系统概况
本工程为工业厂房共2层,首层为工业厂房,厂房内设干菲林、油墨线、产品工程部,排板房,热熔机、预排板、预叠、切铜膜、半固化、半固化仓等洁净室,要求设计洁净空调系统,其它设计一般舒性空调系统,热湿、散发有害气体的工艺车间设计通风系统。二层为空调主设备主机室及空压室。设计为夏季供冷,冬季不采暖,采用水冷式中央空调系统,选用3台432TR的YSG型螺杆式冷水机组,原有1台320TR的YS型螺杆式冷水机组。均设置在原有空调主机房内,配用了原有1台冷却水塔333CMH,并新增3台300CMH的圆形逆流式冷却塔和原有2台冷水机系统专用冷却塔LBCH-LN300。相关配用了5台KTB150-120-410冷冻水泵(四用一备),2台KTB150-125-400冷却循环水泵(一备一用)和4台XA150/32B冷却循环水泵(四用一备原有二台)。
本工程空调水系统包括:冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。冷冻水管、冷却水系统采用国标碳素钢管安装,、冷凝水系统采用PVC安装。
1.1 冷冻水系统
为节约电能,本工程冷冻供、回水温度分别为7℃、12℃。冷冻水系统采用闭式机械循环系统。四台主机供、回水管并联在D377X9供、回水主管上,根据负荷的变化控制泵和冷水机组的运用台数,备用泵可通过阀门转换与任何一台水泵互为备用。冷量调节可通过风机盘管上的电动二通阀和风柜上的比例积分调节阀改变水量来调节,根据主管供、回水压力变化,压差旁通阀自动调节旁通水量以达到节能目的。
1.2 冷却水系统
冷却水系统由7台水泵、5台冷却塔和管道组成。设计为开式循环系统,冷却水进出主机水温为32/37℃,水管布置为二管制异程系统,每台冷却塔供水管处均安装了闸阀。
1.3 冷凝水系统
风机盘管和风柜的冷凝水均用保温镀锌管就近排放在卫生间或雨水管上,排放方式为暗排。