变形缝有哪几种形式?

(1) 伸缩缝又叫温度缝,是为了防止建筑物由于热胀冷缩的原因使建筑物出现开裂甚至破坏而设置的缝隙。由于建筑及基础埋于土中,受温度变化影响较小,仅于基础以上部分断开。伸缩缝的宽度一般为20~40mm。(2)沉降缝由于沉降缝的设缝目的是解决不均匀沉降变形,故应从基础开始断开。沉降缝的宽度按表2-10所列尺寸选取。

表2-10沉降缝宽度表注:沉降缝两侧结构单元层数不同时,由于高层部分影响,地层结构的倾斜往往很大。因此,沉降缝的宽度应按高层部分确定。(3)防震缝:为了防止建筑物的各部分在地震时相互撞击造成变形和破坏而设置的竖向缝。防震缝应将建筑物分成若干体型简单、结构刚度均匀的独立单元。1)在多层砖混结构中一般取50~70mm。2)在多层钢筋混凝土框架结构中:当高度不超过15m时,可取70mm;超过15m时,当设计烈度为6度、7度、8度、9度相应每增加5m、4m、3m和2m,抗震缝宽宜增加20mm。3)在框架-抗震墙结构中,抗震缝的宽度可采用上述值的50%,且均不宜小于70mm,抗震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽抗震缝结构类型和较低建筑高度确定缝宽。