[分享]常见的建筑工程质量分析及处理办法

发表于2018-03-12     1099人浏览     1人跟帖     总热度:382  

常见的建筑工程质量分析及处理办法

对工程管理人员来说,提起内墙抹灰大家都不陌生,但真正能引起重视的却不多。究其原因就是有一种“假如施工不好,也没什么大不了的。实在不行返工。它不象主体工程那么严重。”的心理在作怪。许多操作工人也存在一种“拿着抹子就抹,抹上去就是钱”的侥幸心理。

   常见的建筑工程质量分析及处理办法_1

     一、内墙抹灰质量细部控制要点

     对工程管理人员来说,提起内墙抹灰大家都不陌生,但真正能引起重视的却不多。究其原因就是有一种“假如施工不好,也没什么大不了的。实在不行返工。它不象主体工程那么严重。”的心理在作怪。许多操作工人也存在一种“拿着抹子就抹,抹上去就是钱”的侥幸心理。殊不知到最后造成的结果是工程大量返工。这不仅使企业和个人受害,也给国家和人民的财产造成大量损失。笔者根据多年的施工经验谈一些关于内墙抹灰质量细部控制的要点,以供商榷。

     1、墙柱门口的阴阳角:

阴阳角有方正和顺直两项。许多工程施工到贴踢脚板的时候,才发现门口、柱角阴阳角不方正;到888涂料施工的时候才发现阴阳角不顺直;最后想得到好的观感,除抹灰返工外别无它法,结果造成很大的经济损失。假如,当初抹灰施工时,制作L50×5长50㎝角铁工具顺直阴阳角,并用方尺控制阴阳角方正;管理人员经常检查,可能不会导致如此后果。

常见的建筑工程质量分析及处理办法_2

     2、房间方正:

     房间找方也非常重要,但不少操作工人抹灰时却不进行这项操作。这种情况下,假如主体偏差不大的话,还好,不然到贴地板砖、做水磨石或吊顶施工时就麻烦了。地板砖无论怎么调缝到边,留宽度总不能保证一致,从而造成水磨石分格再分不方正的严惩后果;吊顶分格咋看也觉得不顺。悔之已晚。

     3、窗口位置:

     不少工程铝合金窗安好之后,三边缝大小不一、偏差较大。原因是窗口两边抹灰不垂直。窗上口不水平,只好返工窗口抹灰。针对这种情况如果当初抹灰时对窗口位置加强控制的话,则完全可以避免如此后果。

     4、门口位置:

     门口施工时一定要向抹灰工交代吃口宽度,特别应注意几个组同时施工的情况。以免抹灰好后,各门口抹灰面压门框宽窄不一;另外是门口抹灰前一定要检查门框安装位置、垂直度,避免门框与墙不平行;门框距墙中宽度不一。

常见的建筑工程质量分析及处理办法_3

     5、抹灰面层:

     护壁墙施工时,易出现的问题是:罩面白灰膏或素水泥浆施工过迟,压面无法压光滑,有细小格楞;涂料施工时,不得不用砂纸将小格楞磨平,既费工又费时。

     6、梁底水平:

     许多抹灰工不注意梁底水平的控制,以致吊顶施工时,吊顶龙骨水平而露出梁。梁底两端距吊顶龙骨明显不平,严重影响观感。

     7、内外墙交接窗口位置:

     有些工程内墙靠框架柱边齐,框架柱边兼做窗边。这时施工时一定要等外墙瓷片排好版后再施工内墙。避免先施工内墙,再施工外墙面砖时,内外墙在窗口位置不同面。

     8、墙体踢脚板位置、吊顶标高位置、平整度:

     打灰工操作的时候,刮杆靠尺往往放不到踢脚板位置和吊顶标高位置,而使这两个位置平整度欠佳。踢脚板施工时能保证踢脚线上口平直,而保证不了踢脚线上口厚薄均匀一致;吊顶施工时能保证接墙龙骨平直,而龙骨与墙体间却留有缝隙,交工的时候也往往因这两点反复翻修,到最后仍达不到满意的结果。最好的办法是抹灰时向操作工仔细交底,加强对两位置检查,从而避免交工时的麻烦。

