检查内容 | 缺陷描述 |
露筋、狗洞等重大缺陷 | 露筋、烂根、狗洞、裂缝、涨模、楼板面坑洼有脚印等质量缺陷,未及时按合理方案维修。 |
剪力墙柱剔凿顶板批嵌 | 混凝土剪力墙柱非模板拼缝部位存在剔凿修补,顶板存在批嵌修补。 |
夹渣 | 混凝土中夹杂木屑、模板及其他杂物,混凝土表面黏有木皮、胶带等杂物。 |
蜂窝 | 混凝土表面骨料外露,含(阳角,水平缝)。 |
缺棱掉角 | 阳角明显破损(约3cm以上)(不含小降板边缘阳角)。 |
混凝土结构外露钢钉等 | 混凝土结构外露钢钉、铁丝等未清理干净、未做防锈处理。 |
楼板收面缺陷 | 目测表面明显不平整,裂纹;厨卫、阳台小降板处边缘破损严重、不整齐。 |
修补 | 如有露筋、烂根、狗洞、裂缝、涨模等质量缺陷,已及时按合理方案维修。 |
梁露筋、孔洞
梁底箍筋外露
楼梯板施工缝处底筋外露
柱纵筋外露
柱蜂窝
柱头施工缝处孔洞
边柱根部孔洞
边柱根部孔洞
暗柱在预留洞口处根部孔洞
梁底夹渣、用短筋做保护层
柱根部夹渣
外剪力墙施工缝处夹渣
上下层柱施工缝处错位
外剪力墙上下层施工缝处错位
楼层标高不同处墙根部错位(吊脚)
楼面卫生间高低差处
柱头施工缝处漏浆
梁底角部漏浆
柱根部漏浆
边柱根部漏浆
柱在楼板高低差处根部漏浆
柱角部漏浆
柱角部漏浆
柱翘曲不平
柱飞边凸肋
附墙柱棱角不直
梁侧涨模
柱头涨模
剪力墙掉皮
剪力墙粘模
修补措施:
序号 | 缺陷内容 | 缺陷维修措施 |
1 | 烂根 | 1)对于烂根较严重的部位,应先将表面蜂窝、麻面部分剔除,再用1:1水泥砂将分层抹平。此项工作必须在拆模后立即进行。 2)对于已夹入木片、纸或草蝇等的烂根部位,在拆模后应立即将夹杂物彻底剔除,然后捻入高强度干硬砂浆,必要时砂浆中可稍掺加细石。 |
2 | 蜂窝 | 对小蜂窝,用水洗刷干净后,用1:2水泥砂浆压实抹平。 2)对较大蜂窝,先凿去蜂窝处薄弱松散的混凝土和突出的颗粒,刷洗干净后支模,用高一强度等级的细石混凝土仔细强力填塞捣实,并认真养护。 3)较深蜂窝如清除困难,可埋压浆管和排气管,表面抹砂浆或支模灌混凝土封闭后,进行水泥压浆处理。 |
3 | 麻面 | 对于轻微的麻面,可以在拆模后立即铲除显出黄褐色砂子的表面,然后刮一道108胶水泥腻子。如不是在拆模后立即进行,必须剔除表面松动层,用水湿润并冲洗干净,然后再刮一道108水泥腻子。(不得有浮灰) |
4 | 缺棱掉角 | 较小缺棱掉角,可将该处松散颗粒凿除,用钢丝刷刷干净,清水冲洗并充分湿润后,用1:2的水泥砂浆抹补齐整。 2)对较大的缺棱掉角,可将不实的混凝土和突出的颗粒凿除,用水冲刷干净湿透,然后支模,用比原混凝土高 一强度以等级的细石混凝土填灌捣实,并认真养护。 |
5 | 墙面垂直偏差(涨模) | 1)垂直偏差在15mm以下的,可将部分墙面细凿毛,用靠尺检查垂直度、平整度满足要求,细凿毛不得露筋。此项治理工作应在拆模后立即进行。2)垂直偏差严重者(全高垂直偏差超过15mm),应拆模后立即将混凝土凿掉,重新支模浇筑混凝土。 |
6 | 墙面平整 偏差 | 对凹凸的墙面应在拆模后立即进行修补。修补方法:先将凹凸表面细凿毛,细凿毛后仍不能满足平整度及垂直度要求的,用水泥砂浆或108胶水泥浆找平。 2)对大面积波浪形墙面,细凿毛后可增抹纸筋石灰(加胶料)。表面局部不平整的,可用细石混凝土或1:2水泥砂浆修补。 |
7 | 阴阳角不方正、不垂直 | 拆完模板后立即进行修补。修补方法:先用靠尺、线坠和方尺检查,然后进行剔凿,如仍不能满足要求再用108胶水泥浆补平压光。 |
8 | 楼梯间墙体错台漏浆 | 如某层发现轴线偏移时,应在该层加以校正。 2)对于小的错台,应在拆模后及时剔凿修补,凹陷处抹高强度水泥砂浆,并注意上下墙体之间的顺直平整。 3)影响结构承载能力的错台,应砸掉重新浇筑混凝土。 |
9 | 结构外露 钢钉 | 对外露钢钉拆模后及时清理,谨防损坏混凝土,对于破损处混凝土立即用1:2水泥砂浆找平,并及时调整色差。 |
10 | 外墙接茬 漏浆 | 外墙上下层接槎不平处,细凿毛后可用水泥砂浆进行找补。 |
11 | 露筋 | 表面露筋:刷洗干净后,用1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平整,并认真养护。 2)露筋较深,应将薄弱混凝土和突出的石子颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护。 |
12 | 空洞、狗洞 | 一般孔洞处理方法是:将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除,用压力冲洗,支设模板,洒水充分湿润后,用比结构高一强度等级的半干硬性细石混凝土振捣塞实,表面用1:2水泥砂浆抹光。 2)对面积大而深进的孔洞,按(1)项清理后,在内部埋压浆管、排气管,填清洁的碎石(粒径10-20mm),表面抹砂浆或浇筑薄层混凝土,然后用水泥压力灌浆方法进行处理,使之密实。 |
13 | 夹渣 | 剔除嵌入混凝土表层的木模板表皮,对于严重的混凝土表面模板表皮,剔除后,先刷一道108胶水泥浆,然后用水泥砂浆分层补平压光,达到设计要求的平整度。 2)大面积的墙面拆模粘有模板皮时,拆模后立即剔除,使用108胶水泥腻子刮1-2道找平。 3)模板皮嵌入混凝土较深时,应全部凿除板皮外混凝土,用钢丝刷或加压水洗刷表面,再用比原混凝土强度高等一级的细石混凝土填塞,并仔细捣实。 |
14 | 粘皮 | 严重的大面积粘连、麻面,必须在拆模后随即修补。修初方法:先将浮面松动的灰渣清理干净,然后用1:1水泥砂浆分层抹平,并将表面认真压光,达到要求的平整度。 2)小面积的粘连、麻面,可在拆模后立即用铲子将表面清理干净。 |
15 | 裂缝 | 裂缝较大者(超过0.25mm),可用环氧腻子或108胶水泥腻子压进缝隙内封闭。微裂缝不做处理。 2)关键部位或严重开裂缝,应用环氧树脂灌浆的方法进行补强封闭,但宜在裂缝开展稳定后再进行,必要时请设计、监理部门共同研究补强方案。 |
16 | 楼板面坑洼、楼面不平整 | 对于坑洼、脚印处剔凿表面浮浆及周边松散混凝土,然后用高一标号细石混凝土填平压光,深度较浅的坑洼可在清理后用1:2水泥砂浆填平压光,并注意养护。对于楼面不平,在不影响下道工序施工的情况下,尽量不做处理,后期加强板厚及标高的控制即可。影响后续工作施工的应进行必要的打磨或剔毛后修补至设计标高。 |
17 | 表面浮浆、 凸起 | 拆模后表面浆坠应及时清理铲除,表面凸起的螺杆眼、螺杆的预埋套管都应及时铲平,多余的措施钢筋及时割除、清理。 |
18 | 钢筋移位 | 将钢筋根部混凝土下剔30-50mm(根据移位大小决定),然后按1:6坡度向所需弯折的方向弯挠。要轻轻地剔凿混凝土,防止墙体遭受破坏。 |
19 | 门(洞)口 移位 | 对于已造成位移、变形的门(洞)口,应将多余的混凝土凿至设计要求的位置,并达到质量评定标准。凿毛部位可用水泥浆或108胶水泥浆找平、顺直。此项修补工作宜在拆模后立即进行。 |
20 | 酥松脱落 | 表面较浅的酥松脱落,可将酥松部分凿去,洗刷干净充分湿润后,用1:2水泥砂浆抹平压实。 2)较深的酥松脱落,可将酥松和突出颗粒凿去,刷洗干净充分湿润后支模,用比结构高一强度等级的细石混凝土浇筑,强力捣实,并加强养护。 |
21 | 位移、倾斜 | 凡位移、倾斜不影响结构质量时,可不进行处理;如只需进行少量局部剔凿和修补处理时,应适当修整。一般可用1:2水泥砂浆或比原混凝土高一强度等级的细石混凝土进行修补。 2)凡位移、倾斜值影响结构受力性能时,可根据具体情况,采取用千斤顶正或结构加固或局部返工处理。 |
混凝土搅拌质量应重点控制,混凝土初凝和终凝时间、坍落度、最少水泥用量、外加剂掺量、砂率水灰比、混凝土强度等级、早强要求及抗渗要求等内容,以保证混凝土质量。