[专家答疑]安装 气体灭火

发表于2017-07-17     1224人浏览     1人跟帖     总热度:74  

谁有气体灭火的资料 ,能共享一下吗,我对气体灭火不是很了解,想好好学习一下,希望老师们给点指导

扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-01-05   |  只看该作者       筑龙币+10

2

XXXXXXXXXXXXXXXX项目机房气体灭火系统

 

 

 

 

建设单位: XXXX

编制单位:重庆筑天消防设备有限公司

编制日期 : XXXX年XX月XX日

 

 

 

目 录

 

第一章 综合说明. 2

一 概述. 2

二 七氟丙烷灭火系统工作原理. 2

三 本文件编制依据及引用文件. 3

第二章 灭火装置设计说明. 3

第一节 装置简介和工作原理. 3

一 七氟丙烷灭火系统简介. 3

二 (1)柜式七氟丙烷灭火装置简介. 5

三 (2)组合分配式管网灭火系统简介: 6

四 适用范围. 15

五 对防护区的要求. 15

六 工作原理图:. 16

七 灭火装置动作程序图. 18

第二节 装置选用方法. 19

第三节 灭火剂设置用量计算方法. 19

第四节 具体设计(见设计图纸). 22

第五节 安装. 23

第三章 报警系统的设置. 25

一 系统说明:. 25

二 本系统的优点. 25

三 报警联动控制系统各部件的性能、技术参数. 26

四 具体的配置及位置数量(见设计图纸). 34

第四章 安全设计说明. 35

第五章 施工说明. 35

一 一般规定. 35

二 施工安装. 36

第六章 装置使用方法. 37

第七章 七氟丙烷自动灭火系统的维护管理. 38

第八章 售后服务承诺. 39

第一章  综合说明

概述

(一)、设计目的

贯彻落实国家有关消防法规的文件精神和要求,减少火灾危险,保护人身和财产安全,做到方案优良、经济可行、设计合理、确保施工质量。

(二)、设计原则

本方案中,系统的设计、施工、验收应遵循国家有关消防法规和方针政策,针对被保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、安装维护方便。

(三)、系统组成:

根据建设单位的设计要求和国家有关消防规范进行设计规划,本灭火系统主要包括两个部分:

火灾自动报警系统:主要由火灾报警控制器,感烟探测器、感温探测器、联动控制模块以及消防电源组成,承担灭火防区火灾探测、报警任务,并为各防区的灭火控制盘发出灭火指令,同时接收灭火控制盘传来的预启动和已启动释放后的信号。

灭火系统:主要由灭火控制盘、放气显示灯、声光报警器(火警和启动两种不同声光信号)七氟丙烷灭火装置,手动启停开关组成。承担接收火灾报警系发出的灭火指令,并自动启动七氟丙烷实施灭火,并反馈预启动和已启动灭火信号给火灾报警系统,同时联动空调和防排烟风机在灭火时自动关闭。

二七氟丙烷灭火系统工作原理

1、 根据防护区的实际情况,本方案中七氟丙烷七氟丙烷灭火系统的控制部分采用气体灭火控制盘与火灾报警控制器接口,它外接声光报警、释放显示灯、手动启停开关与七氟丙烷灭火装置组成一套完整的自动灭火系统。该系统具有火灾自动探测、自动报警、自动启动且兼备人工手动启动及自动记忆和实时打印等功能。风机联动及防雷接地等都按国家相关规范作了完善考虑。

2、工作原理:

每一个防护区各有一路感烟探测器和一路感温探测器,火灾报警控制器在编程时采用双路确认模式,当单路探测器报警时,火灾报警控制器发出预警信号,同时将信号传给该防区的声光报警器,只有当两个回路的探测器都报警时,此时控制器一方面输出声光火灾报警信号,另一方面输出火灾启动信号给该防区气体灭火控制盘,该气体灭火控制盘发出延时启动信号,同时关闭空调等通风设施,延时30秒倒计时完毕,即启动七氟丙烷灭火装置实施灭火,释放灯亮,提示人们切勿进入防区。

本文件编制依据及引用文件

3.1  公安部(公消〖2000〗217号文)《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》

3.2  GB50053-1994    10KVE及以下变电所设计规范

3.3  GB50057-1994    建筑物防雷设计规范

3.4  DB36/T379—2001《七氟丙烷自动灭火系统设计、施工、验收规范》

3.5  GB50116-1998   《火灾自动报警系统设计规范》

3.6  GB50163-1992   《卤代烷1301灭火系统设计规范》

3.7  GB50166-1992   《火灾自动报警系统施工及验收规范》

3.8  GB50370-2005  《气体灭火系统设计规范》

 

第二章灭火装置设计说明

第一节装置简介和工作原理

一七氟丙烷灭火系统简介

1、七氟丙烷 灭火剂环保安全性能

七氟丙烷(HFC-227ea)是一种新型的洁净气体灭火剂,分子式是CF3CHFCF3。其灭火效率高、灭火速度快、不复燃,是国际消防界率先认可的理想哈龙替代品。 七氟丙烷灭火剂的主要特点为:

(1)环保:臭氧耗损潜能值(ODP)为零,不会破坏大气臭氧层。药剂在常温常压下喷放时是透明、洁净的气体,灭火后残渣,对设备无污损。

(2)安全:七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害

  2、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂灭火机理

与卤代烷灭火剂的灭火机理相似,是在全淹没状态下对火产生物理变化及化学反应。主要利用化学抑制的作用来扑灭火灾,对燃烧反应起负催化作用。当空间内七氟丙烷达到一定的浓度时,燃烧反应链不能维持下去,致使燃烧熄灭。 3、 七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂物理性能 

