七氟丙烷气体灭火系统保养、维修

发表于2012-07-02    921人浏览    1人跟帖    总热度:10  

  1日常(运行)时的维护、保养
  1.1保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好;
  1.2保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘;
  1.3检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封应完整无损;
  1.4检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动;http://www.qifubingwan.com/jishuziliao/15.html
  1.5检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。
  2月季度维护、保养
  2.1检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内;
  2.2逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内;
  2.3逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形(凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。
  3年度维护、保养
  3.1对灭火设备进行全面检查:瓶组架稳固,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作;
  3.2对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常;
  3.3对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位;
  3.4对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈蚀,并全面做好清洁工作;
  3.5检查喷嘴,不应堵塞,并做好清洁工作。
  4长年维护管理
  长年维护管理按GB50236有关规定执行。
  5维修http://www.52xixihaha.com/
  产品应由产品生产商或产品生产商授权的代理商进行维修。
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 回帖后跳转到最后一页


分享