造成烂根的原因有很多,比如混凝土水灰比过大,造成烂根;剪力墙根部楼面混凝土不平,漏浆而造成烂根;墙侧模根部跑模漏浆,造成烂根;入模高度过大,混凝土浆石分离等。
预防措施:调整混凝土的水灰比,一般现场自拌非泵送混凝土水灰比控制在0.55~0.60之间,使混凝土内的浆液稠度增大,保证在振动过程中混凝土内的浆液对石子有合适的浮力,从而达到放模的混凝土浆液和石子重新均匀布置、混凝土内的砂浆能充满模壳的所有空间,达到消除因混凝土水灰比过大而产生烂根的目的。
在浇筑楼层混凝土时,严格按标高控制现浇板的厚度和平整度,将墙边外侧25cm宽度范围内用2m以上长度的括杠,按标高刮平。在支模前沿墙边线粘贴单面胶海棉条,保证墙侧模安装校正后,与现浇板面严密无缝隙。杜绝了模内混凝土浆液漏出,从而避免了因漏浆而造成的烂根形成。