 沸点: -16.4℃   液体密度:  1.41g/ml(20℃)  冰点: -131.1℃   臭氧层消耗潜能值(ODP): 0   临界温度: 101.7℃  大气层停留时间: 36年   临界压力: 2.91Mpa  蒸气压: 0.39Mpa  蒸气密度:31.2kg/m3(20℃)  未观察到不良反应最大浓度(NOAEL): 9%  可观察到不良反应最小浓度(LOAEL): 10.5%  系统设计灭火浓度: 8%-10%

4、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂技术指标见下表

5、QL227型七氟丙烷灭火系统和灭火装置基本参数 工作环境环境温度: 0℃~50℃  工作环境湿度: ≤95% 最大充装密度: 1150kg/m3  贮存容器: 70L、90L 、120L 灭火剂贮存压力: 4.2Mpa(系统)、2.5Mpa(装置) 最大工作压力: 6.7Mpa(系统)、4.2Mpa(装置) 最小工作压力: 3.6Mpa(系统)、2.0Mpa(装置) 喷射时间:    ≤10s 

6、 QL227型七氟丙烷灭火系统和灭火装置的主要特点

1、产品的容器阀采用金属膜片密封,保证了阀体可靠的密封性能,能保证灭火剂长期储存。  2、产品选用先进的专用阀启动器,其体积小,重量轻,结构紧凑,使用安全,无需维护。  3、多种喷头设计,可根据实际需要进行选择,确保使用性能 。

 

(1)柜式七氟丙烷灭火装置简介

柜式七氟丙烷气体灭火系统以“洁净气体”七氟丙烷作为灭火剂,灭火机理是通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。七氟丙烷的特点是:无色无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象,特别是对大气臭氧层无任何破坏作用。在第一代的哈龙替代物中,七氟丙烷的综合性能最好。

优点:

(1)安装简便:本公司生产的柜式七氟丙烷气体灭火装置是一种无管网灭火设备,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁。

(2)效率高:灭火剂无管路损失,当火灾发生时,本装置可直接向防护区喷射灭火剂,因此灭火效率高、速度快。

(3)安全性好:柜式七氟丙烷由于没有管网阻力损失,系统工作压力小,为2,5MP,相比有管网七氟丙烷灭火系统4.2MP,压力小,在储瓶最大工作压力相同的情况下,更安全.

(4)防护系数大可靠,:由于柜式七氟丙烷灭火系统在每个防护区都配备灭火装置,在所有防区发生火情都能同时灭火,而有管网灭火系统采用的是组合分配方式灭火,灭火剂的配置是按最大保护区来计算,考虑的是在同一时间只有一个保护区发生火情。

三(2)组合分配式管网灭火系统简介:

相对于柜式七氟丙烷气体灭火系统,组合分配式管网七氟丙烷气体灭火系统具有美观,节约投资,管理方便的优点。各系统组件技术参数如下:

容   器

1. 灭火剂储存容器

七氟丙烷储存容器为高压焊接钢瓶和钢质无缝气瓶,用于储存七氟丙烷灭火剂。结构见图5。

安装 气体灭火_1技术参数:

型号:HZR-40~180

材料:HP345,34Mn2V,30CrMo

工作压力:4.2MPa、5.6MPa(20℃)

钢瓶容积:40L,70L,90L,120L,150L,180L

钢瓶重量:55.2kg,62.0kg,84.9kg,108kg,152kg,176kg

充装介质:七氟丙烷、氮气

图5  灭火剂储存容器

2. 安装 气体灭火_2    启动气体储存容器

启动气体储存容器为高压无缝钢瓶,用以储存启动气体N2 。结构见图6。

      技术参数:

      型号:HZR-4

材料:45

      公称工作压力:15.0MPa 

      钢瓶容积:4L                               图6  启动气体储存容器 

      充装介质:氮气

      最大充装压力:6.0MPa(20℃)

高度:200mm(4L)

直径:Φ114mm(4L)                   

 

      

容 器 阀

1. 灭火剂容器阀

灭火剂容器阀装于灭火剂储存容器上,具有封存、释放、充装、超压排放、检漏等功能。结构见图7。

安装 气体灭火_3

技术参数:

型号:HRF32、HRF50

工作压力:4.2MPa、5.6MPa (20℃)

强度试验压力:10.1MPa、12.0MPa

公称通径:32mm,50mm

手动开启力:≤150N

  手动开启行程:≤300mm

 

图7  灭火剂容器阀           气动开启力:≤1.0MPa

安全泄压装置动作压力:9.0±0.45MPa、10.0±0.50MPa

检漏装置:七氟丙烷专用压力显示器

 

       

 

2.  启动气体容器阀

启动气体容器阀装于启动气体储存容器上,具有封存、释放、充装、检漏等功能。结构见图8。

安装 气体灭火_4技术参数:

      型号:HCF6/6

      工作压力:6.0MPa(20℃)

      强度试验压力:9.9MPa

      公称通径:6mm

检漏装置:专用压力显示器

 

 

图8  启动气体容器阀

 

单向阀

1. 灭火剂管路单向阀

安装 气体灭火_5灭火剂管路单向阀装于连接管(压力软管)与集流管之间,防止七氟丙烷从集流管向灭火剂储存容器返流。结构见图9。

技术参数:

型号:HDF-32,HDF-50

工作压力:4.2MPa、5.6MPa(20℃)

强度试验压力:10.1MPa、12.0MPa

公称通径:32mm,50mm

开启压力:≤0.1 MPa

图9  灭火剂管路单向阀

 

2.启动管路单向阀

启动管路单向阀装于启动管路上,用来控制气体流动方向,启动灭火所需的瓶组。结构见图10。

安装 气体灭火_6   技术参数:

   型号:HDF-6/6

   工作压力:6.0MPa(20℃)

   强度试验压力:9.9MPa

公称通径:6mm        开启压力:0.1 MPa

图10  启动管路单向阀

 

连接管(压力软管)

