A机械设备安装工程
1.超高费用:设备底座的安装标高,如超过地平面正或负10M时,其超出的部分按定额的人工和机械乘以下表调整系数;
A.7电梯安装
2.小型杂物电梯按载重量小于或等于0.2T,无司机操作考虑的,如其底盘面积大于1M2时,人工乘以系数1.2;载重量大于0.2T的杂物电梯,则按客、货梯相应的电梯子目执行
3.电梯是按运行速度选用相应定额项目,每秒运行速度大于4M小于或等于6M,按每秒运行速度大于2M的相应定额基价乘系数1.03;每秒运行速度大于6M,按每秒运行速度大于2M的相应定额基价乘以系数1.05
4.螺旋升降式自动扶梯安装,按相应的自动扶梯安装定额,人工费乘以系数1.06
A.9泵安装
1.、重量≤0.5T的潜水泵安装按所得系数乘以CA0984子目基价计算。
A.10压缩机安装
1.活塞式V、W、S型压缩机组的安装是按单级压缩机考虑的,安装同类型双级压缩机时,则按相应子目的人工乘以系数1.40。
2.离心式压缩机是按单轴考虑的,如安装双轴(H)离心式压缩机时,则相应子目的人工乘以系数1.40。
3.本定额的原动机是按电动机驱动考虑的,如为汽轮机驱动则按相应定额的人工乘以系数1.14。
A.11工业炉安装
4.无芯工频感应电炉安装是按每一炉组为两台炉子考虑,如每一炉组为一台炉子时,则相应子目乘以系数0.6。
5.加热炉及热处理炉,如为整体结构(炉体已组装并有内衬砌体),则基价人工乘以系数0.7,计算设备重量时应包括内衬砌体的重量;如为解体结构(炉体是金属结构件,需现场组合安装,无内衬砌体),则相应子目基价不变,计算设备重量时不包括内衬砌体的重量。
A.12煤气发生设备安装
1.除洗涤塔外,其他各种附属设备外壳均按整体安装考虑,如为解体安装需要在现场焊接时,除执行相应整体安装子目外,尚需执行“煤气发生设备分节容器外壳组焊”的相应子目。且该子目是按外圈焊接考虑。如外圈和内圈均需焊接时,则按相应子目乘以系数1.95。
2.2.煤气发生设备分节容器外壳组焊时如所焊设备外径大于3M,则以3M外径及组成节数(3/2、3/3)的子目为基础,按下表乘以调整系数。
调整系数
3.在安装煤气发生炉时,如其炉膛内径与定额规定相近,重量大于10%,按下列公式求得重量差系数,按下表调整。
定额调整系数表1
A.13其他机械安装
4.制冷设备各种容器的单体气密试验与排污是按试一次考虑的。如“技术规范”或“设计要求”需要多次连续试验时,则第二次的试验按第一次相应子目乘以调整系数0.9;第三次及其以上的试验,从第三次起每次均按第一次的相应子目乘以系数0.75。
5.乙炔发生器附属设备是按“密闭性设备”考虑的。如为“非密闭性设备”时,则相应子目的人工和机械台班乘以系数0.8
B热力设备安装工程
脚手架搭拆费按下列系数计算,其中人工工资占25%:
(1)B.1~B.15、B.17~B.24按定额人工费的10%计取,措施项目清单编码为031301017003;
(2)B.16按定额人工费的5%计取,措施项目清单编码为031301017004。
B.1中压锅炉本体设备安装
1.双汽包安装按相同项目乘以系数1.4。
B.9 汽油发电机本体安装
1.汽轮发电机的油管,包括设计单位设计的油管道的安装,执行《工业管道工程》中的中压碳钢管安装项目,其定额均乘以系数2.2;
B.15上煤设备安装
2.、电动卸料车安装:项目中卸料车按轻型卸料车考虑,如采用重型卸料车时,定额乘以系数1.5。
B.18锅炉补给水除盐系统设备安装
1.衬胶离子交换器安装:
① (1)阴阳离子交换器的树脂装填高度,每增加1M,定额乘以系数1.3,增加不足1M时不予调整;
② (2)采用体内再生的阴阳混合离子交换器时,定额乘以系数1.1;但对体外再生的阴阳混合离子交换器,逆流再生或浮床运行的设备,执行时均不作调整;
③ (3)体外再生罐安装中,带有空气擦洗装置的设备时,定额乘以系数1.1。
1)除二氧化碳器安装项目中,包括风机的安装,但不包括风道的制作与安装,也不包括平台、梯子栏杆的制作与安装。填料装填高度每增加1M,定额乘以系数1.2;不足1M时不予调整。
