钻孔灌注桩以其在施工中不存在沉桩挤土,对邻近建(构)筑物及地下管线的危害小,对各种地质条件的适应性强,节省钢材,且有噪音小,振动小和单桩承载力大的特点。因此在城市建筑工程尤其在高层建筑中得到普遍应用。
钻孔灌注桩已成为本市建筑桩基工程的主要桩种,但由于其施工工艺的特殊性和复杂性,施工过程中有“四个环节”、“十二道工序”:施工队伍的素质和技术水平以及工艺的差异,钻孔灌注桩的施工质量却存在着很大的差异。因此,除了必须重视桩基队伍素质的选择外,监理的全过程质量监控也就显得十分重要。
我公司承担的监理工程项目中,有很多工程的桩基础是采用钻孔灌注桩的。我们在开工前的准备工作时就着手监控,直至桩基竣工。具体的质量监控工作详述于下:
1 开工前的准备工作
开工前按设计要求和有关规范、规程的规定做好各项准备工作。
1.1 组织熟悉设计施工图纸,为参加设计交底与图纸会审做好答疑。内容有:
(1) 图纸及技术文件是否齐全;出图章及审图章是否齐全;
(2) 图纸中的数据是否齐全、准确,要求是否明确;
(3) 试、锚桩位置是否确定;
(4) 单桩承载力:静载荷试验数量及低应测试比例等是否明确及符合规范、规程的要求。
1.2 查分包单位资格
桩基工程分包单位必须持有“营业执照”、“企业资质证书”、“企业经营手册”、“企业介绍及业绩”、“主要人员履历表”、和“项目负责人履历表”等。
1.3 设计交底及绘图会审
会上主要请设计单位答疑,领会设计意图和共同明确要求,统一认识。
1.4 审查施工组织设计(方案)
施工单位必须提交符合设计、有关规范、规程要求的施工组织设计(方案),经审查合格后,才能组织实施。
1.5 组织编写钻孔灌注桩质量监控实施细则
根据设计要求、有关规定,结合《施工组织设计(方案)》编写监控实施细则。
1.6 验证进场机械设备
进场的施工机械设备及机具必须完好配备,并验核施工机械检查维修合格的有效证书。机械设备组装后一定要进行试运转。
1.7 测量复测
测量基准线、水准基点、轴线、桩桩位均需复测,规划红线,轴线定位必须由有关规划局签定认可和复测合格后才能施工。
1.8 审查开工报审
施工有关手续办妥后,验核有关文件的复印件,经审查合格后才能开始施工。
1.9 召开全组会议
准备工作就绪后召开全体监理组会议,会议上主要明确的内容:
(1) 钻孔灌注桩施工必须对各道工序进行严格的质量监控制,每道工序必须进行检查验收,经复检合格后才能进行下道工序施工;
(2) 施工过程中实行跟踪监理,重要工序必须进行旁站监理,值班监理的每天工作时间要与施工单位生产时间同步。值班监理人员应做到随叫随到,不误施工;
(3) 值班监理对每根桩的施工情况均应记录,并填写在有关表格上;
(4) 监理过程中如发现质量、安全问题应及时指出,给予纠正。若问题严重时应及时向总监和业主汇报,以便采取有效措施。
2 原材料监控
各种原材料进场,施工单位应设专人负责现场验收。对施工单位订购和运到现场的各种原材料进行检查。检查发现有质量问题或异疑的,有权提出禁止进场或使用。进场的原材料必须进行标识,标识以标牌指示,标牌上应注明物品的名称和状态。采样、送检执行见证。
2.1 钢筋
(1) 筋的级别、牌号和规格应符合设计规定,若有替换代用的,应征得设计单位的同意,并经签认后方可允许使用。
(2) 进场钢筋必须有出厂质量证明书(合格证)和试验报告。每捆(盘)钢筋应有标牌,进场时应按级别、牌号、炉(批)号、规格分批进行检查验收。
(3) 不同级别、不同牌号、不同炉(批)号、不同规格的钢筋要分别以60t为一检验批进行采样复试,复试合格后方可使用。若出厂质量证明书和标牌上的炉(批)号不一致时,还需进行化学成分检验。
(4) 带有颗粒状或片状的老锈的钢筋不得使用。
2.2 商品砼
(1) 商品砼的供应单位也应视同总包的分包单位,必须持有“企业资质证书”、“准用证”、“经营手册”、“实验室等级证书”等有关文件,进行资格审查和考查。
(2) 商品砼进场时必须提供砼配合比报告。砼生产厂家应在做配合比时将初凝时间放大于正常灌注时间的两倍,并应考虑运输时间的因素。
(3) 每车必须经检测坍落度。
(4) 砼灌注过程中应加强观测,发现质量问题及时核实。
3 施工前的准备
3.1 施工器具监控
施工器具包括钻具、导浆管、灌浆斗等,必须完好配套。
(1) 每台钻机必须配备一套钻具,专机专用,一般不可更换和混用,需要换钻具应事前通知进行检验。
(2) 成孔钻具(主动钻杆、钻杆、钻头)必须准确丈量,由下至上进行编号登记,钻进时要按次序下入孔内。钻头要有保径装置,若用锥形钻头,其锥形夹角不得<120度,钻头长度算至与保径装置同直径刀排处。成孔钻具必须复量认可。
(3) 导浆管必须成套配置。导浆管内径和长度应准确丈量,并由下至上进行编号登记。配置好成套的导浆管不许混放和混用。各