压力软管安装在灭火剂容器阀与灭火剂管路单向阀之间,用以缓冲灭火剂释放时的冲力。结构见图11。

技术参数:

安装 气体灭火_7型号:HYG-32

HYG-50

工作压力:4.2MPa、5.6MPa  

强度试验压力:10.1MPa  

12.0MPa

公称通径:32mm,50mm

      

图11  连接管

 

 

安全泄压阀

安全泄压阀安装在灭火剂容器阀和集流管上,以防止灭火剂容器和灭火剂管道非正常受压时爆炸,安全阀为膜片式结构,安全可靠。结构见图12。

安装 气体灭火_8

技术参数:

      型号:HAF-12

爆破压力:9.0±0.45MPa、

10.0±0.50MPa

泄流口径:12mm

 

图12  安全泄压阀膜片

 

选择阀

选择阀用于组合分配系统中,用于控制七氟丙烷灭火剂流向火灾现场。结构见图13。

安装 气体灭火_9

 

技术参数:

         型号:HZFxx(xx表示通径)

         公称工作压力:4.2MPa,5.6 MPa (20℃)

         强度试验压力:10.1MPa,12.0 MPa

         手动开启力:≤150N

         手动开启行程:≤300mm

         气动开启力:≤1.0MPa

 

                      

图13  选择阀

 

信号反馈装置(压力讯号器)

信号反馈装置安装在选择阀或相应的管道上,当灭火剂通过该管段时压力讯号器动作,将信号反馈给报警控制器。结构见图14。

安装 气体灭火_10

 

          技术参数:

             型号:HYQ-10

             工作压力:4.2MPa,5.6 MPa(20℃)

             强度试验压力:10.1MPa,12.0 MPa

             微动开关触点容量:DC24V,1A

 

 

 

图14  压力讯号器

 

集 流 管

集流管装于瓶组顶部,各灭火剂储存容器释放的七氟丙烷由集流管集中后通过减压装置、选择阀(组合分配系统)或直接流向喷嘴喷洒。结构见图15。

图15  集流管

技术参数:  

    型号:HJGxx(xx表示通径)

工作压力:4.2MPa、5.6MPa(20℃)

    强度试验压力:10.1MPa、12.0MPa

    安全泄压装置动作压力:9.0±0.45MPa、10.0±0.50MPa

 

电 磁 阀

电磁阀安装于启动气体容器阀上,通过报警控制器提供的启动电流启动电磁阀打开容器阀,提供启动气流,以实现自动和远距离手动启动。电磁阀还具备机械启动功能,紧急时由人工打开与防护区对应的电磁阀即可实现灭火剂喷放灭火。结构见图16。

安装 气体灭火_11 

              技术参数:

              型号:MFZ1-4.5

              额定电压(DC):24V

              额定电流:1.5V

              启动力:45N

              启动行程:6mm

图16  电磁阀

 

压力显示器

1. 灭火剂储存容器压力显示器

灭火剂储存容器压力显示器安装在灭火剂容器阀上,是灭火剂瓶组的检漏装置。外形尺寸见图17。

安装 气体灭火_12  

 

技术参数:

        公称压力:4.2MPa、5.6MPa (20℃)

        最大工作压力:8.0MPa、12.0MPa

最小工作压力:0 Mpa

 

图17  灭火剂瓶组压力显示器

2. 启动气体储存容器压力显示器

启动气体储存容器压力显示器安装在启动气体容器阀上,是启动气体瓶组的检漏装置。结构见图18。

安装 气体灭火_13

技术参数:

  公称压力:6.0MPa(20℃)

      最大工作压力:10.0 MPa

      最小工作压力:0 MPa

 

 

图18 启动气体瓶组压力显示器

 

 

管路附件

管接头采用20号钢材料,内外表面热镀锌处理。

局部阻力损失当量长度(m)

安装 气体灭火_14

安装 气体灭火_15

 

 

 

 

 

 

 

安装 气体灭火_16安装 气体灭火_17

 

安装 气体灭火_18安装 气体灭火_19

全淹没喷嘴

全淹没喷嘴能向整个保护区均匀喷射。所有喷嘴均经过专门钻孔以适应特殊设计要求。喷嘴的最大保护高度为5.0m,喷嘴的最小保护高度为0.3m;当防护区高度小于1.5m时,喷嘴的保护半径小于等于3.5m;当防护区高度大于1.5m时,喷嘴的保护半径小于等于5m;喷嘴是用标准的黄铜制成。结构见图19。

安装 气体灭火_20

 

 

 

 

 

 

图19  全淹没喷嘴

 

适用范围

用于扑救电气火灾,固体表面火灾,液体火灾,灭火前能切断气源的气体火灾;主要用于电子计算机房、电信通讯设备、过程控制中心、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术馆、机器人、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体储存区、也可用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线,电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓、以及船舶机舱、货舱等。

在下列情况下可采用本柜式装置:不用设置专用的瓶组间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可保护较大的保护区。当建筑物内无法设置专用的瓶组间,或虽然有瓶组间,但输送距离较远,不能满足工程设计的要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。

综合以上情况,并结合工程的实际情况,本工程采用组合分配式管网七氟丙烷自动灭火系统是可行的。

 

对防护区的要求

1、防护区的最低环境温度不应低于0℃.

