设备基础预埋钢板~~空空~~

发表于2010-07-19    2969人浏览    3人跟帖    总热度:10  

现在在做风机的设备基础,已经做了四个,还有八个待做,但已做的四个出现了问题----预埋钢板和混凝土之间是空的,用钢筋敲钢板,空空的声音,听着难受、郁闷啊。
基础尺寸:1510*560,钢板尺寸:1400*500,厚20,焊脚长400,宽80,厚8。
因为基础和预埋钢板尺寸相差不大,只能先浇混凝土,再埋钢板了,
埋钢板过程:模板上弹了顶标高线,混凝土浇到顶标高位置,振捣密实后放置30分钟后,埋入钢板,用锤将钢板敲击至设计标高,养护两天后拆模。
产生的原因是什么呢?混凝土收缩?
如何解决呢?切开钢板灌浆吗?
后期的八个怎么避免呢?钢板上开眼?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    tjw2049  奖励于 2010-07-21 07:25:57

 发表于2010-07-20   |  只看该作者      

2

产生的原因是什么呢?混凝土初凝后安装的,混凝土流动性降低,有了形状,相当于与钢板是两个固体,当然结合不好。
混凝土收缩? 有一定原因,关键还是两个固体连接时,为了保证接触紧密,一般是把两个固体打磨平整,并用胶水等填充料才能结合牢固,而预埋钢板和混凝土之间没有这样的东西。
如何解决呢?切开钢板灌浆吗?把预埋板周围凿开部分,压力注浆。最好别切开钢板。
后期的八个怎么避免呢?钢板上开眼?后期办法:1,混凝土浇筑时,表面浇筑成凸形式,中间高四周低,并在压钢板前表面用1:2砂浆或混凝土同标号砂浆抹约2CM,再压钢板,压钢板时同时不断敲打,把四周挤压的砂浆去掉。

奖励      

  •    tjw2049  奖励于 2010-07-21 07:26:07

 发表于2010-07-20   |  只看该作者      

3

谢谢指导,
之前我想为避免再空,本打算在钢板上开眼,后期再焊,打磨
因为我认为,混凝土收缩以及强度上升过程中产生的水化热散不出来,会不会还是要空啊。

奖励      

  •    tjw2049  奖励于 2010-07-21 07:26:18

 发表于2011-01-06   |  只看该作者      

4

谢谢2楼,办法很成功,效果很好。

奖励      

  •    tjw2049  奖励于 2011-01-10 06:37:56

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看