老师,这是啥意思啊?我就是布置在筏板上的,集水井就布置不进去。
绘制正确就忽略,软件有时是提醒一下。三维查看下,集水坑的标高是否没在筏板上。把集水坑的坑顶标高修改下筏板顶标高,再绘制下。应该是筏板的底标高超过了集水坑的顶标高,重新再检查下。
▲问题图
▲回答图
老师您好,我绘制板的时候遇到了些问题,想请教一下?首层的屋面板应该用什么绘制
可以直接用板绘制,三点定义斜板。也可以用自定义线绘制,按照图纸绘制到一块。
不一定,看设计的具体标注,带E也就是抗震钢筋,不是所有的都一样,这个需要是带E的钢筋。
重新汇总计算下,看下跨数和图纸是否相同。重新提取梁跨,然后汇总。
老师,你在首层画这道梁的时候没有断开过的,二层的kl13怎么又断开画了?这个10轴这里梁要不要断开画?
在原位标注的表格里修改距轴线的位置进行偏移,不用断开,否则汇总计算的时候会提示梁跨不对。
老师,砌体设置了通长筋还用设置拉筋吗,就是说通长筋伸到剪力墙或柱子内吗?
拉筋是垂直于通长筋布置的,你说的是另外的砌体加筋吧,有通长筋就不用另外设置砌体加筋了。
【如发包人与承包人对不同意见不能达成一致的,只要不实质影响发承包双方履约的,双方应实施该结果,直到其按照合同争议的解决被改变为止】,请问清单中这句话是什么意思?
甲方就是发包房,乙方就是承包方。应该是指争议解决不了的先施工,然后继续达成一致。可以咨询一下法务。
老师,楼梯板的梯梁配筋要手算么?我只找到梯段,平台板。
老师,这个架立筋在原位标注的时候一定要带括号吗?不带括号行吗?我括号输不进去怎么办?
不行,不带括号意义就变了。在列表里输入,输入法切换为英文。
老师,如果布置板顶抗裂筋,用温度筋布置,搭接需不需要修改?
在图形中剪力墙脚手架有3个选择,1外墙外脚手架,2外墙内脚手架,3内墙内脚手架,选哪个?我觉得是内墙内脚手架,因为定额说明是这样的,现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排脚手架定额。
在钢筋软件中的单构件计算,选择灌注桩,计算纵筋和螺旋箍筋,课程中在16G承台基础最后一节讲解。
因为边柱角柱和中柱的顶层锚固计算方法不同,不区分的话钢筋量会少算。
老师,这种层顶的板绘不上去啊,怎么办,分层了也绘不上?
检查一下,都是封闭区的话,那就换个方法,用矩形绘制。
老师,在GTJ中我已经给楼梯配筋了,可是为什么不能三维显示,汇总后也没有楼梯的钢筋量?
只能在这里计算钢筋,你计算的那个是混凝土的土建工程量。
老师,我新建的梁构件,可是怎么画上去,没有图,只有配筋,还是不行呀??
这个样式可以在公众号里随意“漂浮”,给读者一种耳目一新的感觉。如果你也觉得很新奇有趣,可以来尝试一下“漂浮”的感觉。
老师,图集有没有梁箍筋的复合形式,比如上下都是7根主筋,箍筋是6支箍,要怎样布置呢?
老师,DM多孔砖、混凝土空心砌块、轻集料砌块及轻集料免抹灰砌块在广联达里分别应选用哪种材质?
老师,下部的四根22钢筋怎么判断是否伸入支座锚固?
不深入支座的会有小括号,里面是负数。这个在16G图集里还有讲解的,是制图规则部分规定的。
老师,这个超高增加费是算在单项里面,还是算个总的哦?
这个是每个构件的模板超高,需要每个构件都计算。对于整个工程的超高施工增加费是在措施费中按照一项计取的,是个总的费用。