我刚才看了,版主您提供的资料,可是里面很多,从哪个链接找呢,请指示! 换个角度谈,实际施工是什么样子? |
希望您直接说一下,可以吗,现场我去的机会不多。 |
感谢版主,我从旁边的贴子上你的回复中得到了一些启发。 |
首先你需要明白的是:cc是暗敷屋面或顶板内,wc是暗敷在墙内,sce是吊顶内敷设。 1、常规做法是从顶板接线盒一根管下来(也有不用管的),因为灯具安装是在穿线之后,预埋只会在灯位处留一个接线盒。 2、不需要管,在灯位处有接线盒(也有不用盒的),此时接线盒在吊顶上。 3、实际施工看具体图纸设计,本回路纯疏散指示灯,走地面,同插座(一上一下)。 前后有安装高度较高的(应急照明灯、安全出口灯)会出现上面下来 上面回去的情况 PS:也有贯穿的情况。 |
8楼解释的很好,补充一点。你需要注意的是,细细看看图纸,你所说的全是弱电,引用电源应该是单独的。 |
1,从顶板到每个灯具是几根管,是不是像插座一样需要下去又上来,还是每个灯具只有一根管从顶板上的接线盒接下来? 答:你的标注方式表示沿墙沿顶敷设,所以需要管子下去还得翻上去。也可以在距顶板0.3的位置设置接线盒,引下一根管子,但是接头多不利于检查。也不美观。 3,疏散指示灯管是不是先走地面然后再到灯? 答:一般的灯具是从顶板向下敷设的。 |
刚看到回复,明白了,非常感谢!这充分体现了筑龙的精神,帮助别人同时也是在帮助自己。 |
图纸上安全出口灯,应急照明灯,疏散指示灯在墙上安装,它们离顶板(地面)都有一定的距离,施工图中标注的敷设方法为CC,WC,我的问题如下: 1,从顶板到每个灯具是几根管,是不是像插座一样需要下去又上来,还是每个灯具只有一根管从顶板上的接线盒接下来? 答:安全出口灯,应急照明灯,疏散指示灯在墙上安装,它们离顶板(地面)都有一定的距离,施工图中标注的敷设方法为CC,WC,即沿顶板和墙暗敷,因为实际施工中不好加接线盒,因此一般竖直方向计算两根立管。 2,如果标注的敷设方法为SCE,那每个灯具上该连几根管,灯具不在墙上安装而是吊装时又该连几根管? 答:一般是金属软管,一根。 3,疏散指示灯管是不是先走地面然后再到灯? 答:要看具体图纸了。 |
河北 秦皇岛 | 工程造价
0 关注
0 粉丝
27 发帖
3 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)