     最后,笔者总结多年的施工经验,认为按以下三点施工一定能管理好内墙抹灰:⑴内墙抹灰前一定要对操作工人进行详细的交底,特别是对细部质量点的控制方面;⑵坚持做样板间;质量不合格队伍坚决不用;⑶施工过程中管理人员要经常对应注意的各个质量点进行检查,发现问题马上解决。

     二、变形缝部位渗水质量通病与防治现象与危害

     变形缝两侧墙面洇湿、渗水,造成墙体污染发黑发霉,影响美观。

     (一)原因分析

     1、变形缝结构不符合规范要求,缝内有夹杂物不贯通,酿成刚性结构,改变了变形缝的性能,使建筑物沉降不均匀,部分墙体被拉裂。

     2、变形缝内嵌填的密封材料质水密性差,盖板构造错误,不能满足变形缝正常工作,导致盖板拉开,产生渗漏。

常见的建筑工程质量分析及处理办法_4

     (二)预防措施

     1、沉降缝基础、圈梁混凝土的变形缝必须断开,施工时应采用木板隔开处理。

     2、变形缝内严禁掉入砌筑砂浆和其他杂物,缝内应保持洁净、贯通,按规范要求填油麻丝外加盖镀锌铁板。密闭镀铁盖板的制作应符合变形缝工作应符合变形缝工作构造要求,确保沉降、伸缩的正常性。安装盖板必须整齐、平整、牢固,接头处必须是顺水方向压接严密。

     3、在外墙变形缝中应设置止水层,保证变形缝的水密性。①安装金属或合成橡胶、合成树脂等制成的止水带;②用可变形的金属板作止水层;③填充弹性密封材料作止水层。

     治理方法 :

     ⑴原采用弹性材料嵌缝的变形缝,应清除缝内已失效的嵌缝材料及浮灰、杂物,缝壁干燥后设置背衬材料,分层嵌填密封材料。密封材料与缝壁应粘牢封严。

     ⑵原采用金属折板盖缝的变形缝,应更换已锈蚀损坏的金属折板,折板应顺水流方向搭接,搭接长度不应小于40㎜。金属折板应做好防锈处理后锚固在砖墙上,螺钉眼宜用与金属折板颜色相近的密封材料嵌填、密封。

 三、屋面出入孔渗漏水通病与防治

     现象及危害 ,屋面出入孔经常渗漏水,屋外下雨,屋内也跟着下雨,人们上下楼很不方便。

     (一)原因分析

     1.不上人屋面,出入孔时不注意保护防水层,将防水层踩坏,没有及时进行修补,下雨时出现渗漏水现象。

     2.屋面缺乏管理,制度不健全没有专人管理,木盖损坏,不及时修理,下雨时,淋到室内。

     3.水平出入门,门向内开,门的下槛内低,雨水从门槛流入室内。

     4.卷材防水层收头只铺贴到立墙上面没有铺到高层门下槛预制板的下面,同时预制板兼踏板铺设时没有向外流水坡度,又没有做滴水,因此下雨时,出现爬水,向室内流水。

     (二)预防措施

     1、屋面出入孔的防水施工

     首先砌好孔口四周的砖砌体或浇筑好混凝土墙体,屋面找平层施工的同时,抹好根部的圆弧和抹好平立墙面。浇筑钢筋混凝土圈梁的外口要凸出墙面30㎜。铺贴防水卷材附加层,卷材的上端头要单面粘贴在圈梁凸出的下口;铺贴屋面防水卷材的同时,贴好立墙卷材,并将卷材上端裁齐卷入圈梁上口压牢密封好;用木框压牢;木盖要作防腐处理,上面用金属材料包好,铁件都要作防锈处理。

出入孔应高出屋面250㎜以上。

     2、高低层的房屋建筑都设有通向低层屋面的门孔,其防水做法是:

     首先砌好低层屋面上的附墙,抹好找平层,铺贴防水卷材附加层,卷材上端头粘贴在附墙顶上压牢,随着屋面防水卷材的铺贴,用满粘法贴立墙的卷材,卷材要贴到高层门下槛预制板(兼踏步)的下面,即高层与低层之间应加U形卷材连接封闭。在门口处用钢筋混凝土板挑出做踏步,板下与砌体间应留出一定空隙,以适应沉降的需要。板的面层抹灰要抹成内高外低的流水坡,下口要做出滴水线。门必须外平外开。

