青岛某医疗中心机房工程弱电系统预算实例(2010-05)

发表于2010-12-23     3146人浏览     1人跟帖     总热度:736  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:60.00KB
  • 等级:

内容简介

青岛某医疗中心机房工程弱电系统预算实例,说明如下,可供参考:
  一、编制依据
  1、《山东省安装工程消耗量定额》(2003年);
  2、《山东省建筑工程消耗量定额》(2003年);
  3、《山东省安装工程消耗量定额青岛市价目表》(2007年); 4、《山东省建筑工程消耗量定额青岛市价目表》(2007年);
  5、《青岛市工程结算资料汇编》(2008年) ;
  6、《建设工程工程量清单计价规范》;
  7、设计图纸、招标文件、招标答疑、现行规定等有关资料;
  二、说明事项
  1、主要设备和材料均按照推荐品牌,市场价格经多方比较后计入;
  2、精密空调因没有具体系统图、室外机位置、管线走向等,本清单按照一个整体考虑。
  3、插座、配管、穿线、电缆因图纸标注不全按暂估量计入;
  4、进机房主进线柜电源未计;
  5、机房配电柜、配电箱型号、数量和位置按照修改版次1计算;
  6、本工程按层高4.5m,120mm板厚,柱截面尺寸700mm×700mm编制;
  7、钢瓶间、备品备料库吊顶做法按刮腻子刷乳胶漆编制;
  8、防水堰区域内,地面刷聚氨酯防水涂料,墙面上翻200mm,水泥砂浆保护层;
  9、除墙体采用彩钢板之外的墙体部位均按刮腻子刷乳胶漆编制;
  10、电池柜等设备支架无设计,价格为暂估,按实结算。
  

青岛某医疗中心机房工程弱电系统预算实例(2010-05)