2、防护区维护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h;吊顶的耐火极限不应低于0.25h。

3、防护区维护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2kPa。

4、防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷前,应做到关闭。

 

六工作原理图

(1)柜式七氟丙烷自动灭火系统的工作原理:图见1

 

安装 气体灭火_21

 

图1    柜式装置工作原理图

 

(2)组合分配七氟丙烷自动灭火系统的工作  原理图见2

 

安装 气体灭火_22

 

图2  组合分配系统示意图

 

 

 

 

 

七灭火装置动作程序图

灭火装置动作程序图

 

安装 气体灭火_23

 

图2  灭火装置动作控制程序图

 

 

 

第二节 装置选用方法

选用本柜式装置时,应确定该保护区的保护对象,计算出防护区的净容积,即可从以下表格选出所需的装置型号和应该充装的灭火剂量。

第三节灭火剂设置用量计算方法

1、设计标准

(1)    NFPA2001《洁净气体灭火剂灭火系统》

(2)  《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》

(3)    ISO/CD14520-15(1997年第3版)《气体灭火系统—物理性能和系统设计》

2、设计条件

(1)  保护区的尺寸;

(2)  保护对象;

(3)  保护区的最低、最高温度;

(4)  保护区的海拔高度;

3、灭火剂设计用量计算

(1)  按公式计算

安装 气体灭火_24 

式中  W:灭火剂设计用量(kg)

V:保护区净容积(m3)

S:七氟丙烷蒸汽比容(m3/kg)

  S=0.1269+0.000513t,式中t=保护区的最低温度(℃)

C:设计浓度(%)

K:海拔高度修正系数

(2)  设计用量也可以根据表格查取,并用海拔高度修正系数修正。

4、灭火剂储存容器内的剩余量

每只灭火剂储存容器内的喷放剩余量按2.0kg计算。

5、灭火剂设置用量

灭火剂设置用量=灭火剂设计用量+瓶组数×2.0

 

表5   保护区单位体积的灭火剂用量(kg/m3)

 

表6    海拔高度修正系数

第四节具体设计(见设计图纸)

1.基本概况:

根据据现场情况,本系统分三个灭火防区,采用一套组合分配式有管网七氟丙烷自动灭火系统。

2.防护区应设泄压装置,并宜设在外墙或屋顶上。当设置在外墙上时应位于防护区净高的2/3以上。

如防护区的门窗等封闭不严,且开口面积与泄压口面积接近,可不设泄压口。

3.各防区参数及灭火药剂计算结果(见图纸)

 

第五节安装

(一)无管网柜式灭火装置安装:

●       本装置的安装场所应符合下列要求:

(1)  环境温度为0〇C~50〇C,且干燥、通风良好;

(2)  空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击;

(3)  整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜;

(4)  防护区的面积不宜大于100m2,容积不宜大于3003m;

(5)  防护区维护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h;

(6)  防护区维护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2kPa;

(7)  防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区       的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭;

(8)  防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3以上,泄压口的面积应该根据相关的标准进行计算;

(9)  当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。

●      安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区

●       本装置安装时,应按照下列顺序进行:

(1)  按照选定的位置将柜体安放平稳;

(2)  将灭火剂瓶组放入柜内,并用固定抱卡和螺栓螺母固定在柜体上;

(3)  将管路安装在柜体内的顶部,并用固定抱卡和螺母固定在柜体的顶部;

(4)  安装喷嘴管路、管件和喷嘴、喷嘴罩,注意应将喷嘴罩用固定螺母固定;

(5)  安装压力信号反馈装置,安装位置在弯头上;

(6)  安装启动瓶,用抱卡和螺栓螺母将启动瓶固定在柜体的内侧面;

(7)  安装启动管路和管件;

(8)检查各个安装连接部位,必须保证固定牢固,管路连接处密封良好。

(二)组合分配式有管网七氟丙烷系统的安装:

1)  装分为七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统瓶组和喷嘴管路系统,根据设计图及现场情况进行;

(2)  喷嘴管路系统在现场安装,采用螺纹连接,管材采用20#无缝钢管,应符合GB3639和GB8163的要求,无缝钢管必须内外镀锌,安装后应进行水压(气压)强度试验,试验压力为4.3Mpa(4Mpa),持续三分钟无渗漏和破裂现象;

(3)  分布管系的水平定向敷设坡度,取顺向1─3/1000;

(4)  管道支架一般采用导向支架,允许有少量轴向移动,不允许有横向移动,同时设置部分支架;

(5)  管道系统安装完毕后,应进行气密性试验,试验介质为氮气或压缩空气,试验压力为4.2Mpa,在无气源补充的条件下,持续五分钟,压力下降不得超过试验压力的10%;

(6)  气密性试验后,用0.5-0.7Mpa的氮气或压缩空气,对管道系统进行吹除,吹除管道中的灰渣,保证管道的通畅性。

 

第三章 报警系统的设置

系统说明:

本灭火系统灭火防区火灾探测部分系统重新设置一套火灾报警控制系统,由火灾报警控制器通过编程对灭火防区的火灾探测器,单输入和输出模块,进行识别和联动控制,组成一套完善的火灾自动探测,自动报警及联动控制的火灾自动报警的灭火系统,由于具有记录打印功能,所以能自动打印出火灾发生的时间,报警探头的地址码,时间先后以及灭火启动的时间,为分析火灾发生的过程及原因提供证据。

二本系统的优点

1.火灾自动报警及消防联动控制系统的优点

GST系列火灾自动报警及消防联动控制系统,是海湾安全技术股份有限公司研制的高科技消防电子产品,本系列产品具有如下主要特点:

    (1)火灾探测器智能化:每只探测器内均安装有一只单片计算机,探测器上电后计算机可对传感器采集到的环境参数(烟雾、水气、粉尘等)信号进行分析判断,并向火灾报警控制器传送正常、火警、污染、故障等状态信号,极大降低误报。探测器智能化后可大大减少普通火灾报警系统中探测器与控制器之间的信息传输量,进一步提高了火灾报警系统的可靠性。另外,智能型光电感烟及电子感温探测器可实现电子编码及离线特性检查,方便安装、调试及维修。

