请教大家,消火栓箱固定用的支架套哪个定额子目

发表于2011-11-18    5451人浏览    4人跟帖    总热度:10  

请教大家,消火栓箱固定用的支架套哪个定额子目?是第7册消防上的管道支架还是第8册给排水上的管道支架定额子目呢?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-11-19   |  只看该作者      

2

我认为:连接消火栓管道是套用第八册的定额,那么相应的管道支架肯定也是套第八册的,虽然消火栓套用第七册定额,但在预算里,你不会分别套用第七册和第八册的支架定额的吧?为了简化和方便,我觉得消火栓支架还是并到第八册支架数量合适一些.

奖励      筑龙币+10

  •    szgsd  奖励于 2012-03-13 09:55:14

 发表于2011-11-29   |  只看该作者      

3

室内消火栓箱安装定额内没有支架,发生时套用8册给排水支架定额;第7册的支架定额专用于喷淋管道。

奖励      筑龙币+10

  •    szgsd  奖励于 2012-03-13 09:55:31

 发表于2011-11-29   |  只看该作者      

4

本人认为应该执行第七册管道支架制作安装。

奖励      筑龙币+10

  •    szgsd  奖励于 2012-03-13 09:55:44

 发表于2012-03-10   |  只看该作者      

5

这个,个人倾向于第八册,有时间了看有没有依据~

奖励      筑龙币+10

  •    szgsd  奖励于 2012-03-13 09:56:07

 回帖后跳转到最后一页


分享