     (三)治理方法

     1.不上人屋面防水层被踩坏出现渗漏的维修;首先将原防水层被踩坏部分铲除、清理干净。涂刷基层处理剂,按规范要求铺设一布三涂或一层卷材。从出入口到维修屋面设施处铺抹1m宽20㎜厚的1:2.5水泥砂浆保护层。

     2.屋面管理要有一定的制度,应有专门负责,不经允许不得随意上屋面,垂直出入口木盖被损坏应及时维修。

     3.出入门口,门向内开,门的下槛内低外高,雨水流向室内。由于设施不便作大改动,可在门槛外侧用水泥砂浆筑一50㎜高,宽60㎜的小坎,以防雨水流进室内。

     门孔下槛预制板兼踏步铺设时,没有向外流水的小坡度,又没有做滴水,下雨时出现爬水流入室内。处理办法,可将预制板端头冲洗干净,涂刷107胶水泥浆,在预制板端头下方做出鹰嘴滴水,以防爬水。

     四、预埋件根部渗水

     现象与危害 ,预埋件根部外墙内侧出现洇湿渗水,破坏了墙内的装饰层,影响美观。

     (一)原因分析

     预埋件安装不牢固松动,或者外墙装饰后凿洞打孔安装预埋件,或者受冲撞,抹灰时新老砂浆结合不牢,而酿成空鼓和裂缝。有的后安装预埋件不填洞,导致渗水。

     (二)预防措施

     预埋件(如落水管卡具、空调托架等)安装必须在墙面饰面之前。安装预埋件时要严格控制规格、数量、位置和标高、间距,安装要牢固可靠,不得有松动和位移等缺陷。对铁预埋件在安装前,必须认真进行除锈和防腐处理,使预埋件与饰面层结合牢固。

抹灰时,对预埋件的根部必须精心操作,抹压密实。严禁急压成活后,不得随意冲撞和振动,防止因外力使预埋件松动,与饰面抹灰层脱离产生裂缝。

     (三)防治方法

     对预埋件松动或空洞没有填实或出现裂缝的维修,应在预埋件周围凿出20㎜×30㎜的环沟,用水冲洗干净,拌制微膨胀水泥砂浆,分层进行填充抹压密实,外涂同墙体同色的防水胶两遍。

     后安装空调而凿孔穿线,洞孔没有填塞时,应清洗干净,内填嵌密封材料,外抹水泥砂浆覆盖层。

     穿墙管道根部渗漏维修,应用C20细石混凝土或1:2水泥砂浆固定穿墙管的位置,穿墙管与外墙面交接处应留设20㎜×20㎜的凹槽,内设置背衬材料,分层嵌填密封材料,外抹聚合物水泥砂浆保护层

五、屋面反梁过水孔渗水通病与防治

     1、 现象及危害

     屋面上的反梁都设有过水孔,小小的过水孔很难施工好,容易出现堵塞积水渗漏。

     2、 原因分析

     (1)过水孔的周围混凝土振捣不密实,存在孔洞,导致过水孔底混凝土中常出现渗漏水。

     (2)过水孔因小,作卷材防水层时比较困难,不易做好,出现缝隙,密封不好,造成渗漏水。

     (3)反梁过水孔位置留设过高,造成堵水而积水,促使防水层老化。

     (4)反梁过水孔预留孔过低,当施工找坡层、找平层、防水层、保护层后,过水孔被埋在下面,常因积灰堵塞而积水。

     (5)反梁过水孔内径太小,不足30㎜,很容易被漂浮物堵塞后不能过水,造成积水。

     3、预防措施

     3.1 反梁过水孔孔径控制

     现浇结构反梁混凝土时,应根据结构层面加上找平层、找平层、防水层、保护层的层厚留设过水孔。过水孔的高度不应小于150㎜,宽度不应小于250㎜;如果用预埋管时,其管径不应小于75㎜。

