案例背景

    筏板+承台的组合基础相信大家都遇见过,图一、图二同样是筏板+承台,您能看出来区别在哪吗?没错,就是筏板主筋是在承台内是否贯通。图一中筏板面筋、底筋遇承台都是贯通的;图二中筏板面筋遇承台贯通,筏板底筋遇承台断开,并锚入到承台内。

 
这个细节没注意?那筏板钢筋量就错大了..._1

图一
这个细节没注意?那筏板钢筋量就错大了..._2
 
图二

在某项目中遇到的基础就是图一的形式,筏板面筋、底筋在承台内都是贯通的。该项目A区地下室筏板面积5501㎡,94个桩承台,桩承台单边尺寸均在3000mm左右,筏板主筋C10@150双层双向。在检查算客提交的模型文件时,发现没有注意到图纸上这个细节,没有调整筏板主筋与承台的扣减关系,结果导致钢筋少算了12吨还好及时发现了问题,解决了问题,并没有使雇主的利益受到损失。是什么原因导致筏板主筋少算了这么多呢?

  
这个细节没注意?那筏板钢筋量就错大了..._3
                         图三                         
这个细节没注意?那筏板钢筋量就错大了..._4
 图四
原来是这里没调


桩承台的属性里有“扣减筏板面筋/底筋”的设置,默认是【全部扣减】,扣筏板面筋/底筋可以分别调整。如果您的图纸和本文图一一样,则要调整成【不扣减】。画完了承台和筏板,千万不要放任不管哦。

   
这个细节没注意?那筏板钢筋量就错大了..._5

                   图五 

这个细节没注意?那筏板钢筋量就错大了..._6
 图六
温馨提示


 如果您的图纸不是承台和筏板的组合,而是独基或柱墩和筏板的组合,没问题,软件中独立基础、条形基础、柱墩、桩承台的构件属性中都有此属性,都可以调整。希望以后遇到类似图纸的您可以留意到此问题哦。