梁与基础承台问题

发表于2009-07-27     3670人浏览     14人跟帖     总热度:10  

 发表于2009-07-27   |  显示全部楼层      

2

按照常规,这些梁上是要砌筑维护墙的。建议:
1、仔细查看这些梁的配筋情况,如果有可能建议自己核算一下,看设计院设计时是否考虑梁下地基的承载力。如果无法核算,则直接向设计院咨询。记住,这一点很重要,直接关系到后期墙体的质量。
2、先回答你的问题,梁是与基础相连的。
3、如果设计院设计时考虑梁下地基承载力,你必须:先回土,按照要求夯实,保证地基的承载力,再做混凝土垫层,施工梁。至于垫层造价问题,可以签证。
4、如果设计院是按照框架梁设计的,直接支模板施工就可以了。
5、注意,如果设计院考虑地基承载力,一定要处理好回填土质量,否则将来墙体砌筑后梁的承载力不足,墙体会下沉。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-27 17:26:18

 发表于2009-07-27   |  显示全部楼层      

4

我的施工方法仅针对梁的施工,实际施工也是可以分别处理的。
1、不论设计采用何种方式,都先回土再施工梁,只不过梁下土处理情况不同。
2、支模施工,回填土时对梁两侧土用小型震动机夯实并结合水稳法。这种情况下的回填土处理时很常见的。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-27 17:54:14

 发表于2009-07-27   |  显示全部楼层      

7

如果嫌麻烦,就可以用旧模板,不拆。