    (2)火灾报警控制器智能化:火灾报警控制器采用大屏幕汉字液晶显示,清晰直观。除可显示各种报警信息外,还可显示各类图形。报警控制器可直接接收火灾探测器传送的各类状态信号,通过控制器可将现场火灾探测器设置成信号传感器,并对传感器采集到的现场环境参数信号进行数据及曲线分析,为更准确的判断现场是否发生火灾提供了有利的工具。控制器若配接LonWorks总线接口,可直接与海湾公司生产的HW-BA5000楼宇自动控制系统集成联网。

    (3)报警及联动控制系统全功能化:控制器采用内部并行总线设计,积木式结构,容量扩充简单方便。系统可采用报警联动共线式布线,也可采用报警和联动分线式布线,适用于目前各种报警系统的布线方式,彻底解决了变更产品设计带来的原设计图纸改动的问题。各类控制器全部通过GB4717-93及GBl6806—1997双项标准检验。

    (4)探测器与控制器采用无极性信号二总线技术,整个报警系统的布线极大简化,便于工程安装、线路维修,降低了工程造价。系统还设有总线故障报警功能,随时监测总线工作状态,保证系统可靠工作。

    (5)控制器内设有Watchdog功能,由外界强电磁干扰造成的系统程序混乱,可自动恢复正常运行。各种探测器本身采用了相应的抗干扰措施,多方面降低了误报率。

    (6)可随时通过输入密码对系统内任意探测器进行开启、关闭及报警趋势状态检查操作,并根据现场情况对探测器的灵敏度进行调节。

    (7)交、直流两用供电系统,交流掉电时,直流供电系统可自动导入,以保证控制器运行的连续性。

    (8)报警控制器可自动记录报警类别、报警时间及报警地址号,便于查核。报警控制器配有时钟及打印机(可选配),记录、备份方便。

    (9)信号传输距离远。探测器及模块到控制器间的传输距离达到1.5公里时系统仍可正常工作。

    (10)配接专用连接探测器及模块的光纤接口,可实现远程(≤30公里)探测器及模块到控制器之间的信号传输。控制器之间也可通过专门设计的RS-232光纤接口,实现远程联网通讯。

GST系列分布智能火灾自动报警及消防联动控制系统,是海湾安全技术股份有限公司最新研制的产品,符合现代火灾自动报警系统的发展方向,投放市场以来得到了消防管理部门、设计院、施工单位及用户的广泛好评。

 

报警联动控制系统各部件的性能、技术参数

1.JTY—GD-G3型智能光电感烟探测器

智能光电感烟探测器采用无极性信号二总线技术,可与海湾公司生产的各类火灾报警控制器配合使用。

本探测器内设置了带A/D转换的八位单片计算机,具有强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器采用电子编码方式,现场编码简单、方便。探测器采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态,可在现场观察其运行状况,本探测器底部采用密封方式,安装 气体灭火_25可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。

主要技术指标

(1)  工作电压:总线24V     监视电流≤0.8mA      报警电流≤2.0mA

(2)  报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

(3)  使用环境:   温度:-100C~+500C     相对温度≤95%,不结露

(4)  编码方式:十进制电子编码

2.JTW-ZCD-G3N型智能电子差定温感温探测器

智能电子差定温感温探测器内置单片计算机,固化高可靠火灾判断程序,采用优质电子测温传感器,工作性能稳定、可靠,具有良好的抗干扰性能,对潮湿环境有良好的适应能力。

本探测器可通过手持式编码器进行电子编码及性能检查,安装调试简单、方便。

本探测器为专利产品,专利号为ZL99311722.8。

主要技术指标

(1)工作电压:总线24V    监视电流≤0.8mA      报警电流≤2.0mA

安装 气体灭火_26(2)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

(3)定温灵敏度级别:

    定温1级灵敏度:报警设定温度580C

定温2级灵敏度:报警设定温度660C

定温3级灵敏度:报警设定温度720C

(4)使用环境:温度:-100C~+500C     相对湿度≤95%,不结露

    (5)编制方式:十进建电子编码

3.J-SAP-8401型智能编码手动报警按钮

安装 气体灭火_27按规范要求,手动报警按钮旁边应设计消防电话插孔,考虑到现场实际安装调试的方便性,将手动报警按钮与消防电话插座设计成一体,构成一体化手动报警按钮。按钮采用拔插式结构,可电子编码,安装简单、方便。

主要技术指标:

(1)工作电压:总线24V    监视电流≤0.8mA   动作电流≤2mA

(2)线制:与控制器采用无极性信号二总线连接,与总线制编码电话插孔采用四线制连接,与TS-Z02多线制电话主机采用电话二总线连接。

(3)使用环境:   温度:-100C~+500C     相对温度≤95%,不结露

4.LD-8301型智能编码单输入/单输出模块

本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点,容量为DC24V、5A。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。

安装 气体灭火_28主要技术指标

(1)工作电压:   总线电压:总线24V     电源电压:DC24V

(2)监视电流:   总线电流≤1mA         电源电流≤7MA

(3)动作电流:   总线电流≤5mA         电源电流≤25mA

(4)线制:与控制器采用无级性信号二总线连接,与DC24V电源采用无极性电源二总线连接。

(5)使用环境:  温度:-100C~+500C    相对温度≤95%,不结露

5.JB-QT-GST200型汉字液晶显示火灾报警控制器(联动型)

JB-QG-GST200 火灾报警控制器联动型是海湾公司充分调研消防市场需求总结多年消防工程经验融会国标GB4717-1993 火灾报警控制器通用技术条件和GB16806 1997消防联动控制设备通用技术条件的要求和精神设计的新一代报警联动一体化智能控制器。本控制器采用壁挂式结构具有体积小功能强可靠性高配置灵活等特点,系统

