资料目录
内容简介
1 概述
某实业有限公司热电联产系统工程,选用XXXX锅炉股份有限公司生产的75t/h循环流化床锅炉,型号UG-75/3.82-M41。锅炉额定蒸发量为75T/H,锅炉出口蒸汽压力为3.82MPa,给水温度150℃,排烟温度为150℃,固态排渣,露天布置。本体受热面由三部分组成:省煤器系统、水冷系统和过热器系统。
1.1 水压试验范围:
给水管道、省煤器、汽包、下降管、水冷壁、引出管、旋风分离器管系、低温过热器、高温过热器、集汽集箱、疏水系统(一次门以内)。
1.2 锅炉主要运行压力参数如下:
汽包工作压力: 4.2MPa
过热蒸汽出口压力: 3.82MPa
锅炉水压试验容积如下:
水系统+汽系统: 37 m3
.................
2 编制依据
3 水压试验的目的、范围
4 水压试验条件
5 水压试验的准备工作
6 水压试验的有关规定
7 水压试验合格的鉴定标准
8 水压试压过程
9 水压试验的安全措施
10 水压试验临时堵头强度计算
11 临时管道强度计算
12 水压试验组织机构
13 有关附表
水压试验指挥领导小组 表1
水压试验检查小组分工 表2
水压材料表 表3
水压试验接管示意图 表4
升压曲线图 表5