双人面具 发表于2019-08-17 159人浏览 3人跟帖
1、砌筑墙体无架眼施工工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一T形扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头T形扁铁平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。2、构造柱、...
最新回复:weifanglct 2021-09-10
摇铃唤白鹿 发表于2021-05-21 835人浏览 3人跟帖
地基基础(地下室)策划实施及经典做法地下室地面、剪力墙、交界处的处理。有条件的可与设计洽商,采用疏水板等措施防止地下室底板、侧墙出现漏水、渗水现象。地下室剪力墙是容易出现收缩裂缝的位置,应提前与设计单位洽商,通过...
最新回复:gaojie8968 2021-06-01
渊鱼 发表于2019-10-24 395人浏览 2人跟帖
1、甩(喷)浆存在的质量问题存在问题:甩浆拉毛质量差,毛刺感不足,间距过大产生原因:抹灰前未对工人进行技术交底,且工人质量意识淡薄,随意施工。规范要求:抹灰前基层处理应符合设计要求。处理意见:重新甩浆,其密度及毛...
最新回复:siyuan1127 2020-10-26
故事先生 发表于2020-04-01 724人浏览 4人跟帖
1、门窗洞口过梁搭接长度不够,存在开裂隐患。标准做法:门窗洞设置过梁,伸入墙体长度≥250mm。2、窗框两侧未设置混凝土预制块或实心砖,后期窗框安装时只能固定在砌块上,后期抹灰完成后,窗框周边易产生裂缝。标准做法:窗框...
最新回复:siyuan1127 2020-10-25
故事先生 发表于2020-06-15 3324人浏览 6人跟帖
资料下载专区工程细部节点做法资料房建工程标准施工细部节点做法(图文并茂)建筑安装工程观感质量细部做法指导(图文)高速铁路客服工程细部设计和工艺质量标准建筑工程重点部位细部做法标准化手册装修房细部节点收口标准做法(...
最新回复:siyuan1127 2020-10-22
摇铃唤白鹿 发表于2020-07-10 1897人浏览 3人跟帖
资料下载专区SSGF工业化体系标准做法资料名企SSGF工业化体系铝模板工程标准做法名企SSGF工业化体系结构拉缝标准做法名企SSGF发泡陶瓷保温墙板工程标准做法名企SSGF高温蒸养预制混凝土墙板标准做法名企SSGF工业化体系楼层截水系统...
最新回复:siyuan1127 2020-10-19
天使光芒 发表于2019-11-07 607人浏览 2人跟帖
1、 甩(喷)浆存在的质量问题存在问题:甩浆拉毛质量差,毛刺感不足,间距过大产生原因:抹灰前未对工人进行技术交底,且工人质量意识淡薄,随意施工。规范要求:抹灰前基层处理应符合设计要求。处理意见:重新甩浆,其密度及毛...
最新回复:siyuan1127 2020-10-07
叶子451 发表于2018-10-16 604人浏览 2人跟帖
随着行业的发展,越来越多房企开始从施工细节出发,打磨出如同艺术品的工法样板区,以此来提升企业形象。下面将分享的是万达某项目的工法样板区。前期计划前期做好梳理管控难点、要点,明确节点工艺做法和优化施工流程三个环节,...
最新回复:liguixinabc 2018-10-26