     3.2 反梁过水孔进行防水封闭处理

     反梁过水孔防水不宜采用卷材防水,应采用防水涂料或密封材料防水,薄涂多遍,其厚度也不应小于2㎜,同时,预埋管道的两端周围与混凝土接触处应留20㎜×20㎜的凹槽,内嵌填密封材料,封闭严密。

     3.3 如果采用卷材防水层时,应在过水孔处增加一道卷材附加层,管口进水处剪开贴向管内。出水口外卷材剪齐贴入管口周围预留的槽口内,用密封材料嵌填密实,然后铺贴反梁的屋面防水层。

     4、治理措施

     4.1 屋面反梁过水孔过高积水渗漏的维修

     将保护层、防水层、找坡层、保温层按顺坡要求剔凿、铲除平整,然后用聚合物水泥砂浆抹找平层,其厚度不应小于15㎜,要和原找平层搭接密实。待达到养护要求并干燥后,按规范要求铺设防水层,防水层收头处用密封材料封闭严密。防水层与原防水层搭接不小于150㎜,搭接缝用密封材料封闭,其宽度不应小于10㎜,最后做防水层的保护层。

常见的建筑工程质量分析及处理办法_5

     4.2 屋面反梁过水孔过低积水渗漏的维修

按顺坡要求,将保护层、防水层铲除,冲洗干净,用聚合物水泥砂浆找坡,抹压密实、平顺、坚固、粘结牢固不空鼓,达到养护要求并干燥后,按照规范要求,进行防水层和保护层施工。

     4.3 屋面反梁过水孔过小积水渗漏的维修

     将立面上的保护层、防水层铲掉,对过水孔两侧及顶部的找平层、结构层进行剔凿,达到宽度和高度要求为止。然后用聚全物水泥砂浆抹找平层,达到养护和干燥要求后,按规范要求铺设防水层和找平层。

     散水坡渗水通病与防治

     现象与危害

     地下室一层外墙顶部向下洇湿渗水,有的发黑发霉,破坏了室内环境,加大了室内湿度。

     原因分析

     1) 散水坡与结构主体墙身未断开。

     2) 纵横向伸缩缝设置不合理,不能适应升、降而产生裂缝。

     3) 散水坡宽度小于挑檐长度,散水坡起不到接水作用。

     4) 散水坡低于房区路面标高,雨水排不出去,导致积水。

     5) 散水坡结构埋置深度未超过冻结层,受冻后散水坡结构遭受破坏,产生裂缝,导致渗水。

     预防措施

     1) 散水坡的基础的埋置深度应超过冻结层,基础应采用毛石、砂、炉渣等材料。垫层应用碎石混凝土,结构应密实、牢固。

     2) 散水坡应从垫层到找平层和面层与墙身勒脚断开,防止建筑物沉降时破坏散水结构的整体性。要按房屋建筑轴线设置温度缝,防止因温度变化酿成散水坡伸缩而损坏散水坡。

     3) 屋面无组织排水房屋的散水坡宽度应宽于挑檐板150~200㎜,使雨水能落在散水坡上。

     4) 散水坡的坡向和坡度必须符合设计要求,表面抹水泥砂浆罩面,必须抹压密实,结合牢固。散水坡设置的纵向、横向伸缩缝均采用柔性沥青膏或沥青砂浆嵌填饱满密实。

     5) 散水坡的标高必须高于房区路面标高,排水应通畅,严防产生积水而浸泡基础。

     散水坡面层要加强养护,防止开裂。

     治理方法

     1) 散水坡与主体结构之间出现缝隙产生渗漏的维修,可采用无齿锯沿着裂缝锯成深20㎜,宽15㎜的沟槽,清扫干净,内嵌填密封材料封堵严密。

     2) 散水坡标度低于房区路面标度的维修,将原散水坡水坡表面凿毛,用清水冲洗干净,铺抹水泥砂浆(或豆石混凝土),其高度一定要超过房区路面20㎜以上。并留出温度缝和沉降缝,按要求内嵌填密封材料,封堵严密。