B.21给水、炉水校正处理系统设备安装
1.搅拌器安装中,带有电动搅拌装置时,定额乘以系数1.2。
B.22低压锅炉本体设备安装
1.组装锅炉本体安装不包括的工程内容:
① 锅炉本体下部组件包括链条炉排、底座等。如为散件供货需在现场组合安装时,应按相应定额乘以系数1.20;
② 炉后体外省煤器如为散件供货,需在现场接口研磨、上弯头、组合、水压试验、安装时,应按项目定额乘以系数1.06;
C静置设备与工艺金属结构制作安装工程
脚手架搭拆费按下列系数计算,其中人工工资占25%:
1.静置设备制作按定额人工费的5%计算,措施项目清单编码为031301017007;
2.除静置设备制作工程以外,本分册其他项目均按定额人工费的10%计算,措施项目清单编码为031301017008。
C.1静置设备制作
1.金属材质是分别以碳钢、低合金钢、不锈钢的制造工艺进行编制的。除超低碳不锈钢按不锈钢定额项目乘以系数1.354调整外,其余材质不得调整本定额。如设计采用复合钢板时,按复合层的材质执行相应子目,并乘以系数1.05。
2.金属容器制作:套式容器按内外容器的容积分别执行本定额相应子目并乘以系数1.1;
3.塔器制作:碳钢塔的内件为不锈钢时,则内件价格另计,其余部分执行填料塔相应项目,其定额乘以系数0.9;
4.热交换器制作:热交换器的管径均按?25MM考虑,若管径不同时可按系数调整。当管径小于?25MM时,定额乘以系数1.1;当管径大于?25MM时,定额乘以系数0.95
C.2静置设备安装
1.冷箱内管道充氩保护焊,如需充氩保护时,氩气用量乘以系数1.7,若管道全部充氩,另行计算;
2.分段设备组装的有关调整系数如下:
① 分段容器按两段一道口取定,每增加一道口,其定额增加35%;
② 分段塔器按三段两道口取定,若分两段到货一道口时,定额乘以系数0.75,三段以上每增加一段,定额增加35%;
③ 塔类设备采用分多段现场高空组对吊装施工方法时,最底段按塔类整体设备安装、其余各段执行分段设备现场组对安装定额子目;
④ 大型空分分馏塔组对安装是按一道焊口考虑的,如果焊口由分馏塔供货商或其他方焊接,则要相应扣除焊接用材料(焊条、焊丝、铈钨棒、高纯氩气)的材料费,并且人工费和机械费调整系数0.85,如果焊口超过一道,则每增加一道焊口增加基价的30%。
Ø本定额按立式和卧式设备的重量综合取定其形体尺寸,以设计正负零为基准,至设备底座安装标高点为吊装高度范围,分别执行相应子目,不得再计取超高费。实际施工采用的吊装方法和吊装机具与本定额取定不同时,不得调整定额;如安装高度(设备底座标高)超过定额项目设置高度范围时,以定额设置最大高度项目为基数,人工费、机械费分别乘以下表规定系数:
C.4金属油罐制作安装
1.不锈钢储罐配件安装执行本章碳钢油罐配件安装相应项目乘以系数1.30(不含加热器制作与安装)。
C.5球形罐组对安装
1.水压试验是按一台单独进行计算的;如同时试压超过一台时,每台试压的定额乘以系数0.85。
C.11其他项目
1.设备水压试验是按设备吊装就位后进行取定的,如必须在道木上进行水压实验时,则定额乘以系数1.35
D电气设备安装工程
D.1变压器安装
2.变压器的器身检查:容量小于或等于4000KV·A是按吊芯检查考虑,容量大于4000KV·A是按吊钟罩考虑,如果容量大于4000KV·A的变压器需吊芯检查时,机械费乘以系数2.0。
3.干式变压器如果带有保护外罩时,人工费和机械费乘以系数1.2。
D.3母线安装
4.软母线安装是按单串绝缘子考虑的,如设计为双串绝缘子,其人工费乘以系数1.08。
5.高压共箱母线和低压封闭式插接母线槽均按制造厂供应的成品考虑。封闭式插接母线槽在竖井内安装时,人工费和机械费乘以系数2.0。
D.4控制设备及低压电器安装
1.可控硅变频调速柜按相应可控硅柜子目人工费乘以系数1.2,可控硅柜安装未包括接线端子及接线。
D.6电机检查接线及调试
2.电机检查接线中的电机解体检查项目,应根据需要选用。如不需要解体(不做检查定子、转子、研磨电刷和滑环、安装电刷、测量轴承绝缘项目)时,人工费和机械费乘以系数0.5。
D.7滑触线装置安装
