机电工程实体质量控制(167页,水暖)

发表于2020-05-14     815人浏览     2人跟帖     总热度:2952  

筑龙币+500

匿名

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:108.12MB
  • 等级:

本资料为机电工程实体质量控制 ,PPT格式,共167页。

排水常见问题:

1、压力排水管道软接头安装位置错误。

2、塑料排水(雨水)管使用塑料抱卡未采用金属支架固定。塑料横干管全部采用吊杆支架固定。塑料抱卡钩钉用木塞固定。

3、排水(雨水)管、空调冷凝水管未按规范要求设置伸缩节。

4、雨水斗和阳台地漏未做成品保护,导致堵塞、破坏。排水管道、支架未做成品保护,污染严重。

目录:

一、排水质量控制

二、给水、消防及暖通管道质量控制

三、套管质量控制

四、空调通风质量控制

......

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-机电工程实体质量控制(水暖)

机电工程实体质量控制(水暖)

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-PVC管转弯处采用三通加检查口连接,不符合规范要求。

PVC管转弯处采用三通加检查口连接,不符合规范要求。

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-防水套管预埋时植入钢筋采用焊接

防水套管预埋时植入钢筋采用焊接

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-管道未做成品保护,全部混凝土污染覆盖。

管道未做成品保护,全部混凝土污染覆盖。

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-管井水表未做表托

管井水表未做表托

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-检查口离墙太近,无法检修。

检查口离墙太近,无法检修。

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-排水管未做成品保护

排水管未做成品保护

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-屋面雨水管预留过短,无法安装雨水斗,且有漏水隐患。

屋面雨水管预留过短,无法安装雨水斗,且有漏水隐患。

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-消防管三通卡箍连接处未安装支架

消防管三通卡箍连接处未安装支架

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-消防管弯头卡箍连接处未安装支架

消防管弯头卡箍连接处未安装支架

机电工程实体质量控制(167页,水暖)-雨水斗未采取成品保护措施,遭到破坏。

雨水斗未采取成品保护措施,遭到破坏。