一根立柱的钢筋的钢筋工程量怎么算

发表于2009-07-23     3287人浏览     9人跟帖     总热度:10  

一根立柱的钢筋的钢筋工程量怎么算?图纸所示弯起的钢筋直径100cm,我算这根钢筋应该长3.15米,但图纸所给的工程量是3.26米,这11cm是搭接长度吗,但工程量给的3.26,我怎么计量
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-07-24 21:03:29

 发表于2009-07-23   |  只看该作者      

2

这就按图纸量计算呗,你若按3.15米计算,没人看得懂,还得费口舌去解释,还得挨领导批!

奖励      

  • 奖励于 2009-07-24 21:03:34

 发表于2009-07-24   |  只看该作者      

3

这就按图纸量计算呗,你若按3.15米计算,没人看得懂,还得费口舌去解释,还得挨领导批!
回答不错

奖励      

  • 奖励于 2009-07-25 15:54:33

 发表于2009-07-26   |  只看该作者      

4

按图纸数量走,不是搭接长度,图纸数量不给搭接或焊接及损耗的量,一般图纸数量都多给点,省下你打变更了吧

奖励      

  • 奖励于 2009-07-27 15:25:37

 发表于2009-07-26   |  只看该作者      

5

按设计图纸量走就行!设计图纸有个设计规范!

奖励      

  • 奖励于 2009-07-27 15:25:31

 发表于2009-08-02   |  只看该作者      

6

这一点与工程量计量规则有些出入!看来楼主所说的这根钢筋应该是立柱内撑筋,规格是Φ22的,一般在设计时要给出单面焊接长度10d,即为11cm。如果按照计量规则算就是3.15m,但是也可以理解为图纸工程量是3.26m,这也不违反计量规则中的相关条文,目前大家都是按照图纸工程量计量的,所以就按3.26m好了。

奖励      

  • 奖励于 2009-08-03 16:55:20

 发表于2009-08-02   |  只看该作者      

7

嗯..我也很赞同各位的观点;;按图纸计领导没办法说你;;只要你计量别出错就OK..

奖励      

  • 奖励于 2009-08-03 16:55:32

 发表于2009-09-25   |  只看该作者      

9

立柱钢筋又不存在像梁上面的,要扣吊环钢筋,气囊钢筋,钢绞线工作长度等之类的,没有文字上的要求的话,谁能核就核出来,核不出来就按图纸上明确规定的量来计算!

奖励      

  • 奖励于 2009-09-25 20:36:41

 发表于2009-09-26   |  只看该作者      

10

各位说的都很在理;计量一般来说都按照图纸计;但是实际施工就要精确到位;计量中钢筋单位保留到3位第4位4舍5入;

奖励      

  • 奖励于 2009-09-27 16:54:06

 发表于2009-09-30   |  只看该作者      

11

按图纸,有问题打申报

奖励      

  • 奖励于 2009-09-30 23:10:05

heijiabai