采用128×64 点汉字液晶显示全汉字操作及提示界面,控制器汉字容量1927 个并可根

据工程需要作相应字库。现场只需更改汉字点阵字库。打印机可打印系统所有报警故障及各类操作的汉字信息。最大容量为242 个总线制报警联动控制点,具有全面的现场编程能力。JB-QG-GST200 智能报警联动控制器可与我公司生产的各类开关量型模拟量型智能型火灾探测器和控制模块及多线制控制模块连接构成一个集总线多线于一身的报警联动一体化控制器,是消防工程的最佳选择安装 气体灭火_29

(1) 配置灵活可靠性高

本控制器是采用双微处理器并行处理的系列产品包括128 点及242 点两种火灾报警控制器(联动型) ,可以满足中小型工程的需要,双路多线制控制模块可根据需要灵活配置,不论对联动类还是报警类总线设备控制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控

(2)功能强控制方式灵活

本控制器为一个完全开放的系统,可通过扩展接口连接数字化网络系统完成控制器网络通讯要求,同时本控制器可挂接防盗模块并设有自动防盗功能可自动定时开启和关闭防盗模块。

(3)智能化操作简单方便

本控制器具有智能化操作的特点即在特定的信息屏幕下可通过快捷键来实现对外

部设备的相关操作而不需要输入设备的二次编码,从而大大减化了操作过程提供了良好的人机界面。

(4)窗口化汉字菜单式显示界面

本控制器采用窗口化菜单式命令增加了每屏中所包含的信息量,当有多种类型的信息存在时,通过窗口切换键和TAB 键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息;汉字菜单做到明白易懂方便直观,通过简单的操作选择数字或移动光条就可实现系统提供的多种功能。

(5) 全面的自检功能

本控制器开机自检时不仅自动检测本机设备指示灯功能键等,同时还逐条检测

外部设备的注册信息及联动公式信息,如信息发生变化系统将做相应的处理。

(6) 配备智能化手动消防启动盘

本控制器配接的智能化手动消防启动盘操作方便可靠性高,手动消防启动盘上的

每一个启/停键均可通过定义与系统所连接的任意一个总线设备关联,完成对该总线制联动设备的启/停控制,彻底解决了报警联动一体化系统的工程布线,设备配置及安装调试存在的固有问题。

(7)具备全面自检功能的多线制控制模块

本控制器最多可配置14 路多线制控制模块,并具有输出线路断路短路和指示灯检测功能,这些检测功能可最大限度的保障控制模块本身及其与重要设备之间连接的可靠性。

(8) 独立的气体喷洒控制密码和联动公式编程

本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了独立的控制密码和联动编程空间,并有相应的声光指示使气体喷洒设备受到了更严格的监控。

(9) 可配接汉字式火灾显示盘

本控制器可配接我公司生产的汉字式火灾显示盘,汉字信息无需下载,方便可靠。并可以通过对火灾显示盘的设备定义,灵活的实现火灾显示盘的分楼区及分楼层显示功能。

(10)模块式开关电源

本控制器的供电电源为低压开关电源,对主备电均作稳压处理,保证低压时系统仍能正常工作;充电部分采用开关恒流定压充电,保证交流输入187V 对电池的可靠快速充电。本控制器具有备电保护功能,备电供电时如备电电压低于10V ,系统将自动切断备电。

6.LD-QKP04气体灭火控制盘

GST-QKP04气体灭火控制器(简称为GST-QKP04)是海湾公司为适应工程设计的需要而开发的,具有气体灭火控制功能,可实现4个防火区的气体灭火控制;本产品为典型的气体灭火控制装置,可配接紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等,有联网功能,可与海湾公司的火灾报警控制器(联动型)配套使用,组成火灾报警和气体灭火控制系统,可满足大多数气体灭火系统设计需要。

功能

GST-QKP04能控制气体灭火设备的启动喷洒,其启动方式有以下几种:

ü     通过火灾报警控制器(联动型)发出联动启动控制命令给GST-QKP04实现启动气体灭火;

ü     通过按下现场的紧急启/停按钮的紧急启动按钮来启动气体灭火;

ü     通过按下GST-QKP04本身面板上的【启动喷洒】键来启动气体灭火。

(1)    GST-QKP04可实现四个防护区的气体灭火控制,可同时启动2区的气体灭火设备;当一个系统灭火防护区很多时,可用多个GST-QKP04联网控制。

收到启动控制信号后能发出声光报警、启动现场的声光警报器、开始延时且指示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能。

各区延时启动的延时时间在0~30秒连续可调;

(2)    具有停动功能,在延时期间,通过以下方式可紧急停止延时和后续动作:

ü     按下面板上的【延时中止】键,可实现紧急停动;

ü     按下该控制区域内的现场紧急停动按钮,可实现紧急停动;

ü     还可通过火灾报警控制器(联动型)的命令进行停动控制(详细内容请参见相应火灾报警控制器(联动型)的安装使用说明书)。

(3)    具有手自动转换功能,各区可分别设置手动和自动工作方式。

在自动工作方式下,GST-QKP04可接收火灾报警控制器(联动型)的启动控制命令进行气体灭火,从而实现了火灾报警系统的探测器自动联动启动气体灭火的功能。

在手动工作方式下,GST-QKP04不接收火灾报警控制器(联动型)的启动控制命令,只能通过【启动喷洒】键和现场紧急启动按钮(含手自动转换开关的紧急启动按钮)才能启动气体灭火。

各区的手动和自动工作方式的设置可以通过现场的【手自动转换开关】实现,也可在GST-QKP04上进行设置,各区的手自动状态决定于最后一次设置操作,且各区的手自动工作方式以设备上的工作方式指示灯的指示为准。

注意:手动工作方式只适于保护区有人时使用!

