1、标准层的钢筋如何处理——钢筋算量中不建议建立标准层,影响搭接。可通过复制图元到其它层即可。
2、柱的箍筋输入的情况:
①工程说明中为4肢箍,加密区一共13根,其余的为非加密区——则输入13A8-100/200(4*4);
②柱为4肢箍,加密区,非加密区一共40根——40A8(4*4);
③加密、非加密区箍筋直径、间距、箍数都不一样——A10-100(4*4)/A8-200(2*2)。
3、批量设置成一样的偏心柱——批量查改标注——选中柱子——右键——输入偏心参数即可。
4、梁——关于梁跨(某工程首层KZ1为400*400,工程变更柱截面尺寸为500*500,)或者(新增KZ3,如何操作支座)——直接新增——但梁的钢筋量不变——
(1)在修改柱子尺寸后,此时需批量识别梁支座,重新识别梁支座宽度。
(2)在新增柱子后,重提梁跨,重新识别支座个数和宽度。
5、梁区别:
(1)基础梁承受的是地基承载力的反向作用,与KL受力相反,集中标注钢筋用B、T打头,有下部支座钢筋。
(2)基础连系梁承载地面填充墙的局部荷载,起联系基础作用,标注方法与非框架梁类似。
(3)承台梁是一种梁式配筋的基础,受力特点与标注方法同基础梁类似。
6、多种梁绘制类别出错时——右键——构件转换进行处理。
7、梁加腋钢筋的处理
(1)左右端加腋钢筋信息不同——腋长500,腋高300,左侧加腋钢筋为4B25,右侧为4B22,则加腋钢筋输入信息为(加腋钢筋:4b25,;4b22)。
(2)左右侧家也钢筋都为上排钢筋4b25,下排2b18,则加腋钢筋输入信息为(加腋钢筋:4b25/2b18)。
8、剪力墙水平压墙筋的输入(上下各3根)——其他属性——压墙筋——输入6b16即可。
9、暗柱:暗柱中的并筋如何处理?——新建矩形暗柱——截面编辑——是——布角筋——特殊布筋处理。
10、阳角放射筋(图纸一般给出多少根,每根长度)——板界面——编辑钢筋——输入钢筋符号——尺寸——修改根数。
11、弧形板放射筋——单板(多板)——放射筋——按圆环——选需按弧形布置的边——左键确认。
12、单构件的复制——楼层——从其他楼层复制构件即可。
13、未使用构件快速删除——构件——批量删除未使用构件。
14、文件备份——工具——选项——备份文件管理——重新打开备份——去掉“.bak”后缀(工具——文件夹——不隐藏文件拓展名。)
15、导图——定位CAD图出现楼层轴网不同的情况——进行手动图纸定位。