一直对防雷接地这块计算及套项很模糊,这次碰到的情况是:


有一个大商铺,四周距外墙皮1.5米敷设了一圈-40*4镀锌扁钢的避雷网,埋深-1米,然后从这圈避雷网上分别引出了12处-40*4镀锌扁钢分别接到了商铺外墙的柱子上,埋深也是-1米,请问这种情况,这12处接到柱子的镀锌扁钢是套户外接地母线敷设呢,还是套接地跨接线安装呢?


另外,外墙上还有一个等电位端子箱,进出线也是-40*4镀锌扁钢。进线也是引自外面一圈的接地网,出线引到外墙上安装的总表位配电箱,请问这里的进出接地扁钢该套什么子目呢?

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    szgsd  奖励于 2011-03-15 19:02:48

 发表于2011-03-15   |  只看该作者      

3

1、接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位


2、楼上所有-40*4按户外接地母线套定额子目,工程量按米计算。


3、利用外墙柱做引下线,还应套避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下,工程量按米计算。


 另外,外墙上还有一个等电位端子箱,进出线也是-40*4镀锌扁钢。进线也是引自外面一圈的接地网" target=_blank>接地网,出线引到外墙上安装的总表位配电箱,请问这里的进出接地扁钢该套什么子目呢?

此处工程量并入第2条接地母线计算。


奖励  荣誉分+20    

  •    szgsd  奖励于 2011-03-18 03:09:49

 发表于2011-03-16   |  只看该作者      

4














以下是引用片段:

以下是引用czxuzhijun在2011-3-15 15:30:00的发言:

多谢您细心详细的解答,十分感谢!