Q1:调整同一模型0.2V0同柱轴压比限值不同原因是什么?
A:因为高规9.1.11条第二款规定:
2 当框架部分分配的地震剪力标准值的最大值小于结构底部总地震剪力标准值的10%时,各层框架部分承担的地震剪力标准值应增大到结构底部总地震剪力标准值的15%;此时,各层核心筒墙体的地震剪力标准值宜乘以增大系数1.1,但可不大于结构底部总地震剪力标准值,墙体的抗震构造措施应按抗震等级提高一级后采用,已为特一级的可不再提高。
所以,进行0.2v0调整的模型,墙体的抗震构造措施提高了一级,那么轴压比限值就会不同。
Q2:构件信息输出的节点核心区的轴力怎么核不出来?如图2-1所示,84组合1.2*恒+0.6*活+(-0.28)*wx+(-1.3)*EYP=-7105
A:根据抗规附录D,节点核心区的轴力应该是上柱的:
来看一下上层柱子的构件信息,如图2-2所示,核算一下上柱:
N=1.2*恒+0.6*活+(-0.28)*wx+(-1.3)*EXP
=1.2*(-4727.21)+0.6*(-560.57)+(-0.28)*(138.06)+(-1.3)*136.55
=-6225.17
可以看出,核算出来与图2-1中84组合的节点核心区N值完全一致。
Q3:柱施工图中角筋面积为什么比satwe结果中要小?
A:因为高规9.1.11条第二款规定:
柱施工图主要根据计算软件(SATWE、或PMSAP)输出的配筋面积选配纵筋。
SATWE、PMSAP等计算程序给出的计算结果中,纵筋的计算配筋主要包括以下内容:
输出参数说明:
Asc:一根角筋的最小面积,采用双偏压验算时,角筋面积不应小于此值;采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制。
并且,规范中也没有对角筋面积最小配置多少的要求,所以,在柱施工图中,就按照最优配筋来处理,并没有控制最小角筋直径。
Q4: 短肢剪力墙在satwe边缘构件简图中的配筋为什么比计算结果配筋简图大很多?
A:对于短肢剪力墙竖向分布筋配筋率,在计算的配筋结果中并未提现,而规范中是有全截面配筋率要求的。
如图4-1所示,显示的配筋是计算配筋结果,计算中用到的竖向分布筋配筋率是在前处理中设置的分布筋配筋率。其构造要求在边缘构件结果中体现,如图4-2,这个结果在satwe补充验算的边缘构件查改中也可以查到。二级短肢剪力墙,全截面配筋率是1.2%,此段墙截面为300*2000,底部加强区:
全截面配筋应该是300*2000*1.2%=7200,中间分布筋配筋率0.3%,阴影区以外分布筋长度2000-800/2=1600,所以分布筋为1600*300*0.3%=1080
两端边缘构件配筋面积=(全截面配筋-中间分布筋面积)/2=(7200-1080)/2=3060
这个计算面积与构造面积相比,取大值,所以对于这个短肢墙,左侧边缘构件配筋面积为3060。
Q5:dwg转图的时候,尺寸线无论怎么修改,转过去大小都是默认的大小,比如为了说明问题,这个尺寸线都改成很夸张的这么大了,但是转过去还是正常大小的尺寸线,为什么?
A:这个在转图程序中,有很多转图参数可以设置,这个问题需要核对一下这几个地方,匹配了,就可以了,转完以后的图形见下图: