双连梁浇成单梁怎么补救

发表于2011-05-13    2029人浏览    5人跟帖    总热度:10  

        原设计在核心筒过道处设置四道双连梁(上下两道梁之间有50cm空隙),在施工过程中,施工单位为省事将上下两道连梁浇成一道梁(主筋不变,用一个大箍筋将两道连梁箍筋绑在一块),经设计发现后,要求将此部位连梁全部凿掉,重新施工。请问下还有没有别的处理方案呀。

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

 发表于2011-05-14   |  只看该作者      

2

个人认为:


1、两条连梁在留洞的上下,是加强洞口的作用,主筋及箍筋的数量不变,受力应该不会减少。


2、如钢筋不足及混凝土强度不足的补强可以采用粘钢处理。这个要对比造价,是凿掉重来还是补强合算。


3、建议先找设计交流一下,弄清楚这样做的受力哪里改变了,哪里缺陷那里补强,尽量协商吧。


4、最后没办法就找一个比设计更权威的专家论证一下。


5、最后不服但没办法就揍他狗日的。

奖励      

 发表于2011-05-14   |  只看该作者      

3

听从设计要求没错!!!

奖励      

 发表于2011-05-15   |  只看该作者      

4

搞设计的都是些不考虑施工科操作性的,建议在以后设规中,设计应把施工科操作性考虑进去,结合现今的施工工艺水平。

奖励      

 发表于2011-05-16   |  只看该作者      

5

“(上下两道梁之间有50cm空隙),”


500高的一个孔洞没了?


这部全部拆除难道还在梁里面凿出个孔洞出来?


我的意见是拆除重做~


 

奖励      

 发表于2011-05-17   |  只看该作者      

6

必须要改,两根连梁浇到一起会增大梁的抗弯刚度,这不是设计的本意,会对抗震造成很大影响。

奖励      