3.滑触线及支架安装是按标高不超过10M考虑的,如超过10M,按分册说明的超高系数计算。
4.三相组合为一根的安全节能型滑触线,按单相滑触线子目乘以系数2.0。
D.8电缆安装
5.电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其人工费乘以系数1.3。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实计算
6.双屏蔽电缆头制作安装人工费乘以系数1.05。
7.矿物绝缘电力电缆井道安装基价乘以系数1.6,矿物绝缘控制电缆井道安装基价乘以系数1.5;3芯以上截面积大于35MM2的矿物绝缘电力电缆执行铜芯电力电缆敷设相应项目乘以系数1.8。
8.单芯电缆头制作安装基价乘以系数0.67。小区或厂区路灯及10MM2以下电缆头制作安装执行户内干包电缆终端头子目。
D.1010kV以下架空配电线路
1.本章是按平地施工条件考虑的,如在其他地形条件下施工时,其人工和机械按下列地形系数予以调整:
2.编制中,全线地形分几种类型时,可按各种类型长度所占百分比求出综合系数进行计算。
3.线路一次施工工程量按大于5根电杆考虑,如小于或等于5根者,其全部人工、机械乘以系数1.3。
4.10KV以下双杆横担安装,基价乘以系数2.0。
5.“混凝土搅拌及浇制”定额系指按有筋基础计算,若为无筋基础时,定额基价乘以系数0.95。定额中所称“有筋基础”和“无筋基础”系指:
有筋基础:指以钢筋为骨架的现浇基础;
无筋基础:指以地脚螺栓为钢筋骨架的现浇基础。
6.混凝土搅拌及浇制”若遇高低腿基础时,其人工和机械乘以系数1.15;若遇基础立柱为锥形时,其人工和机械乘以系数1.25;若遇基础立柱高出地面大于1.0M时,需搭设平台浇制,其人工和机械乘以系数1.10。
7.冻土厚度大于300MM时,冻土层的挖方量按挖坚土定额乘以系数2.5。其他土层仍按土质性质执行本定额相应项目。
D.11配管、配线
1.钢制桥架主结构设计厚度大于3MM时,人工费、机械费乘以系数1.2;
2.不锈钢桥架按本章钢制桥架项目乘以系数1.1;
3.墙内接线盒延接边框定额乘以系数1.8。
4.、照明线路中的导线截面大于或等于6MM2时,应执行动力线路穿线相应项目。管内穿引线执行管内穿照明线,铝芯导线截面≤2.5MM2,人工费、综合费乘以系数0.5,材料费不变。
D.12照明器具安装
5.路灯、投光灯、碘钨灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯,均已考虑了一般工程的高空作业因素,其他器具安装高度如超过5M,则应按分册说明中规定的超高系数另行计算。
6.若灯具进线为3根,定额计价材料费乘以系数1.1。
D.14电气调整试验
1.本章不包括设备的烘干处理和设备本身缺陷造成的元件更换修理和修改,亦未考虑因设备元件质量低劣对调试工作造成的影响。本定额系按新的合格设备考虑的,如遇以上情况时,应另行计算。经修配改或拆迁的旧设备调试,基价乘以系数1.1。
2.电力变压器如有“带负荷调压装置”,调试子目乘以系数1.12。三卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试子目乘以系数1.2。3~10KV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试项目不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。
3.送配电装置系统调试中不包括特殊保护装置的调试,当断路器为六氟化硫断路器时,基价乘以系数1.3。
4.全数字式控制可控硅调速电机系统调试中不包括计算机系统的调试,计算机系统调试执行《自动化控制仪表安装工程》相应子目,如为可逆电机调速系统子目乘以系数1.3。
5.低压交流异步电动机调试:可调试控制的电机(带一般调速的电机、可逆式控制、带能耗制动的电机、多速机、降压起动电机)按相应子目乘以系数1.3。电动机调试子目的每一系统是按一台电动机考虑的。如一个控制回路有两台以上电机时,再增加一台电机调试子目乘以系数1.2。
