关于防雷这块工程量计算一直弄不明白。


第一、避雷引下线敷设工程量计算


这个是按米算的。工程量是不是从屋面引下线敷设的地方算至室外地坪?一般施工图会提供一张屋顶防雷设计图。上面有标清楚我屋顶有几处位置引下线。工程量是不是引下线位置到室外地坪的长度*引下线有几处?利用建筑主筋引下和利用结构钢筋贯通这两项的工程量是不是一样的?


第二、均压环敷设


工程量以米计算。网上看了。是说隔2至3层在沿着建筑的外围敷设一圈。这样的工程量计算是否正确?


第三、关于卫生间等电位的工程量


请各位帮帮忙,解决一下!

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-01-17 00:02:32

 发表于2011-01-23   |  只看该作者      

2

1、引下线的长度我是算至基础梁底的


2、均压环是建筑物超过一定高度才设的,这个设计说明里都有


3、卫生间等电位我是从局部等电位盒做扁铁与底板钢筋相连


以上是我个人看法,不知对否,请高手给予指正。