[分享]塑料排水管件:阻火圈和止水环

发表于2017-11-03     2272人浏览     4人跟帖     总热度:1072  

阻火圈

 

1、概念

    阻火圈由金属材料制作外壳,内填充阻燃膨胀芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在楼板或墙体部位,火灾发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延,从而为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。

 

2、设置部位


    建设部CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》规定,高层建筑和其它有防火分隔要求的各类建筑,在下列部位应设置阻火圈:
1)明敷管道的立管管径大于等于110mm的,在楼板贯穿部位应设置阻火圈。
2)明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。
3)横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。
4)排水管通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,在屋面板底部设置阻火圈。

 

3、安装方式塑料排水管件:阻火圈和止水环-1.png

4、规格尺寸

塑料排水管件:阻火圈和止水环-2.png

5、实例图片

塑料排水管件:阻火圈和止水环-3.png塑料排水管件:阻火圈和止水环-4.png

塑料排水管件:阻火圈和止水环-5.png

6、计算要求

    问:图纸上没有显示安装排水管阻火圈,做预算时要算吗?排水管材用的是阻燃材料,是不是就不用设计阻火圈了?

    答:如果图纸上没有显示安装阻火圈,那你应该看看设计总说明是不是参照相关规范或图集施工。按规范要求高层建筑采用UPVC管材必须使用阻火圈,与UPVC管是否阻燃无关。加阻火圈是防止火灾时沿管道蔓延到上层。如果都没有明确那就不算。


止水环


塑料排水管穿楼板一般不采用加钢套管,而是采用二次浇捣的做法:

塑料排水管件:阻火圈和止水环-6.png

    该做法实现防水目的要注意以下几点:

1、UPVC管在穿楼板的地方最好用砂纸进行打毛,砂纸打毛时必须进行环向摩擦,不可以进行轴向磨擦。

2、浇捣堵洞必须采用微膨胀细石混凝土,加强振捣的均匀度并加强养护。

3、浇捣时尽量不采用铁丝吊模,采用时最好在铁丝穿楼板中间处打结,以尽可能阻断沿铁丝的渗水通道。

4、必要时添加止水环(位置见上图)。
    想想也是这么个理,卫生间下排式大便器的D110UPVC管好象都不加防水套管吧,其防水,一方面主要是靠卫生间地面的防水层,另一方面管四周二次浇捣对防水效果也是一个必要的补充。


止水环图片

塑料排水管件:阻火圈和止水环-7.png

 



图文来自网络,版权归原作者所有

塑料排水管件:阻火圈和止水环_1

                                                                  课程体系

                                 8次直播+7次作业+直播作业讲解+老师答疑+160节录播循环学习

                                                       【点击图片了解详情】


扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-03   |  只看该作者      

2

阻火圈和止水环的应用

 发表于2017-11-03   |  只看该作者       筑龙币+20

3

塑料排水管件:阻火圈和止水环                        

 发表于2017-11-04   |  只看该作者       筑龙币+20

4

非常好的一套资料,谢谢楼主分享

 发表于2017-11-06   |  只看该作者       筑龙币+10

5

感谢整理和分享,受用

老波比

中国  | 工程造价

48 关注

506 粉丝

559 发帖

9 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20