(4)    可向火灾报警控制器(联动型)等上传启动控制信号、延时信号、启动喷洒信号、气体喷洒信号和故障信号等信息。

(5)    自身带有备电,在主电缺失时可自动投入备电运行;能给备电充电并有备电保护功能。

(6)    可控制含有主、备两个钢瓶组的气体灭火系统。

(7)    具有信息记录、查询功能,可保存最后的999条记录。

特点

(8)    配置灵活、可靠性

采用海湾成熟的总线技术实现与现场控制和报警设备的连接,紧急启/停按钮、气体喷洒指示灯、声光警报器和手自动转换开关等设备均可方便的连接到GST-QKP04上,布线简单方便且配置灵活。

鉴于气体灭火系统的特殊性,采用可靠性设计方法,以故障导向安全为原则进行产品设计,并经严格测试,使产品具有极高的可靠性。

(9)    功能强、控制方式灵活

GST-QKP04为一个完全开放的系统,可与火灾报警控制器(联动型)联网通信实现自动联动启动气体灭火;也可通过GST-QKP04本身的启动按钮或现场的紧急启停按钮(含手自动转换开关上的紧急启停按钮)等实现手动启停气体灭火。

每个GST-QKP04通过设置还可以实现第一区和第二区、第三区和第四区的关联控制,即当第一区启动一定时间内没有反馈信号时还可以自动启动关联区的气体设备实现双区备份。

(10)  窗口化、汉字菜单式显示界面

采用窗口化菜单式命令,增加了每屏中所包含的信息量,当有多种类型的信息存在时,通过【查询】键和箭头键操作可以方便的看到各种全面细致的显示信息,汉字菜单做到明白易懂方便直观,通过简单的操作(选择数字或移动光条)就可实现系统提供的多种功能。

(11)  模块式开关电源

供电电源为低压开关电源,对主、备电均作稳压处理,保证低压时系统仍能正常工作。充电部分采用开关恒流定压充电,保证交流输入187V对电池的可靠快速充电。

具有备电保护功能,备电供电时,如备电电压低于10V系统将自动切断备电。

技术指标

(12)  工作电压:交流AC220V  50/60Hz ,允许电压变化范围AC187V~AC242V;

(13)  功耗:监视状态功耗≤80W;最大功耗≤264W;

(14)  备用电源:2个DC12V/7Ah密封铅电池;

(15)  气体喷洒输出:各区DC24V/2A,脉冲方式/持续方式,可调;

(16)  液晶屏规格﹕128×64点,可同屏显示32个汉字信息;

容量

GST-QKP04可带4个区的气体灭火设备,实现对4个防护区的保护;GST-QKP04/2可带2个区的气体灭火设备,实现对2个防护区的保护。其中每个区所带设备及数量如下:

ü     电磁阀:1个,额定电压DC24V,最大电流2A;

ü     压力开关:1个,常开触点,动作时闭合;

ü     声光警报器:1~10个,编码地址范围1~10;

ü     气体喷洒指示灯:1~6个,编码地址范围11~20;

ü     紧急启/停按钮和手自动转换开关:共1~10个,编码地址范围21~30;

ü     输出模块:1~6个,编码地址范围31~40。

GST-QKP04最多可同时启动2个区的气体灭火设备释放灭火剂进行灭火。

线制

 

 

 

 

使用环境

ü     工作温度:0℃~40℃

ü     相对湿度≤95%,不凝露

外形尺寸:宽420mm×厚200mm×高590mm重量:22.7kg

 

7.HX-100B 编码火警声光讯响器

HX-100B 编码火警声光讯响器以下简称声光讯响器用于在火灾发生时提醒现场人员注意,声光讯响器是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并被确认后可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,也可通过安装在现场的手动报警按钮直接启动,启动后声光讯响器发出强烈的声光警号以达到提醒现场人员注意的目的。

(1.) 工作电压:信号总线电压24V 允许范围16V 28V

安装 气体灭火_30电源总线电压DC24V 允许范围DC20V DC28V

(2)工作电流:总线监视电流0.8mA  总线启动电流6.0mA

电源监视电流10mA  电源动作电流160mA

(3.) 闪光频率每分钟闪亮20 次180 次

(4. )声压级85dB 正前方3m 水平处A 计权

(5.) 变调周期0.2s 5s

(6.) 编码方式采用电子编码方式,占一个总线编码点,编码范围可在1 242 之间任意设定。

(7.) 线制:四线制。与控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接。

(8.) 使用环境:温 度-10 +50  相对湿度95% 不凝露

8. LD-8317 气体喷洒指示

LD-8317A 气体喷洒指示灯以下简称气体喷洒指示灯是气体灭火系统的配套产品,通常安装在被保护场所的入口处,当气体喷洒后控制器将启动气体喷洒指示灯发出灯光指示,提醒人员注意并采取相应的措施。本气体喷洒指示灯为非编码型,与LD-QKP04 气体灭火控制盘配合使用。

技术特性:

(1). 启动电压 DC24V 允许范围DC20V DC28V      动作电流 100mA

(2) 闪光频率每分钟20 次180 次   (3) 线 制:与电源线采用有极性二线制连接

(4). 使用环境:温 度-10 +50       相对湿度95% 不凝露

具体的配置及位置数量(见设计图纸)

 

第四章安全设计说明

在安全设计方面,这里主要涉及的是防雷和保护接地问题。

防雷电感应和防雷电伤人是尤为重要的安全要求。计算机房如果没做防雷设施,一定要加以完善,对于灭火系统的安全运行防止因雷击而引起误喷十分必要。并且,建筑物的防雷电感应的接地装置各电气设备的保护接地装置不应共用,两者之间的距离不应小于2m。

保护 接地

 七氟丙烷灭火系统的接地性能是极其重要的性能。七氟丙烷灭火系统的各组成设备单元中的保护接地和工作接地应分别设立。设备的不带电金属构件应与保护接地中端子可靠连接,其电阻不大于1V。

