[分享]防腐保温工程预算入门之工程量计算,都替你整理好了!

发表于2019-07-18     932人浏览     1人跟帖     总热度:984  


1、除锈、刷油、防腐蚀工程量
(1)设备筒体、管道表面积计算公式
S=π×D×L                  (π--圆周率,D--设备或管道直径,L--设备或管道的长度)
Φ219mm管道长26m,计算其外表面积
S=0.219*3.14*26
S=17.87916m2;
(2)阀门表面积计算公式
S=π×D×2.5 D× K× N                 (D--直径,K--系数、K=1.05,N--阀门个数)
Φ325mm阀门,数量8个,计算其www.debzw.com外表面积
S=3.14*0.325*2.5*0.325*1.05*8
S=6.9649125m2;
(3)弯头表面积计算公式
S=π×D×1.5 D× 2π× N/B     (D--直径,K--系数、K=1.05,N--弯头个数,900弯头B=4、450弯头B=8)
Φ108mm弯头900、12个,Φ159mm弯头450、16个,计算其外表面积
S=3.14*0.108*1.5*0.108*2*3.14*12/4=1.0350213696m
S=3.14*0.159*1.5*0.159*2*3.14*16/8=1.4955632856m2;
S=1.03+1.49=2.53
(4)法兰表面积计算公式
S=π×D×1.5 D× K× N                  (D—直径,K—系数、K=1.05,N法兰个数)
Φ426mm法兰4个,计算其外表面积
S=3.14*0.426*1.5*0.426*1.05*4=3.589958232m2;
(5)设备封头表面积计算公式
S=π×r2×1.5× N                      (r—设备的半径,N封头的个数)
Φ1200mm封头2个,计算其外表面积
S=3.14*0.6*0.6*1.5*2=3.3912m2;
2、绝热工程
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,L—设备筒体或管道长,0.0082—捆扎线直径或钢带厚)
Φ529mm管道长35m,绝热层厚度100mm,保护层采用铝皮,计算绝热层的体积和保护层的面积
V=3.14*(0.529+1.033*0.1)*1.033*0.1*35= 7.178293241m³
S=3.14*(0.529+2.1*0.1+0.0082)*35= 82.11728m²
(2)阀门绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—阀门个数)
Φ89mm阀门,数量6个,绝热层厚度60mm,保护层采用铁皮,计算绝热层的体积和保护层的面积
V=3.14*(0.089+1.033*0.06)*2.5*0.089*1.033*0.06*1.05*6=0.04 m3;
S=3.14*(0.089+2.1*0.06)*2.5*0.089*1.05*6=0.95 m2;
防腐保温工程预算入门之工程量计算,都替你整理好了!_1

(3)法兰绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N—法兰个数)
Φ377mm法兰,数量4个,绝热层厚度80mm,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和保护层的面积
V=3.14*(0.377+1.033*0.08)*1.5*0.377*1.033*0.08*1.05*4= 0.2832824515719744 m3;
S=3.14*(0.377+2.1*0.08)*1.5*0.377*1.05*4= 4.06450863m2;
(4)弯头绝热、防潮和保护层计算公式
V=π×(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N--弯头个数,900弯头B=4、450弯头B=8)
Φ273mm弯头,900,数量6个,绝热层厚度120mm,防潮层采用玻璃丝布,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和防潮层、保护层的面积
V=3.14*(0.273+1.033*0.12)*1.5*0.273*2*3.14*1.033*0.12*6/4= 0.59602266013320576 m3;
S=3.14*(0.273+2.1*0.12)*1.5*0.273*2*3.14*6/4= 6.359072265m2;
(5)设备封头绝热、防潮和保护层计算公式
V=[(D+1.033δ)/2]^2×π×1.033δ×1.5×N           (N—封头个数)
S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N
(D—直径,1.033、2.1—调整系数,δ绝热层厚度,N--封头个数)
Φ1800mm封头2个,绝热层厚度90mm,防潮层采用塑料布,保护层采用彩钢板,计算绝热层的体积和防www.debzw.com潮层、保护层的面积
V=【(1.8+1.033*0.09)/2】^2*3.14*1.033*0.09*1.5*2=0.78
S=【(1.8+2.1*0.09)/2】^2;*3.14*1.5*2=9.32
(6)拱顶罐绝热、防潮和保护层计算公式
V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
S=2πr×(h+2.1δ)
(r是拱顶部分球缺的半径,h是拱顶的起拱高度,1.033、2.1—调整系数)
某一油罐上部拱顶球缺半径为22m,起拱高度为1.8m,绝热层厚度90mm,铁丝网作保护层,外护层采用压型钢板,计算绝热层的体积和铁丝网、外护层的面积
V=2*3.14*22*(1.8+1.033*0.09)*1.033*0.09=24.31 m3;
S=2*3.14*22*(1.8+2.1*0.09)=274.80 m2;

来源:定额编制网
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-07-18   |  只看该作者       筑龙币+20

2

防腐保温工程预算入门之工程量计算,都替你整理好了!

淡蓝色的经典

  | 工程造价

3 关注

31 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20