艺术设计
工程技术
机电设备
项目与管理
BIM学院
发帖说明
本小组需要加入才可以发帖
发表于2011-05-25 3866人浏览 5人跟帖 总热度:10
wang54531880
0 2011-05-25 | 只看楼主
楼
1
电梯直达
计算风管面积时,按照计算规则,风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。
我想知道百叶风口是算部件吗,也就是算风管面积的时候,要扣除这部分吗的长度吗?
0
[查看我的收藏]
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
奖励
奖励于 2011-05-26 04:58:21
举报 点评(0) 点赞(0)
lvlvao2008
发表于2011-05-25 | 只看该作者
2
不算部件,防火阀或各种调节阀算部件
奖励于 2011-05-26 05:05:25
sxplw
发表于2011-05-26 | 只看该作者
3
同意楼上说的
奖励于 2011-05-27 00:14:59
发表于2011-05-27 | 只看该作者
4
百叶风口是算部件.
按设计图示数量计算(包括百叶风口、矩形送风口、矩形空气分布)
奖励于 2011-05-27 23:04:03
5
我改正一下我说的,现在我不同意二楼说的。
奖励于 2011-05-27 23:08:43
ghostwang
发表于2011-05-28 | 只看该作者
6
算是部件 你可以看一下定额第九册 第三章通风管道部件制作安装 里面就有百叶风口的制作安装
奖励于 2011-05-28 19:51:54
江苏 南京 | 工程造价