)认真做好日常保养工作。在运行中发生故障,必须立即设法排除,故障未经排除,不得继续运行。

(8)施工电梯每运行三个月,应进行1次全面安全检查,并按规定进行1次满载坠落试验,以杜绝隐患。

施工外脚手架

脚手架主体

(1)普通脚手架立杆间距须小于2m,大横杆间距须小于1.8m,小横杆间距须小于2m。验收。一般脚手架的荷载不得大于300kg/㎡,特殊脚手架须另行计算。建筑承载的脚手架须按计算要求验收。同跨内不能超过两个工作面。

(2)立杆的垂直偏差应根据架体高度来验收,并同时控制其绝对差值,即当架高低于20m时,立杆偏差不大于5cm。架高在20~50m之间时,立杆偏差不大于7.5cm。架高大于50m时,立杆偏差不大于10cm。

(3)脚手架立杆接长时除顶层顶部可以使用搭接外,其余各层各步接头必须使用对接扣件连接脚手架架体的接头应交错布置。双立杆脚手架中,副立杆高度不得低于3步,钢管长度不应小于6m。

(4)脚手架大横杆不得大于2m,必须连续设置, 脚手架小横杆应设置在立杆和大横杆的交点处,必须与立杆使用直角扣件连接。

(5)在架体搭设过程中扣件必须合理使用,不得代用和错用扣件,滑丝或带裂纹的扣件不得使用在架体中。

脚手板

(1)施工现场脚手架搭设完成脚手板铺设必须满铺,脚手板对接必须正确,在架子拐弯处,脚手板应交错搭接,并且必须绑牢,不平处用木块垫平钉牢。

(2)作业层的脚手板应铺平、铺满挤严、绑扎牢固,离开墙面12~15cm端部脚手板探头长度不得大于20cm,横向水平杆的间距应根据脚手架的使用情况搭设,脚手板的铺设可采用对接平铺也可采用搭接铺设。

脚手架剪刀撑验收脚手架高度大于24m时均须在外侧立面的两端由底至顶连续各设置一道剪刀撑,并应。承重及特殊架子内部设置多个由底到顶的连续剪刀撑,剪刀撑的斜杆与地面的倾角是否在45°~60°之间,每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m。

脚手架上下措施

爬梯挂设必须由低到高连续垂直设置,约3m须固定一次,顶部挂钩使用8号铅丝绑扎牢固。脚手架上下措施有两类:挂设爬梯和搭设“之”形步道或斜步道。上下步道必须同脚手架高度一起搭设,人行步道坡度1︰6,宽度不得小于1m,运料步道坡度1︰3,宽度不小于1.2m。防滑条间距0.3m,高3~5cm。

架体防坠落措施

在脚手架垂直高度每10~15m需设置防坠落措施,在架体外侧要及时设置密目网。内侧安全网铺设时必须要拉紧,安全网固定绳必须环绕绑扎于固定可靠处。

工地临建安全隐患排查关键点_4

防洪排水设施

(1)在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附件坡面的雨水、潜水排入施工区域内。

(2)现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏导、改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。

(3)在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和地表滞水。

(4)现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。

(5)土方开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟,散水沟和截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土沿四周或迎水一侧、二侧筑0.5~0.8m高的土堤截水。

(6)大面积地表水,可采取在施工范围区段内挖深排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。

(7)在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水,处理好该区域内的生活和工程用水,阻止渗入该地段。

扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-06-12   |  只看该作者       筑龙币+20

2

工地临建安全隐患排查关键点

 发表于2020-10-27   |  只看该作者       筑龙币+10

3

工地临建之间的安全间距应符合要求,施工避免用易燃易爆危险化学品临时存放或使用不符合要求、防护不到位,造成火灾或人员窒息中毒意外。

天使光芒

  | 项目管理

3 关注

19 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20