[分享]钢结构屋盖支撑设计详解

发表于2019-03-05     502人浏览     1人跟帖     总热度:81  


来源:钢结构技术资讯

钢结构屋盖支撑设计详解_1

     轻钢结构由于施工速度快而广泛应用于工业与民用建筑。 由于主钢架设计的合理  与否直接影响结构的安全,因而大家都很重视 ,而支撑的重要性往往被忽视,部分设计人员对支撑的作用和受力情况了解不够,设计的支撑不合理 ,使其不能起到应有的作用 ,对结构安全性造成一定的不良响。现通过对屋盖支撑受力状况的分析,谈谈屋盖支撑体系的正确设置。
一、     屋盖支撑的设置
轻钢结构中屋盖支撑的作用主要是:保证结构的空间整体稳定;承担和传递水平风荷载。不合理的支撑体系影响其作用的正常发挥,不能有效保证结构的安全。以下对四种常见的错误设计方式加以分析并给出正确的设计。
钢结构屋盖支撑设计详解_2

1、屋盖支撑的内力计算简图如(图 1)所示 ,支撑的斜杆大多设计为张紧的圆钢,压杆多设计为钢管,节点荷载由抗风柱传至,由于斜杆为张紧的圆钢,而圆钢只能承受拉力而不能承受压力。因此,计算支撑内力时不考虑虚线所示的受压斜杆,只考虑压杆和受拉斜杆的作用 。

2、屋盖支撑中的压杆可单独设计,也可由檩条代替,当用檩条代替压杆时,檩条应满足压弯杆件的要求 ,而且应调整檩条间 距使其设在支撑节点处。(图 2)压杆由檩条替代 ,但没有设在支撑节点处,在节点风荷载作用 下圆钢斜杆均受压 ,支撑不起作用且钢架梁在平面外受到风荷载对它的不利作用。
钢结构屋盖支撑设计详解_3钢结构设计施工钢结构设计施工小程序
3、(图 3)单独设置了压杆,但支撑节点不在抗风柱节点处,风荷载直接作用于刚架梁 ,刚架粱受到平面外集中风荷载作用,将对刚架梁产生不利影响。正确设计应按(图 5),支承节点处设置压 杆且与抗风柱节点对应,使风荷载直接传至压杆。
 4、(图 4)是屋盖支撑设在第二开间.但在第一开间没有设置压杆。抗风柱的荷载不能通过压杆传至第二开问的支撑:支承起不到承担水平风荷载的作用 ,而刚架梁受到平面外集中风荷载作用。正确设计应按(图 6),在第一开间设置压杆且支撑节点与抗风柱节点相对应,风荷载通过第一开间设 置的压杆传至第二开间支撑的节点处,这样 支撑才能起作用。

钢结构屋盖支撑设计详解_4

二、 屋盖拉条和撑杆的设置

拉条主要承受檩条弱轴方向的侧向拉力,并且可作为该方向檩条的支撑点 ,减小其弱轴方 向的计算长度,当檩条兼作屋盖支撑压杆时,如果设置拉条,则檩条弱轴方向的长细比较容易满足压杆长细比的要求。根据轻钢规范要求,在屋脊的檐口处应设置斜拉条和撑杆。部分设计者没有充分分析撑杆的受力状况, 将撑杆按拉条设计成圆钢 ,使撑杆起不到压杆作用。由(图 7)分析可知在斜拉条拉力作用下撑杆将受到压力作用 ,而圆钢不能承受压力。因此撑杆应按压杆设计,一般设计为圆钢外套钢管,这样撑杆既能承受拉力作用也能承受压力作用。

钢结构屋盖支撑设计详解_5

三、 结语

 轻钢结构的计算主要是刚架部分,一般计算横向刚架,纵向只计算柱问支撑,横向刚架的计算 只能保证其自身的强度和稳定,而整个结构的空间整体稳定性主要由柱问支撑和屋盖支撑决定,屋盖支撑较柱间支撑复杂。因此,设计中应对整个结构的空间 受力进行认真分析,布置合理的支撑体系,保证结构的整体稳定。


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-03-05   |  只看该作者      

2

钢结构屋盖支撑设计详解

yuanyuan996

山东 潍坊 | 结构设计

13 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20