新手上路答疑(一)防雷接地[转]

发表于2013-12-20     1147人浏览     9人跟帖     总热度:16  

有些朋友提出的一些问题,是新手上路经常遇到的,而且这些问题重复率高,并且不需要多方探讨,我们不如建立这个栏目,集中解答朋友的问题,也便于集中查阅。希望大家多提问,多参与。
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-06 10:09:12

 发表于2013-12-20   |  只看该作者      

2

1、此图为两种避雷线敷设形式2-821避雷网沿墙板敷设,其支架避雷卡子已包含在定额辅助材料里;和避雷网沿砼块敷设记取两项2-820(避雷网沿砼块敷设,10m)和2-822(混凝土块制作,10块)

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-06 10:09:22

 发表于2013-12-20   |  只看该作者      

3


2、此种情况也套用2-821避雷网沿墙板敷设

 发表于2013-12-20   |  只看该作者      

4

3、此图竖向点划线避雷网至屋顶金属构件可2-817避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下

 发表于2013-12-20   |  只看该作者      

5

4、桩基与成台钢筋连接,此处套接地跨接线

 发表于2013-12-20   |  只看该作者      

6

5、此处也应套用接地跨接,当其接地线超过定额含量时可将增量套用户内接地母线

 发表于2013-12-20   |  只看该作者      

7

6、此处为套断接卡子,这种情况需要补充断接卡子盒的主材

 发表于2013-12-20   |  只看该作者      

8

7、此处有两个项目,避雷引下线敷设( 利用建筑物主筋引下),定额标准为2根主筋,若4根主筋定额基价换算*2,不可长度*2,那样虽说价钱一样,但那样不符合定额说明,不严谨。
另一项为预埋接地钢板,可套铁构件制作、安装。

 发表于2013-12-20   |  只看该作者      

9


8、此处又有两种情况看设计要求和实际情况,当设计强调地梁主筋时可借用“均压环敷设 利用圈梁钢筋焊接”,当基础为砼满堂地板时有些地方按接地网面积m2记取,天津要按接地网焊接的头数记取。

 发表于2013-12-20   |  只看该作者      

10


欢迎大家参与讨论和提出疑异,本人将定期组织一批“看图说话”
对接地我再做一些补充:
1、利用柱子主筋作引下线,当土建采用钢筋对焊等可靠连接时,电气专业,不另行计算利用柱子主筋作引下线。
2、当建筑钢筋采用“锥螺纹”连接时,电气仍需焊接