[分享]严格把关结构施工,43条雷区排查亲测有效

发表于2018-08-24     361人浏览     1人跟帖     总热度:288  

结构安装情况直接影响建筑的质量安全,经验丰富的结构工程师在在拿到图纸的时候就会发现很多结构问题,如何才能练就一双火眼金睛呢?一起盘点结构施工的雷区汇总吧。

严格把关结构施工,43条雷区排查亲测有效_1

主体结构

1.结构构造不满足规范

(1)板面钢筋的配筋率小于受弯构件的最小配筋率,不符合GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》第8.5.1强条规定。  

(2)地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍。不符合GB50011—2010《建筑抗震设计规范》 第6.1.14条3款规定。  

(3)框架梁中线与柱中线之间的偏心距大于柱宽的1/4,计算模型中应计入偏心的影响,详见GB50011—2010《建筑抗震设计规范》第6.1.5条规定。  

(4)框架梁加密区箍筋的最大间距不应小于1/4梁高,详见GB50011—2010《建筑抗震设计规范》表6.3.3强条规定。  

(5)抗震等级为一级,框架梁支座贯通筋小于支座负筋的1/4,不符合GB50011—2010《建筑抗震设计规范》第6.3.4条1款规定。  

(6)抗震等级为一级,框架梁下部纵筋与支座上部纵筋面积之比应不小于0.5,不符合GB50011—2010《建筑抗震设计规范》第6.3.3条2款规定。  

(7)抗震等级为一级,框架梁支座纵筋的配筋率大于2%,加密区箍筋直径采用φ10,未增加2mm,不符合GB50011—2010《建筑抗震设计规范》第6.3.3条3款规定。 

(8)抗震等级为一级,框架柱箍筋直径不应小于φ10,详见《抗规》第6.3.7条规定。

(9)二级框架角柱箍筋应全高加密,详见GB50011—2010《建筑抗震设计规范》第6.3.9条1款4项规定。 

(10)三级框架柱,柱箍筋加密区的箍筋肢距大于250mm,不符合GB50011—2010《建筑抗震设计规范》第6.3.9条2款规定。  

(11)一级框架柱非加密区箍筋间距大于10d,不符合GB50011—2010《建筑抗震设计规范》第6.3.9条4款2项规定。


2.钢筋布置不合理

(12)如梁结构有受压要求,在宽度大于400mm且一层内的纵向钢筋多于3根时,或当宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,均须设置复合箍筋。

(13)柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根,或当柱截面短边不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,均须设置复合箍筋。

3.结构抗震不符合要求

(14)地震烈度为6~9度时,应检查局部易掉落构件;7~9度时,检查梁柱节点的连接方式及不同结构体系之间的连接构造形式是否牢固;8~9度时,须检查梁柱、配筋、材料强度,判断结构体型是否规则,荷载分布是否均匀。

严格把关结构施工,43条雷区排查亲测有效_2

二次结构

4.填充墙尺寸不满足要求

(15)二次结构砌砖须在结构墙、柱上弹好+500mm标高水平线、加气混凝土墙立边线和门口位置线。

(16)在砌块墙底部,砌好高度不小于200mm的粘土砖或多孔砖墙或浇混凝土基础带。

(17)砌筑前2d,应将加气混凝土砌块与原结构相接处洒水湿润,以保证砌体良好粘结。

(18)砌筑砖墙上不得有小于砌块长度1/3的砖。最下一层如灰缝厚大于20mm时,应用细石混凝土找平铺砌。

(19)灰缝应横平竖直,砂浆饱满。蒸压加气混凝土砌块水平灰缝厚度不得大于15mm,竖向灰缝宜用内外临时夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于20mm;空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块灰缝应为8~12mm。

(20)墙体洞口上部应放置钢筋,伸过洞口每边长度不小于500mm。

(21)砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱内预埋拉结筋,每500mm高设一道2φ6钢筋,伸入砌块墙水平灰缝内不小于700mm。


5.圈梁尺寸不满足要求

(22)圈梁宜连续设在同水平面上,沿纵横墙方向应形成封闭状。当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度应不小于其中垂直间距的2倍,且不得小于1m。

(23)圈梁在纵横墙交接处应有可靠的连接,尤其是在房屋转角及丁字交叉处。

(24)钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同。当墙厚不小于240mm时,其宽度不宜小于墙厚的2/3 。

(25)采用现浇楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层,在按相关标准隔层设置现浇钢筋混凝土圈梁时应将梁板和圈梁一起浇筑。


6.构造柱尺寸不满足要求

(26)按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中。

(27)120mm(或100mm)厚墙:当墙高不大于3m时,开洞宽度不大于2.4m,不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;180mm(或190mm)厚墙:当墙高不大于4m,开洞宽度不大于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。

(28)墙体转角处无框架柱时,不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。

(29)当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱。

(30)较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2φ6@500,沿墙体全高布置。


7.散水尺寸不满足要求

(31)宽度:不小于600mm,屋面采用无组织排水时,宽出檐口200mm。

(32)坡度:3%~5%。

(33)厚度:不小于60mm。

(34)长度:除台阶、坡度以外应设置,每6~12m设一道缝隙,宽度20mm,并用沥青(马碲脂)灌缝。

(35)年降雨量不超过900mm应设置散水,超过900mm设置明沟。

严格把关结构施工,43条雷区排查亲测有效_3

图纸资料

(36)计算书封面相关责任人未签字,未加盖注册工程师印章。

(37)未提供剪力墙轴压比计算简图,缺墙柱内力简图。 

(38)未提供桩基承载力计算书。缺基础筏板配筋简图。

(39)缺筏板冲切承载力验算,缺地下室外墙计算书,缺筏板反力计算书。 

(40)未提供复合地基承载力计算书。未提供地基基础沉降计算书。缺CFG桩承载力、桩身强度验算计算书。  

(41)补充柱双偏压验算结果,补充梁变形计算结果,补充柱底标准组合下轴力计算结果,补充独立基础计算书。  

(42)荷载平面图未显示楼板自重。缺超筋超限信息。 

(43)未提供楼梯计算书。


扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-24   |  只看该作者      

2

严格把关结构施工,43条雷区排查亲测有效

叶子451

中国  | 项目管理

94 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

380 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20