六、钢筋混凝土薄壁结构裂缝的分析与处理

     所谓薄壁结构是指水池、地下管道、地下室侧墙等结构。这些结构如果出现裂缝通常都是贯穿的,对使用功能造成很大的影响。本文以珠海发电厂生水池和消防水池为例,分析薄壁结构裂缝的原因及处理方法。

     工程情况

     生水池长76m,宽49.7m,高4.6m,埋入地下1.4m。池壁厚度3.2m高外露于大气中,池壁厚度450㎜。水平构造配筋直径12㎜100㎜。

     2) 调整混凝土配合比,原配合比采用强度等级32.5普通水泥430kg/m3,水泥用量较大,水化热高。改用强度等级42.5普通水泥,并掺加粉煤灰,减小坍落度(120㎜)。

     3) 加强养护。覆盖塑料薄膜或采用挂麻袋淋水养护方法。

     4) 缩短伸缩缝间距,将原24m改为12m。

     5) 延迟木模拆除时间。

     对生水池裂缝,用环氧树脂两面修补未发现渗水现象。

     对消防水池裂缝,因池中存水无法排空,因此采用池外壁表面修补的方法,其工艺流程为:

     将表面裂缝水位凿开后用快干水泥堵住;采用“科护150”将整条裂缝涂刷一遍,宽度约1m(“科护150”是一种双组分聚合物改性防水材料,混合后形成一种可涂刷涂料,具有优异的粘结力,良好的弹性、柔韧性和耐久性);贴一层无纺布后再涂刷两遍“科护150”。

     七、窗台倒泛水向室内渗水的通病与防治

现象和危害 ,雨水沿窗台板向室内倒灌,破坏了室内装饰,影响室内美观。

     原因分析

     预制窗台板安装时凿裂墙体,板下座浆松散,使雨水顺墙流至框内缝及从窗台板渗入室内。窗下框与窗台板有缝隙,水密性差。

     窗楣、窗台没有做出滴水槽和流水坡度。室外窗台高于室内窗台板。

     窗台板抹灰层不做顺水坡或者坡向朝里和窗台板开裂等缺陷而酿成渗漏水。

常见的建筑工程质量分析及处理办法_6

     预防措施

     室外窗台应低于室内窗台板20㎜为宜,并设置顺水坡,雨水排放畅通。外窗框的下框应设置止水板。铝合金和深色镀锌板推拉窗的下框的轨道应设置泄水孔,使其轨道槽内降落的雨水及时排出。金属窗外框与室内外窗台板的间隙必须采用密封胶进行封闭,确保水密性,防止产生渗漏。

室外窗台应采用细石混凝土做垫层,浇筑的混凝土必须铺压密实结合牢固,并应加强养护防止产生收缩和塑性裂缝。

     室外窗台饰面层应严格控制水泥砂浆(微膨胀砂浆)的水灰比,抹灰前要充分湿润基层,并应涂刷素浆结合层,薄厚应均匀一致,抹灰应抹压密实结合牢固,下框企口嵌灰必须饱满密实、压严。窗楣、窗台应做出足够的滴水槽和流水坡度。滴水槽的深度和宽度均不应小于10㎜,流水坡度为10%,见图2—2。有的外墙贴陶瓷锦砖、条形砖对水的集聚性很强,有了滴水槽和流水坡度,可以及时将雨水分散、引导掉。对装饰层应加强养护(混凝土养生液养护),防止水泥砂浆脱水产生干缩裂缝。

     室外窗台开裂,雨水易从缝隙中渗透,为了避免窗台出现裂缝,除加强基础的刚性和各层增设圈梁之外,还要尽量推迟窗台抹灰时间,使结构沉降稳定后进行。窗台抹灰后应加强养护,以防止砂浆的收缩而产生裂缝。

     治理方法

     对窗框下框与窗台板间有缝隙以及墙体裂缝处的处理方法:可将缝隙清扫干净,涂刷防水胶嵌填密封材料。其颜色应与原色相同。

     窗楣、窗台没有滴水应凿毛补做,窗台没有流水坡也应凿出坡度,抹上聚合物水泥砂浆,抹平压实压光,做好养护。


扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-12   |  只看该作者      

2

常见的建筑工程质量分析及处理办法

叶子451

中国  | 项目管理

94 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

380 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20