6.交流变频调速电动机调试:微机控制的交流变频调速装置调试按相应子目乘以系数1.25,微机本身调试执行《自动化控制仪表安装工程》相应项目。
7.干式变压器调试,执行相应容量变压器调试项目乘以系数0.8。二十九、双电源箱切换装置调试,执行事故照明切换箱装置调试项目乘以系数0.5。三十、高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程),应按控制方式执行相应的电气调试项目。
E建筑智能化系统设备安装工程
.本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),均按≤5M编制的,如>5M时,其超过部分的人工费乘以下列系数(见下表):
E.2综合布线系统工程
1.本章对绞电缆布放是按小于或等于六类系统编制的,大于六类的布线系统工程按所用子目的人工费乘系数1.20计取。
2.在已建天棚内敷设线缆时,按所用子目的人工费乘系数1.80计取。
3.安装大于双口八位模块式信息插座的人工费按双口的人工费乘系数1.60计取。
E.5音频、视频系统工程
1.如果扩声系统中使用SISTM空间成像三声道输出调音台,则分系统的调试及试运行的人工费乘以系数1.3。
F自动化控制仪表安装工程
租借校验用仪器仪表,施工现场应免费提供,如需收费,应按校验使用时间乘以系数1.2计算仪器使用台班,并计算台班费。台班费可参照相近的仪器台班费计算或协商解决;
F.11仪表附件安装
2.双杆吊架、冲孔板/槽、电缆穿墙密封架均按成品件考虑,双杆吊架以“5对”为计量单位,如单杆安装,定额乘以系数0.50。
G通风空调工程
G.2通风管道制作安装
3.整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径计算,矩形风管按平均周长计算,执行相应规格项目,其人工费乘以系数2.5。
4.如制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应风管规格项目,其人工费乘以系数3。
5.不锈钢板风管以电焊考虑的项目,如需使用手工氩弧焊者,其中人工费乘以系数1.238,材料费乘以系数1.163,机械费乘以系数1.673。
6.铝板风管中凡以气焊考虑的项目,如需使用手工氩弧焊者,其中人工费乘以系数1.154,材料费乘以系数0.852,机械费乘以系数9.242。
G.3通风管道部件制作安装
7.带阀风口安装,可执行相应风口安装项目,其综合单价乘以系数1.1。
8.若安装的风口实际周长大于本定额所列的子目,按最大周长子目的综合单价乘以系数1.20计算。
9.不锈钢板部件以电焊考虑的项目,如需使用手工氩弧焊者,其中人工费乘以系数1.238,材料费乘以系数1.163,机械费乘以系数1.673。
10.铝板风管中凡以气焊考虑的项目,如需使用手工氩弧焊者,其中人工费乘以系数1.154,材料费乘以系数0.852,机械费乘以系数9.242。
H工业管道工程
1.场区水平运输的运距(包括从工地仓库至安装现场)已综合考虑,不作调整。厂外运距超过1KM时,超过部分的材料或半成品执行本定额相关子目,人工和机械乘以系数1.1;
2.车间内整体封闭式地沟管道(管道安装后用盖板封闭地沟除外),其人工和机械乘以系数1.2;
3.超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15;
4.高合金钢管执行合金钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,焊条单价可以换算。
5.仪表的温度计扩大管制作安装,执行管件连接定额乘以系数1.5,工程量按大口径计算;
6.管架制作:管架制作安装:按图示质量计算,以“100KG”为计量单位;采用不锈钢管焊接的异形管架按一般管架定额乘以系数1.3。
H.1低压管道
1.下列管道按以下系数计算:
① 凡需预安装管道(衬里钢管除外),其人工费按直管安装和实际管件连接的人工之和乘以系数2.0,其他不变;
