1、各地电缆定额的最小截面大多数是35平方,在套用时,如果没有定额总站的相关换算文件,小于35平方的电缆都可套用35平方截面的定额。(广东省2010新定额已新加了截面10平方及以下小电缆定额,2006年定额有定额总站文件说明10平方及以下的小电缆按35平方定额的60%计算,你可以查看一下江苏定额总站有定额解释汇总)。 2、电缆定额是按三芯电缆编制的,四芯电缆按定额套用,五芯电缆乘以系数1.3(定额章说明有解释)。 |
非常感谢 那你的意思 YJV-1KV4*10 YJV-1KV5*6 套用定额的时候是要乘个0.6的系数了? |
四芯的不需要乘系数 五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67。 |
提醒一句:竖直通道内的电缆注意区分一下,价格可有差异哟! |
你先查下江苏省定额总站或市定额站有没有相关解释,如果没有就不需要乘系数。 |
江苏 南京 | 工程造价
0 关注
1 粉丝
20 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)