lfg_313 发表于2008-07-18 1329人浏览 6人跟帖
钢结构工程,檐高22米,长度50米,由于是临时封闭,整面墙没有留窗户,全部采用压型钢板进行封闭。
最新回复:lfg_313 2008-07-29
lfg_313 发表于2008-07-22 812人浏览 1人跟帖
有这样一个钢结构工程:外墙板采用现场复合压型钢板,现准备把外墙做成弹涂面层。我觉得有两个方法:一是先在外墙板上挂聚苯板,然后再在聚苯板上弹涂;另一种是先在外墙板上挂钢丝网,然后再抹聚苯颗粒,最后再弹涂。
最新回复:聪明的一休 2008-07-29
2863571 发表于2008-07-12 2035人浏览 5人跟帖
请教!钢结构连廊悬挑H钢梁预埋螺栓不可用,可否用膨胀螺栓以及在原来预埋螺栓上焊接?悬挑H钢梁跨度4.5米和2.5米.
最新回复:随心7106 2008-07-28
wy1231 发表于2008-06-16 5269人浏览 3人跟帖
在《钢结构工程施工质量验收规范》4.8中 金属压型板 4.8.3 压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量等应符合设计要求和本规范的规定,现我工地设计0.5mm的金属压型板施工单位现场材料是0.4mm,监理部判定不合格,但...
最新回复:hfhtgx 2008-07-21
pagecool 发表于2008-07-14 1021人浏览 1人跟帖
谁能提供上海(江浙地带也行)的钢结构工程专业一级资质的企业名单?如果能把信息来源一起发给我就最好了,我公司要挑选几家单位做世博会项目。先谢谢大家了。
最新回复:kure5588 2008-07-19
ttfhn 发表于2008-06-03 1532人浏览 4人跟帖
某单位要盖一个钢结构厂房(21米跨,90米长)和一个砖混办公楼,招标文件这样写的:"砖混按照06年定额取费,钢结构按照市场价"。
最新回复:91819 2008-07-14
quan0697 发表于2008-06-22 8471人浏览 4人跟帖
怎样准确测量螺栓球网架挠度值?挠度值误差怎样控制?规范说,施工完成后,应测量网架的挠度值(包括网架自重的挠度及屋面工程完成后的挠度),所测的挠度平均值,不应大于设计值的15%,实测的挠度曲线应存档。网架的挠度观测点...
最新回复:quan0697 2008-07-10
badboy1030 发表于2008-05-05 5004人浏览 8人跟帖
C型檩条可以采用电弧焊焊接吗? 如屋面有设通风器,通风器下方高二条C型檩条,C型檩条用角铁及螺栓连接是肯定行的,2.5MMC型檩条与2.
最新回复:豆豆3 2008-06-30
yoyosum 发表于2008-06-28 1430人浏览 2人跟帖
项目需要建薄壁轻钢结构的别墅,我们这里此类建筑很少,请教有做过的一般此类建筑的每平方米造价多少?屋面板和楼板用什么材料处理较多?
最新回复:豆豆3 2008-06-30
vhsq 发表于2004-09-20 18170人浏览 100人跟帖
山东一厂房在安装时倒塌大家分析是不是设计上的问题~照片是捡来的……工程概况不明,请讨论原因
最新回复:rotoma0616 2008-06-26