问题一:钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。现在安装完毕,直接刷的是白色的防火涂料,没有刷防腐。可是我想,焊接部位以及螺栓应该刷吧,好多地方已经生锈了。 一般情况下焊接时必须清除出厂时涂刷的油漆,再焊接,焊接完毕要重新涂刷油漆防腐的 |
问题二:柱脚。地坪的戈壁、钢筋已经准备好了,准备打地坪。钢柱柱脚没有做什么处理,合适吗?我想的是,这样子整个钢结构自重及其他荷载岂不是全压在了柱脚锚栓上!下面是扩底墩,柱脚锚栓又不长,只是被混凝土包在里面的,能够承受这么大的荷载吗? 必须采取措施使柱脚直接坐于混凝土上,不允许采用柱脚锚栓承力 |
发表于 2012-09-28 这个是临时固定,调校钢柱标高、垂直度的,这个间隙是用比独立基础高一个混凝土等级的微膨胀混凝土2次浇筑。只是淤泥较多需要清理。
问题三:楼梯。现场焊接制作楼梯。这样焊接就可以了吗? 这样焊接就可以了 |
问题四:钢梁连接。用双面连接板螺栓连接。梁翼板的缝隙就不管了吗?是不是应该焊接上啊? 不应该焊上,他采用的就是螺栓连接副的连接-----达到规范要求的扭紧力就行了 |
这个是临时固定,调校钢柱标高、垂直度的,这个间隙是用比独立基础高一个混凝土等级的微膨胀混凝土2次浇筑。只是淤泥较多需要清理。 |
发表于 2012-09-28 你理解错我的意思了,我说的是二次灌浆后要确保柱脚与混凝土充分接触,不能出现空的现象的
柱脚及螺栓在二次浇筑面一下的不需要刷漆和防火涂料。 |
你理解错我的意思了,我说的是二次灌浆后要确保柱脚与混凝土充分接触,不能出现空的现象的 |
问题一:进场前已刷防腐,进场直接涂刷防火涂料即可,但应用测厚仪测一下原来的油漆和防火涂料的厚度,因油漆关系防腐质量,涂料关系防火等级。 问题二:柱脚下一般要有钢垫板的,用平垫即可。个别项目省去了垫板,是因为上面重量不太大的情况下采用。 问题三:钢梯在现场制作也可以,但最好先制作好,再吊装上,这样好施工,质量也容易保证。现场制作或是预制好,取决于工地条件。 问题四:翼缘板及腹板连接必须进行焊接。这个图纸上应该有标注的,且标注有焊接要求的。 |
发表于 2012-11-02 说的很好,严重支持
问题四:钢结构柱、梁等连接常用焊缝连接、螺栓连接或铆钉连接;钢结构深化图纸一般有要求,只要达到强度要求,只栓接也可以。所以一楼同志是对的。 |