喷淋的支架量和消火栓的支架量算法是不是不一样的,消火栓的支架量是如何算呢?下面的内容大家一起探讨下。。。 根据全统2003安装定额计算规则汇编,水灭火系统管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以“kg”为计量单位。消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行第八册《给排水、采暖、燃气安装工程》相应项目,室内各种管道安装均包括管卡、吊托支架制作安装,及支架除锈、刷油不得另计,DN32以上室内管道其吊托支架的材料费应按估价表用量另计。当然消火栓管道不存在DN32以下的,需要注意的是在第8册里吊托支架只计算DN32以上管道的材料费,人工费已经含在管道安装里了。还有水泵房的管道及阀门执行第六册内容。 至于重量可按实际用量或下列网上搜索经验系数(每米用量)进行计算。 1.54 DN25 1.33 DN32 1.27 DN40 1.17 DN50 1.17 DN65 1.17 DN80 1.06 DN100 1.38 DN125 1.38 DN150 |
以下是引用江海河在2009-5-26 0:42:00的发言:根据全统2003安装定额计算规则汇编,水灭火系统管道支吊架已综合支架、吊架及防晃... 不知楼上的是哪个地区的定额? |
是可以这样理解的,具体的可以根据各地的定额解释和说明执行的 |
江苏 淮安 | 给排水
33 关注
580 粉丝
128 发帖
146 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)