[分享]分享电力电缆施工的安全措施

发表于2018-06-27     551人浏览     0人跟帖     总热度:10  

      进行电力电缆施工时应采取以下安全措施: 
  1、 电缆直埋施工前应先查清图纸,在挖开足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他管线。
  2、 影响车辆通行的沟道应敷设钢板,影响人行道的沟道上可以铺设木板。钢板和木板应有足够的强度,必要时要经过验算。
  3、 沟槽开挖深度达到或超过1.5米及以上时,应采取措施防止塌方。 
  4、 挖到电缆保护板层后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行,以免误伤电缆。
  5、 挖掘出的电缆或接头盒,如需下面继续挖空时,应采取悬空吊保护措施。电缆悬吊间距保持在1-1.5m;接头盒应平放,不得使接头盒受到拉力;若电缆头无保护盒,则应在该电缆头下垫上加宽加长木板,方可悬吊。以免损坏电缆护层或绝缘。
分享电力电缆施工的安全措施-电力电缆YJV.png
  6、 掘路施工应具备相应的交通组织方案,做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用不转路栏等严格分隔,并有明显标记,夜间应加挂警示灯,以防行人或车辆等误入。
  7、 电缆悬吊应加衬保护。 
  8、 悬吊运行中的电缆或接头时,工作人员应戴绝缘手套、
  9、 水底电缆提起放至船上时,应保证船体平衡。工作人员应穿救生衣,船上应配备足够的救生圈。 
  10、 移动电缆头一般应停电进行。如需带电移动,应先调查该电缆的历史记录,有有经验人员,在专人统一指挥下,平正移动,以防止损伤绝缘。 
  11、 35kv及以上电缆(含接头)不许带电移动。 
  12、 移动10kv电缆(含接头)应先征得运行单位同意,并对其敷设年份、绝缘材料、运行情况等进行详细了解。视绝缘情况,采取相应的必要措施,如老化严重,应停电进行。
  13、 移动运行中的单芯电缆护层一端接地的电缆应防止感应电压。
  14、 移动运行中的电缆,工作人员应戴绝缘手套。 
  15、 锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器确切证实电缆无电后,用接地电缆安全刺锥或带绝缘柄的钢钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应佩戴绝缘手套并站在绝缘垫上,还应带护目镜。 
  16、 开启电缆井井盖、电缆沟盖及电流隧道人孔时应使用专用工具,同时注意站立位置,以免滑脱时造成伤害。开启后应设置标准路栏围起,并有人看守。工作人员撤离后应及时恢复,防止行人摔跌或不慎跌入。 
  17、 电缆井内工作时,禁止只打开一个井盖。进入电缆井、隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体探测仪检查井道内易燃易爆及有毒有害气体的含量是否超标,并做好记录。
分享电力电缆施工的安全措施-电力电缆图.jpg
  18、 电缆隧道内的照明宜采用安全电压行灯,若采用220v电源照明,应使用防爆灯具。 
  19、 220v电源照明、380v动力电源应装设漏电保护器,电源线应使用胶皮绝缘线且不宜有接头,防爆灯具、动力设备的金属外壳应有良好接地
  20、 在10kv跌落式熔断器与10kv电缆头之间,宜加装过渡连接装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头带电部分保持安全间距。在10kv跌落式熔断器上桩头有电的情况下,未采取安全措施前,不得在跌落式熔断器下桩头新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头。如需进行以上工作,则应采取专用绝缘隔离罩,在下桩头加装接地线。
  21、 使用携带型火炉或液化气喷枪、汽油喷灯时,火焰与带电部分距离:u≤10kv,s≥1.5米;u>10kv,s≥3米。不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近以及电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。 
  22、 制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施。 
  23、 电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,达到防火和防水的要求。
  24、 进入电缆井、隧道内工作时,上下人员应保持通讯联系。上下电缆井工作人员应蹬稳爬梯,不许蹬踏电缆。传递工具、材料等应栓牢,防止跌落伤人。 
  25、 检修电缆宜停电进行,不许带电锯电缆钢带和加热封补。禁止割断运行中的电缆头的接地线和交叉互联线,禁止带电取中间头油样。

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

科讯电缆

北京 石景山区 | 工程造价

27 关注

2 粉丝

33 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20