[分享]百荣大火为何持续三天三夜?建筑结构太复杂

发表于2015-03-06     577人浏览     4人跟帖     总热度:141  

摘要:1月29日9时30分至2月1日8时30分,百荣商城二期小商品城库房的火灾在燃烧71个小时之后终于被扑灭。这场持续三天的火灾未造成人员伤亡,商场建筑架构亦未受损。

百荣大火为何持续三天三夜?建筑结构太复杂-百荣大火

百荣大火

昨天,北京消防部门披露了百荣二期火灾扑救过程的细节,并分析了此次火灾只见浓烟不见火,以及持续三天三夜之久的原因。

杂物仓库起火消防员迅速疏散搜救

据了解,此次灭火,北京消防累计投入62个中队、165辆消防车、850名消防队员参战。1月29日9时49分,119指挥中心接到百荣世贸二期发生火灾的报警,10时08分,东城消防支队龙潭湖中队、丰台消防支队大红门中队第一时间到场,经现场侦察,为商城二期7、8层存放服装、小商品等杂物的仓库起火,两个楼层已充满高温浓烟。中队迅速组织人员开展疏散和搜救工作,同步开展排烟和寻找火点,并向119指挥中心报告情况,请求增援。

10时59分,北京消防在现场成立灭火救援指挥部,根据火场态势,迅速成立破拆、排烟、控火、供水小组,确定了具体的扑救措施,随即全面展开灭火救援行动。很快,在火场外围形成了15条稳定的供水干线,设立了6个举高车水炮,在火场内部设立了14个移动水炮,有效控制火势。

消防员变身工程兵百荣楼顶凿洞灭火

指挥部通过应急联动机制,调集结构专家到场研判会商,指挥部根据专家组意见,于1月30日上午11时45分起,采取外部保护,内部重点地段防御,巡控人员不间断监测,加速排烟散热、注水降温的措施,在8层楼顶凿穿43个洞口,进行注水、控火、降温与排烟。

1月31日16时10分,再次经过专家组现场确认由于冷却及时,柱梁等关键结构构件稳定性和完整性良好,指挥部再次组织5个阵地14门水炮、10支水枪对7层进行强力内攻,同时在8层楼顶形成8条供水干线、24支水枪向屋面孔洞内不间断注水,消灭残火。经过13个小时的内攻,7层火势于2月1日5时10分被彻底扑灭。2月1日6时10分,指挥部决定8时整对8层隐蔽燃烧的火势进行最后的清理,经过半小时强攻,于8时30分8层火势彻底被扑灭。

追问

为何经历71个小时才将火扑灭?

为何只冒浓烟不见明火?

对于此次火灾没有明火却扑救时间长达三天三夜之久,消防部门分析,此次起火建筑为百荣世贸商城二期7、8层仓库,临近年底,商户在仓库内大量囤货,货物堆积成垛且高度直达天花板,导致起火部位可燃物荷载特别大,而货物堆积紧密、仓库比较封闭使得氧气显得并不充裕,整个火灾绝大多数时间处于阴燃状态,只冒浓烟不见明火。

为何扑救持续三天三夜?

据了解,着火的百荣二期仓库内部为巨大的封闭式空间,层高3米,全部堆满服装、鞋帽、玩具、箱包,仓库内使用铁皮和铁质防护网分隔出许多小仓库,形成很多20平方米一个的小间,每排之间的过道只有1.5米宽。

阴燃的火在小仓库之间串联,而水枪射出的水却不能有效到达阴燃部位,消防官兵要想灭火,必须先对铁皮和铁网进行破拆。

此外,火灾产生的大量高温有毒烟气、灭火射水产生的高温水蒸气和复杂的建筑结构,都给灭火战斗内攻造成了严重影响,使得此次灭火扑救成了一场持久战。

火灾为何没有造成坍塌?

据了解,此次火灾经历时间这么久,主体建筑依然保存完好,源于消防部门的科学施救。鉴于建筑内部起火部位结构复杂、封闭严密,可燃物储量巨大,浓烟聚热难散,不断发现隐蔽燃烧的库房,对建筑的结构稳定性造成很大威胁。为保证发生火灾的百荣二期整体建筑不受损,此次灭火扑救过程中采取了控制火势蔓延、冷却降温、中庭内攻等措施,控制了火灾蔓延。加上专家组定期进入火场查看建筑受损情况,有效预防了坍塌事故的发生。

来源:陕西传媒网

百荣大火为何持续三天三夜?建筑结构太复杂-筑龙项目管理

筑龙项目管理

15万粉丝共同关注,管好人手分配,理顺管理流程,分享最新管理经验,探讨热点工程管理话题。请用微信直接搜索筑龙管理或者zhulongxm,或用手机扫描左方二维码,即可获得筑龙管理每日精华内容推送。
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

ymdxiaoguai

北京 门头沟区 | 项目管理

284 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

53 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20