一份钢结构厂房的规范书

发表于2012-12-05    2025人浏览    1人跟帖    总热度:10  

一、 监理关键
(一)工程称号:
(二)项目地址:
(三)建立各方主体:
项目业主:
项目描绘:
项目监理:
地质勘测:
施工单位:
(四) 项目修建面积: ㎡。修建高度: m
修建布局方式:首要布局为钢布局;布局描绘运用年限为50年,抗震等级为六度。修建工程等级为二级。
(五) 本项目特色
1、本工程选用独立柱基根底,以②粘土层作持力层,承载力特征值fak≥220kPa,地基及根底选用等级为C30砼,垫层选用C10砼。
2、本工程地脚螺栓施工差错: 。水平度:L/1000。
3、本工程钢构恳求:
(1)资料:
1) 梁、柱等主材均选用Q345-B钢,其抗拉强度、伸长率、屈从强度、冷弯功能等力学功能及碳、硫、磷等化学成分均应契合《低合金高强度布局钢》GB/T 1591-1994的规则;
2) 地震区钢材尚应满意:
a、钢材的抗拉强度实测值与屈从强度实测值的比值不该小于1/2。
b、钢材应有清晰的屈从台阶,且伸长率应大于20%。
c、钢材应有杰出的可焊性和合格冲击韧性。
3) 檩条选用冷弯薄壁型钢Q235钢热浸镀锌,双面镀锌量不小于275㎏/㎡,支撑选用Q235-B钢及HPB235及钢筋。拉条选用HPB235级钢筋。
4) 高强度螺栓选用10.9级冲突型,优先选用大六角头螺栓,亦可选用扭剪型高强度螺栓。高强度螺栓施工时应遵循《钢布局高强度螺栓衔接的描绘施工及查验标准》JBJ82-91。
5) 一般螺栓选用Q235-B钢,螺栓、螺母、垫圈的尺度及技能条件须契合《紧固件机械功能、螺钉和螺栓》GB/T 3098.1-2000的规则。
6) 地脚螺栓选用Q235-B钢。
7) 焊接资料:Q345-B号钢焊接,手艺焊时焊条选用E50××型;Q235-B与Q345-B号钢焊接及Q235-B号钢间焊接,手艺焊时焊条选用43××型,焊条应契合《碳钢焊条》GB/T 5117和《低合金钢焊条》GB/T 5118的规则。
8) 主动焊和半主动焊所选用的焊丝和焊剂,应包管其熔敷金属的力学功能不低于《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《埋弧焊用碳素钢焊丝和焊剂》GB/T 5293和《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T12470中相关规则,抗拉强度不低于相应手艺焊焊条的数值。
(2)制造、运送和装置:
1) 钢布局的制造与装置应契合《钢布局工程施工质量查验标准》GB 50205-2001。
2) 一切构件均须放样断定无误后方可下料制造,资料表仅供参考。
3) 高强度螺栓衔接冲突面应坚持整齐,不该有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、尘垢等,除描绘恳求外冲突面不该涂漆。
4) 高强度螺栓衔接冲突面选用喷砂处置,抗滑移系数Q235钢为0.45、Q345钢为0.50。
5) 焊接和高强度螺栓衔接并用,当描绘无特殊恳求时,应按先栓后焊的准则施工。
6) 衔接用高强度螺栓不得兼作暂时螺栓。
7) 装置高强度螺栓时,构件的冲突面应坚持枯燥,不得在雨中作业。
8) 螺栓穿入方向应便于操作,并力求共同,使全体漂亮。
9) 高强度螺栓孔应选用钻成孔,冲突型高强度螺栓孔径应比螺栓公称直径大1.5~2.0㎜。
10) 制止选用锤击螺栓强行穿入或用气割扩孔。
12) 柱脚螺栓应选用双螺母紧固,为避免螺母松动,螺母应与锚栓垫板电焊。
13) 雨雪气候时,制止露天焊接,焊件外表湿润或有冰雪掩盖时,应采纳加热去湿除潮的办法。
14) 焊接作业区风力超越四级应设防风棚或选用其他防风办法。
15) 焊接作业区的相对湿度不得大于90%。
16) 焊缝质量等级除梁、柱翼板与端板间焊缝及对接焊缝为二级焊缝外,其他均为三级焊缝。焊接制造应按照《修建钢布局焊接技能规程》JGJ 81-2002的规则履行。
17) 构件在运送过程中,应选用避免构件变形和损伤的办法,装置前应进行严厉查验。
18) 装置按次必须包管布局构成安稳的空间系统,并不招致布局永世变形。在布局没有构成安稳系统前,应选用暂时支撑办法并有必需的强度和刚度,以包管安全。
19) 轻型钢布局装置按次宜先从接近山墙的有柱间支撑的跨开端,刚架装置结束后,应立即将工夫的檩条、支撑、隅撑等悉数装好,并查看其铅垂度。然后,以此为根底,向房子另一端装置。
20) 不得运用已装置就位的构件起吊其他重物。不得在构件上加焊非描绘恳求的其他构件。
21) 衔接中选用的一般螺栓及锚栓,在构件调整固定后,应将螺栓丝扣打毛,或选用其他有用办法,以避免松动。
(3)涂装:
1) 除锈—在制造前,钢构件外表应进行除锈处置。梁、柱等主材均选用喷砂抛丸除锈,除锈质量等级不低于Sa21/2;檩条、墙梁选用热浸镀锌防锈、镀锌量为250-275g/㎡,零散构件可选用手艺机械除锈,除锈质量等级不低于St2. 。
2) 涂漆—钢构件经除锈后涂刷两道红丹醇酸防锈底漆。构件装置结束后应将预留的未刷底漆的局部或运送装置过程中碰坏的涂漆局部补刷底漆,最终再涂刷两道云铁醇酸中心漆(室内局部漆膜总厚度不小于125μm)。雨蓬局部在现场刷两道醇酸磁面漆,色彩业主断定,漆膜总厚度不小于150μm。
3) 钢构件经除锈后到涂底漆的工夫距离不该超越6h,在此工夫构件外表应坚持洁净,制止沾水、油污等。
4) 涂装应在适合的温度、湿度和卫生环境中进行。
5) 施工环境相对湿度不该大于85%,构件外表有结露时不得涂装。
6) 每道涂层涂装后,构件外表至少在4小时内不得被雨淋或玷污。
7) 装置结束后,高强度螺栓周围及吊车梁与制动梁的板缝处补刷防锈漆关闭其缝隙以防锈蚀。
8) ±0.000以下局部的钢柱外表涂刷掺2%水泥分量的NaNO2的水泥砂浆,然后外包C10砼,外抱砼高出室内地上不小于150㎜,厚度不小于50㎜,且柱脚加劲肋不得显露。
9) 梁、柱等钢构件防火详见修建防火专篇。
10)螺栓衔接接触面部位(包罗两头板的接触面及柱脚底版的底面)及工地焊缝两边各50㎜范围内螺栓衔接及焊接前不涂漆。
(4)钢布局保护:
钢布局运用过程中,应根据资料特性(如涂装资料运用年限,布局运用环境条件等),定时对布局进行必要修理(如对钢布局从头进行涂装,替换损坏构件等),以保证运用过程中的布局安全。