[资料]费解的11G101-1钢筋锚固长度,这样理解就对了

发表于2015-12-19     612人浏览     1人跟帖     总热度:223  

费解的11G101-1钢筋锚固长度,这样理解就对了
 
    对于11G101-1中P53页的受拉钢筋基本锚固长度表,起初我对其中的非抗震和抗震的基本锚固长度、锚固长度计算也很头痛,很是费解。经过反复阅读与理解,总结出下列意见,仅供参考,不当之处,请多指正。
    1、表中左下角方框内右边的文字是对上面那个大表中数值计算的解释,它是说,四级(非抗震)基本锚固长度等于表中的基本锚固长度*1,三级抗震基本锚固长度等于表中的四级基本锚固长度*1.05,一二级抗震基本锚固长度等于表中的四级基本锚固长度*1.15,下面来验算。
如直径25的HRB400钢筋,C30砼,这样的条件:
(1)表中四级(非抗震)的基本锚固长度均为35d
(2)三级抗震基本锚固长度为37d(35 d*1.05=36.75 d =37 d)
(3)一、二级抗震基本锚固长度为40d(35 d*1.15=40.25 d =40 d)
    计算结果四舍五入就等于表中的数字。按此方法可对11G101-1 P53表中任何一列进行验算,结果都是对的。
    由此可得出,抗震与非抗震受拉钢筋的锚固长度在一般情况下就等于其基本锚固长度,可直接查表,不需要计算。
一、二、三级抗震锚固长度并不是用表中的数值再乘1.05,1.15,表格中已经计算好了,直接查表使用就行了。
2、在遇到11G101-1 P53表右下角方框内的情况下,才会使用公式计算。
如:直径32的HRB400钢筋,C35砼,
四级抗震锚固长度为32 d*1.1=35 d
三级抗震锚固长度为34 d*1.1=37 d
因为钢筋直径大于25,才会用这个系数。表中的其它情况,可以类推。
    由此可以得出,在大多数情况下,受拉钢筋的锚固长度是可以直接查表得出,不需要进行计算。只有少数的情况下,才需要计算。这个便利03G101是不能比的。