[专家答疑]电气工程调整试验

发表于2016-01-11     703人浏览     2人跟帖     总热度:79  

在一般的10KV配电系统中,变压器调试、断路器调试、避雷器调试、电容器调试、母线调试等分别如何计量?

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2016-01-12 15:08:40

 发表于2016-01-11   |  只看该作者       筑龙币+5

2

你好:变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准

多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算。 

 干式变压器调试,执行相应容量变压器调试定额乘以系数0.8。

避雷器、电容器的调试不分容量大小按每三相为一组计算。

供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试工程量。 


奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2016-01-12 15:08:44

 发表于2016-01-12   |  只看该作者       筑龙币+10

3

二、电气调试所需的电力消耗已包括在定额内,一般不另计算。但10kW以上电动机及发电机的启动调试用的蒸汽、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,应另行计算。

三、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。

四、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备已经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。

五、变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算。

六、干式变压器调试,执行相应容量变压器调试定额人材机乘以系数0.8。