1、此图为两种避雷线敷设形式2-821避雷网沿墙板敷设,其支架避雷卡子已包含在定额辅助材料里;和避雷网沿砼块敷设记取两项2-820(避雷网沿砼块敷设,10m)和2-822(混凝土块制作,10块) |
7、此处有两个项目,避雷引下线敷设( 利用建筑物主筋引下),定额标准为2根主筋,若4根主筋定额基价换算*2,不可长度*2,那样虽说价钱一样,但那样不符合定额说明,不严谨。 另一项为预埋接地钢板,可套铁构件制作、安装。 |
8、此处又有两种情况看设计要求和实际情况,当设计强调地梁主筋时可借用“均压环敷设 利用圈梁钢筋焊接”,当基础为砼满堂地板时有些地方按接地网面积m2记取,天津要按接地网焊接的头数记取。 |
欢迎大家参与讨论和提出疑异,本人将定期组织一批“看图说话” 对接地我再做一些补充: 1、利用柱子主筋作引下线,当土建采用钢筋对焊等可靠连接时,电气专业,不另行计算利用柱子主筋作引下线。 2、当建筑钢筋采用“锥螺纹”连接时,电气仍需焊接 |