[提问]关于定额中的工程量计算的两个小问题

发表于2021-01-21     34人浏览     1人跟帖     总热度:35  

1.建筑工程中照明电线是怎么计算长度的?
2.电气工程中DCS点是怎么计算的?
请各路大神解答,谢谢!
扫码加入筑龙学社  ·  工程造价微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2021-01-22 12:27:43

 发表于2021-01-22   |  只看该作者       筑龙币+10

2

1、管内穿线根据导线材质与截面面积,区别照明线与动力线,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位;管内穿多芯软导线根据软导线芯数与单芯软导线截面面积,按照设计图示安装数量以“m”为计量单位。管内穿线的线路分支接头线长度已综合考虑在定额中,不得另行计算。盘、柜、箱、板配线根据导线截面面积,按照设计图示配线数量以“m”为计量单位。配线进入盘、柜、箱、板时每根线的预留长度按照设计规定计算,详见定额


2、DCS分为过程控制点(信息输出)和数据采集(信息输入)。过程控制以DCS的信息输出(OUTPUT)为一套计算,数据采集和过程监视以DCS的信息输入(INPUT)为一套计算;可编程逻辑控制器(PLC)按I/O点的数量为一套系统计算,工控计算机IPC系统试验按一个独立的IPC系统I/O点的数量计算。