天然气锅炉最后产生的烟气怎么处理

发表于2011-04-28     5629人浏览     6人跟帖     总热度:10  

      最后的烟气能不能通过一种进化处理方式,不通过烟囱直接排放至室外?


      该工程是一幢20层得办公大楼,拟采用全自动燃气承压热水锅炉(8T/H)和全自动燃气蒸汽锅炉(2T/H)放于地下


一层设备房


      如果没有这个烟气处理方式能不能,采用其他天然气锅炉型号,能使烟气最后不通过烟囱排至室外?


     

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-04-28 17:03:05

 发表于2011-05-03   |  只看该作者      

2

       不管你采用何种燃气锅炉,锅炉产生的烟气都必须通过烟囱排向大气。为什么?其一,锅炉产生的烟气温度高达200摄氏度左右,如果不通过烟囱向高空排放,而是由锅炉房直接排向室外,这是很不安全的,容易造成人员伤亡,而且也是政府监管部门不允许的。另外,烟气中还有有害气体,也会对动植物造成危害;其二,燃料在锅炉炉膛里燃烧时,需要大量的氧气,这些氧气来源于空气中,而空气又是由锅炉燃烧机带的鼓风机送进炉膛,燃烧所产生的烟气靠自身的容重比冷空气轻和鼓风机的压头排向高空,排得越高,烟风系统循环越好,燃料在炉膛内燃烧就越完全,锅炉的热效率就越高,越节能。

奖励      

  • 奖励于 2011-05-04 07:00:27

 发表于2011-05-05   |  只看该作者      

3

放地下一层设备房??规范允许放地下吧??

奖励      

  • 奖励于 2011-05-05 19:20:09

 发表于2012-01-21   |  只看该作者      

4

燃气锅炉可以放在地下室,但是,必须要有报警防爆措施,包括建筑物、电器设备、照明系统等均要求防爆,消防和燃气系统要有报警装置,燃气系统还需要设置自动切断阀。以上措施均是为了保证安全。

 发表于2012-01-29   |  只看该作者      

5

怎么处理烟气?能不排到室外最好的,影响美观,尤其是长安街上竖立个烟囱排放很不协调。
应该可行,但成本很高吧?

 发表于2012-01-29   |  只看该作者      

6

费用面议????

 发表于2012-02-01   |  只看该作者      

7

不错!支持

wch959619

江苏 盐城 | 暖通空调

2 关注

0 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介