内容简介

本工程钢结构覆盖总面积为42 908m2,其中无柱雨棚面积29 986m2。 无柱雨棚结构中节点汇交杆件多,典型的节点有9根杆件汇交。为了造型美观、制作连接 方便,工程设计中采用节点体积小、连接过渡平顺且造型美观的铸钢节点,由于有限元分析中无法考虑节点制作过程中的各种缺陷,为了确保结构的 整体安全,准确了解该铸钢节点的承载性能和在设计荷载下的应力、应变分布及大小,根据设计要求对该铸钢节点进行了足尺试验及精细有限元分析,通过与数值分析结果比较,确定了该铸钢节点的受力性能和在设计荷载下的应力、应变分布及大小,可为设计提供依据。

上海某火车站无柱雨棚铸钢节点试验研究

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:334.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2007-07-03   |  只看该作者      

2

为了深入了解该节点的受力性能并确保结构在设计荷载下的安全性,根据设计要求对该铸钢节点进行了三组单向拉伸试验,并进行了精细有限元分析,很有参考价值