一、背景资料

下图为某办公楼一层外墙构造柱位置平面图,层底结构标高为-0.1m,层顶结构标高为3.8m,构造柱为250×250mm,外墙框架梁宽度不同但高度相同且高为500mm,混凝土采用C30商品混凝土;窗台距层底结构高度为700mm,门窗尺寸请见下图。

实际工程算量讲解:一层构造柱混凝土清单、定额工程量_1

二、思考问题

(一)根据题意,用清单算量法怎样计算一层构造柱混凝土工程量?

(二)根据题意,用定额算量法怎样计算一层构造柱混凝土工程量?

三、回答问题

(一)清单算量法

分析说明:按设计图示尺寸以体积计算。构造柱按全高计算,嵌接墙体部分的马牙槎并入柱身体积。

计算解答:

位置1构造柱混凝土体积=[0.25×0.25×3.4+0.03×0.25×3.4+0.03×0.25×(3.9-0.5-2.2)]×2=0.494

实际工程算量讲解:一层构造柱混凝土清单、定额工程量_2

位置2构造柱混凝土体积=(0.25×0.25×3.4+0.03×0.25×3.4)×2=0.476

位置3构造柱混凝土体积=0.476

位置4构造柱混凝土体积=[0.25×0.25×3.4+0.03×0.25×3.4+(3.4-2.4)×0.25×0.03]×2=0.491

实际工程算量讲解:一层构造柱混凝土清单、定额工程量_3

位置5构造柱混凝土体积=0.491

位置6构造柱混凝土体积=0.491

位置7构造柱混凝土体积=0.491

构造柱混凝土总体积=3.41(m3)

(二)定额算量法

分析说明:按设计图示尺寸以立方米计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。构造柱与砌体嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。

计算解答:

构造柱混凝土总体积=3.41(m3)