请教:应急照明管线计算问题

发表于2010-11-24     14287人浏览     9人跟帖     总热度:10  

图纸上安全出口灯,应急照明灯,疏散指示灯在墙上安装,它们离顶板(地面)都有一定的距离,施工图中标注的敷设方法为CC,WC,我的问题如下:


1,从顶板到每个灯具是几根管,是不是像插座一样需要下去又上来,还是每个灯具只有一根管从顶板上的接线盒接下来?


2,如果标注的敷设方法为SCE,那每个灯具上该连几根管,灯具不在墙上安装而是吊装时又该连几根管?


3,疏散指示灯管是不是先走地面然后再到灯?

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-11-25 18:20:52

 发表于2010-11-25   |  只看该作者      

2

请各位大侠回复,谢谢!

奖励      

  • 奖励于 2010-12-08 22:39:44

 发表于2010-11-25   |  只看该作者      

4

我刚才看了,版主您提供的资料,可是里面很多,从哪个链接找呢,请指示!


换个角度谈,实际施工是什么样子?

奖励      

  • 奖励于 2010-12-08 22:39:57

 发表于2010-11-25   |  只看该作者      

6

希望您直接说一下,可以吗,现场我去的机会不多。

奖励      

  • 奖励于 2010-12-08 22:40:07

 发表于2010-11-26   |  只看该作者      

7

感谢版主,我从旁边的贴子上你的回复中得到了一些启发。

奖励      

  • 奖励于 2010-12-08 22:40:20

 发表于2010-12-07   |  只看该作者      

8

首先你需要明白的是:cc是暗敷屋面或顶板内,wc是暗敷在墙内,sce是吊顶内敷设。


1、常规做法是从顶板接线盒一根管下来(也有不用管的),因为灯具安装是在穿线之后,预埋只会在灯位处留一个接线盒。


2、不需要管,在灯位处有接线盒(也有不用盒的),此时接线盒在吊顶上。


3、实际施工看具体图纸设计,本回路纯疏散指示灯,走地面,同插座(一上一下)。 前后有安装高度较高的(应急照明灯、安全出口灯)会出现上面下来 上面回去的情况 PS:也有贯穿的情况。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2010-12-08 22:40:54

 发表于2010-12-07   |  只看该作者      

9

8楼解释的很好,补充一点。你需要注意的是,细细看看图纸,你所说的全是弱电,引用电源应该是单独的。

奖励      

  • 奖励于 2010-12-08 22:41:05

 发表于2010-12-08   |  只看该作者      

10














以下是引用片段:

以下是引用planetlove在2010-11-24 13:54:00的发言:

答:你的标注方式表示沿墙沿顶敷设,所以需要管子下去还得翻上去。也可以在距顶板0.3的位置设置接线盒,引下一根管子,但是接头多不利于检查。也不美观。


3,疏散指示灯管是不是先走地面然后再到灯?


答:一般的灯具是从顶板向下敷设的。

奖励      

  • 奖励于 2010-12-08 22:41:33

 发表于2010-12-15   |  只看该作者      

11

刚看到回复,明白了,非常感谢!这充分体现了筑龙的精神,帮助别人同时也是在帮助自己。

奖励      

  • 奖励于 2010-12-16 19:05:44

 发表于2010-12-15   |  只看该作者      

12


 


 


图纸上安全出口灯,应急照明灯,疏散指示灯在墙上安装,它们离顶板(地面)都有一定的距离,施工图中标注的敷设方法为CC,WC,我的问题如下:


1,从顶板到每个灯具是几根管,是不是像插座一样需要下去又上来,还是每个灯具只有一根管从顶板上的接线盒接下来?


答:安全出口灯,应急照明灯,疏散指示灯在墙上安装,它们离顶板(地面)都有一定的距离,施工图中标注的敷设方法为CC,WC,即沿顶板和墙暗敷,因为实际施工中不好加接线盒,因此一般竖直方向计算两根立管。


2,如果标注的敷设方法为SCE,那每个灯具上该连几根管,灯具不在墙上安装而是吊装时又该连几根管?


答:一般是金属软管,一根。


3,疏散指示灯管是不是先走地面然后再到灯?


答:要看具体图纸了。