② 输送密封油的管道安装,执行中压碳钢管及管件安装项目,其基价乘以系数2.2。内容包括预组装、酸洗、油冲洗等。
H.2中压管道
1.下列管道按以下系数计算:
① 凡需预安装管道,其人工费按直管安装和实际管件连接的人工之和乘以系数2.0,其他不变;
② 中压碳钢管氧乙炔焊,按低压碳钢管相应项目基价乘以系数1.20;
③ 输送密封油的管道安装,执行中压碳钢管及管件安装项目,其基价乘以系数2.0。内容包括预组装、酸洗、油冲洗等;
④ 中压钢板卷管(直缝焊接)安装,按低压管道相应项目乘以系数1.2
H.3高压管道
1.凡需预安装管道,其人工费按直管安装和实际管件连接的人工之和乘以系数2.0,其他不变。
H.4低压管件
1.在管道上安装的仪表一次部件,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数0.7。
2.仪表的温度计扩大管制作安装,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数1.5。
3.现场在主管上挖眼接管三通及摔制异径管,均按实际数量套用本章项目,但不得再套用管件制作项目。塑料管挖眼接管三通按管件连接项目乘以系数0.6。挖眼接管三通支管管径小于主管管径1/2时(属于直管连接,其焊口包括在直管安装内),不计算管件工程量。
4.成品四通可按管件连接相应项目乘以系数1.4。
5.在管道上安装的仪表一次部件由管道安装单位负责安装,执行管件连接相应项目乘以系数0.7。
H.5中压管件
1.在管道上安装的仪表一次部件,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数0.7。
2.仪表的温度计扩大管制作安装,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数1.5。
3.成品四通可按管件连接相应项目乘以系数1.4。
4.在管道上安装的仪表一次部件由管道安装单位负责安装,执行管件连接相应项目乘以系数0.7。
H.6高压管件
1.在管道上安装的仪表一次部件,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数0.7。
2.仪表的温度计扩大管制作安装,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数1.5。
3.成品四通可按管件连接相应项目乘以系数1.4。
H.7低压阀门
1.仪表的流量计安装,执行阀门安装相应子目乘以系数0.7。
H.10低压法兰
1.全加热套管法兰安装,按内套管法兰管径套用相应子目,乘以系数2.0
2.法兰安装如以“个”(即:单片或与设备相接)计算时,定额基价乘以系数0.61,螺栓数量不变。
3.节流装置安装执行法兰安装相应子目,乘以系数0.8。
4.焊接盲板(封头)执行管件连接相应项目,并乘以系数0.6。
H.11中压法兰
1.全加热套管法兰安装,按内套管法兰管径套用相应子目,乘以系数2.0。
2.法兰安装如以“个”(即:单片或与设备相接)计算时,定额基价乘以系数0.61,螺栓数量不变。
3.节流装置安装执行法兰安装相应子目,乘以系数0.8。
4.焊接盲板(封头)执行管件连接相应项目并乘以系数0.6。
H.12高压法兰
1.全加热套管法兰安装,按内套管法兰管径套用相应子目,乘以系数2.0。
2.法兰安装如以“个”(即单片或与设备相接)计算时,定额基价乘以系数0.61,螺栓数量不变。
3.节流装置安装执行法兰安装相应子目,乘以系数0.8。
4.焊接盲板(封头)执行管件连接相应项目并乘以系数0.6。
H.14管件制作
1.成型管材加工的管件:煨弯角度均按≤90°考虑,煨180°弯者定额基价乘以系数1.50。
H.17其他项目制作安装
1.预热与热处理∶套用电加热片或电感应预热项目时,如要求焊后立即进行热处理,其焊前预热定额人工乘以系数0.87;
精彩资料分享
资料下载及投稿,联系小编QQ: 2868365493