钻芯检测混凝土强度不合格怎么办?

发表于2011-09-01     2168人浏览     1人跟帖     总热度:10  

我工地遇到了这样的问题:基础在钻芯检测混凝土强度时,在每个构件上取2块试件,一共取了3组,其中有二组最小值小于设计强度(C30),评定为不合格。各参建单位商讨方案,决定加倍抽样检测。想请问大家:


1.钻芯检测混凝土强度当不合格时有没有加倍检测的相关规范?


2.在加倍检测的试件里,再出现不合格的该如何处理?


3.若钻芯检测不合格,除了加固外,有没有更好的措施?

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-09-02 08:25:21

 发表于2011-09-02   |  只看该作者      

2

设计重新计算。你们抽芯的混凝土强度是否可以满足设计要求,若满足就没事情了,要求不满足就只有加固补强了。