内容简介
出现的机械设备问题给出个人经验性的见解。
我们梁场采用三台75型强制搅拌机成一列安放,相应的配备四台60-16的砼输送泵及四台液压布料杆装置。
1#拌合站对应1#输送泵和1#布料杆,2#拌合站对应2#输送泵和2#布料杆,3#拌合站对应3#输送泵和3#布料杆及4#输送泵和4#布料杆。……
按照目前的布局,如果在砼施工过程中机械设备出现故障,我们将做出以下应急方案:首先考虑到拌合站、输送泵、布料杆等设备的易损件,物资保障部门要备齐配件,做到缺什么就有什么。……
其二,制作一个应急吊斗,利用龙门吊进行浇注,斗的容量最好约在3-4m3左右,必要……
第三,假设1#拌合机出现故障,判定长时间维修不好,……
第四,2#拌合机损坏后……
第五,假设3#拌合机出现故障,……
第六,假如1#或2#输送泵出现故障,长时间维修不好,……
若两台输送泵出现问题,确定修不好的话,……
若两台布料机同时出现故障,……
若施工过程中突然停电,……
若施工过程中下雨,……
约1.8千字。