电缆的防火封堵,堵料量怎样计算?急

发表于2009-07-19     12006人浏览     4人跟帖     总热度:10  

1 电缆过楼板或过穿越墙体时防火封堵,堵料量怎样计算?
2 如电缆在桥架内安装时如遇上面的情况堵料量怎样计算?
3 防火封堵材料价格是多少?
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-07-20 17:56:44

 发表于2009-07-20   |  只看该作者      

2

以下是引用哪天在2009-7-19 22:12:00的发言:1 电缆过楼板或过穿越墙体时防火封堵,堵料量怎样计算?2 如电缆在桥架内安装时...
防火封堵是按照处为单位计算的

奖励      

  • 奖励于 2009-07-20 17:56:52

 发表于2009-07-20   |  只看该作者      

3

防火封堵材料用于各种贯穿和未保护开口, 以限制热、火、气体和烟的蔓延传播。防火封堵材料按组份和性能特点分为无机防火堵料, 有机防火堵料和阻火包; 按耐火极限分为一级(≥3 h)、二级(≥2 h)、三级(≥1 h)。
(1) 有机防火堵料(俗称“防火泥”)。以合成树脂作粘接剂, 配以防火剂、填料等经碾压而成的材料, 产品分为膨胀型(5 倍~ 10 倍) 和非膨胀型两种。具有可塑性和柔韧性; 长久不固化, 可以切割、搓揉, 封堵各种形状的孔洞, 施工、维修比较方便。为保证如电缆类贯穿物的散热性, 可以使用膨胀型堵料, 不必封堵严密。
当火灾发生时, 堵料膨胀, 将缝隙或较小的孔口封堵严密, 有效地阻止火灾蔓延和烟气的传播。有些耐火时间可达3 h, 这种堵料主要用于管道或电线、电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中, 多数情况下与无机防火堵料、阻火包配合使用。使用时将该堵料揉匀后均匀地嵌满孔洞。
(2) 无机防火堵料, 也称速固防火堵料。是以快干水泥为基料, 配以防火剂、耐火材料等经研磨、混合均匀而成。该防火堵料无毒, 无气味, 有较好的耐水、耐油性能, 施工方法简单。其氧指数为100, 系不燃材料。耐火时间可达3 h 以上。产品对管道或电线、电缆贯穿孔洞, 尤其是较大的孔洞、楼层间孔洞的封堵效果较好。它不仅具有所需的耐火极限, 而且还具有较高的机械强度。在封堵时, 管道或电线、电缆表皮需要堵一层有机堵料配合, 以便贯穿物的检修和更换。该堵料在施工时先根据需封堵孔洞的大小, 估算堵料的用量, 然后把堵料放人容器内按1∶ (0. 6~ 0. 7) 的比例加入清水搅拌成糊状立即使用, 如用量较大时, 通常分数次完成。每次搅拌量在5 kg 左右。对较大的孔洞封堵时, 可用适量的钢筋以增加其强度, 封堵厚度根据需要确定, 一般不少于15 cm。
(3) 阻火包。该阻火包形状如枕头, 也叫阻火枕。是用不燃或阻燃性布料把耐火材料约束成各种规格的包状体, 在施工时可堆砌成各种形态的墙体, 对大的孔洞封堵最为适用, 它在高温下膨胀和凝固, 形成一种隔热、隔烟的密封层, 耐火极限可达3 h 以上, 起到隔热阻火作用。阻火包主要应用于电缆隧道和竖井的防火隔墙和隔离层, 以及贯穿大孔u6D

奖励      

  • 奖励于 2009-07-22 04:11:36

 发表于2009-07-20   |  只看该作者      

4

1 电缆过楼板或过穿越墙体时防火封堵,堵料量怎样计算?
实际施工时孔洞的形状深浅都不规则,具体无法计算,只能以材料使用总量进行计算。
2 如电缆在桥架内安装时如遇上面的情况堵料量怎样计算?
实际施工时孔洞的形状深浅都不规则,具体无法计算,只能以材料使用总量进行计算。
3 防火封堵材料价格是多少
各地价格不一样,我遇到过一个工程:
堵料5.8元/公斤,阻火包3200元/立,阻火板68/平。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-22 04:12:20

 发表于2009-07-21   |  只看该作者      

5

这个问题我也不清楚,防火封堵是按处计算的,但每处的主材价倒好计算吧,按市场价好了,但量呢,是如何确定的呢?我们一般是用防火泥封堵的.下面衬防火板托住.