[分享]防雷及接地装置工程量计算,干货必读!

发表于2021-07-20     823人浏览     6人跟帖     总热度:1275  

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-07-20   |  只看该作者       筑龙币+10

2

防雷及接地装置工程量计算,干货必读!

 发表于2021-07-23   |  只看该作者       筑龙币+10

3

接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)  哪里有说明


点评+1

  • 发表于 2023-04-26     安装定额解释,第七册,工程量计算规则。八、避雷网、接地母线敷设按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。计算长度时,按照设计图示水平和垂直规定长度3.9%计算附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头等长度),当设计有规定时,按照设计规定计算。  没错的,是应该得这样

 发表于2021-08-02   |  只看该作者       筑龙币+10

4

工程造价资料分享交流群
欢迎您微信扫码入群
防雷及接地装置工程量计算,干货必读!_1

 发表于2023-02-09   |  只看该作者      

5

谢谢  学习了

 发表于2023-02-27   |  只看该作者       筑龙币+10

6

关于引下线的描述有些不合适:

“避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分”,如果使用圆钢或者扁钢引下的话,引下线是否只做到断接卡子处,就不延伸至基础接地部分了?再则利用柱子主筋作为引下线,也从接闪带算至断接卡子处?柱子能与女儿墙同高度,柱子主筋能断开做断接卡子?

 发表于2023-04-26   |  只看该作者       筑龙币+10

7

点评   暴走皮卡丘  发表于  3楼   2021-07-23  接地母线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)  哪里有说明
安装定额解释,第七册,工程量计算规则。八、避雷网、接地母线敷设按照设计图示敷设数量以“m”为计量单位。计算长度时,按照设计图示水平和垂直规定长度3.9%计算附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头等长度),当设计有规定时,按照设计规定计算。 没错的,是应该得这样