七氟丙烷灭火系统的保护接地部分必须与建筑物的接地系统良好连接。其保护接地电阻不大于4V。

七氟丙烷灭火系统内各保护接地的连接应采用多股铜芯线,导线的线芯截面积不应小于1㎜2。

第五章施工说明

一般规定

七氟丙烷灭火系统的施工应按经有关消防主管部门批准的设计施工图和相应的技术文件进行,施工中不允许更改,需要修改,必须经消防主管部门同意。

七氟丙烷灭火装置的安装位置的正前方0.5米内不允许有设备、器具或其它可能阻碍灭火剂喷射的障碍物。

七氟丙烷灭火系统的防雷及保护接地应严格按规范施工。

施工安装

(一)布线要求

2.1.1七氟丙烷灭火系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。

2.1.2所有线都布设于管内或线槽内。

2.1.3导线在管内或槽内,不应有接头或纽结。

2.1.4系统各部分导线敷设后,应对导线间的绝缘电阻进行测量,绝缘电阻不应小于20MV。

(二)设备的安装

2.2.1 七氟丙烷灭火装置的安装

七氟丙烷灭火装置采用靠墙壁安装方式,具体位置依据设计图。

2.2.2火探测器的安装

安装位置应符合GB50166中的有关规定 ,底座应固定牢固,其导线的连接采用压接。

2.2.3气体灭火控制器的安装

气体灭火控制器安装于防护区外便于操作的地方,底部高度距地面1.5米。

2.2.4手动启停开关的安装

手动启停开关安装于防护区出口傍便于操作的地方,底部高度距地面1.5米,安装牢固,不得倾斜。

2.2.5声光报警器的安装

声光报警器安装于防护区内,高度距离地面不低于2米。

2.2.6释放显示灯的安装

释放显示灯安装于防护区紧靠出口上方居中处。

(三)七氟丙烷灭火系统的调试

3.1一般规定

3.1.1先进行系统中各个单元的单独调试,再进行系统的调试。

3.1.2系统调试顺序:先调试火灾报警控制器火灾探测及自动报警功能,然后调试声光报警器、手动启停开关、释放显示灯、空调联动等功能,最后调试七氟丙烷灭火装置。

3.2调试程序

严格按《七氟丙烷固定式七氟丙烷自动灭火系统设计规范》DB36/T379—2001中8.2的要求。

第六章装置使用方法

●               装置安装竣工后,需经有关部门验收合格后方可投入使用。

●               该装置的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。

●               自动控制:将控制盘上控制方式选择键拨到“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,控制盘接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30秒延时,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管路打开灭火剂容器阀释放灭火剂,实施灭火。

●               (电气)手动控制:将控制盘上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当一保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制盘上的启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制。

●               机械应急手动控制:当一保护区域发生火情,灭火控制器不能发出灭火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拨出电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启容器阀时,应拉下灭火剂容器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。

●               当发出火情警报,在延时时间内却发现情况变化不需启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒或控制盘上的紧急停止按钮,即可停止灭火控制器灭火指令的发出。

●               具体操作说明系统竣工后编制。

第七章七氟丙烷自动灭火系统的维护管理

●本系统是一种高效灭火装置,自动化程度高、密封要求严。为了确保工作的可靠性,应由经过专门培训并经考试合格的专人负责定期检查和维护。

●本系统应按规定建立完善的维护保养制度,制订操作规程。对本系统的定期检查应做好记录,记录由检查人员签字后归档保存,检查中发现的问题应及时处理。

●每月应对本系统进行两次检查,检查内容及要求应符合下列规定:

(1)对储存容器、选择阀、灭火剂管路单向阀、压力软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴等全部系统部件进行外观检查,系统部件应无碰撞变形及其它机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌应清晰,手动操作装置的铅封和安全标志应完整。

(2)每个储瓶内灭火剂的压力指示值应在绿色区域内。

(3)启动瓶氮气的压力指示值应在5.0MPa以上。

●每年应对本系统进行两次全面检查,检查内容和要求除按月检规定的检查外,尚应符合下列规定:

(1)防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况,应符合原设计规定。

(2)灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动。

(3)压力软管,应无变形、裂纹及老化现象。

(4)各喷嘴孔口应无堵塞。

(5)灭火剂的输送管道有无损伤与堵塞现象。

(6)对每个防护区进行一次模拟自动启动试验,如有不合格项目,则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

(7)用标准压力显示器检验储瓶内压力和检漏用压力显示器的准确性。

●每五年应对本系统进行一次全面检查,检查内容和要求除按月检及年检规定的检查外,尚应符合下列规定:

(1)对管网系统进行强度和气密性试验。

(2)对管网阀件及启动瓶组件进行拆洗重装、重新试验。

(3)对全系统重新进行调试。

●本系统灭火使用后,应使下列各部件的零件复位,方可继续使用:

(1) 控制盘复位(详见电气产品使用说明书);

(2) 电磁阀更换新膜片,恢复原工作状态;

(3) 启动钢瓶重新充装启动气体,充装压力6.0MPa;

(4) 将被释放过的选择阀复位;

(5) 检查单向阀是否复位。

(6) 使容器阀恢复原工作状态;

(7) 按设计要求重新充装灭火剂;

(8) 所有拆卸过的管路,必须安装正确,保证密封。

●检查、维护过程中发现的问题,如需协助解决,使用单位可电话或电报通知我公司。

 

第八章售后服务承诺

 

●               工程竣工后,我公司免费为建设单位培训系统操作人员。

●               本公司承诺对控制系统两年内免费保修,终身维护。重点单位派专人长年维护。

●               本公司承诺每年不定期对系统进行免费检测维护一次。

●               本公司承诺接用户故障通知后24小时(外省36小时)内到达现场排除故障。

●               本公司承诺在保修期外,设备免费维护更换零部件仅适当收取成本费。

 


凉城未静

北京 门头沟区 | 工程造价

7 关注

5 粉丝

9 发帖

1 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20