[分享]进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总

发表于2020-07-29     323人浏览     1人跟帖     总热度:428  

进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总-333
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_1
下载专区
  1. [毕节]3层框架结构斜屋面培训中心结施2020
  2. [毕节]4层框架结构职工活动中心施工图2020
  3. [贵州]5层框架结构疾控中心结构施工图2019
  4. [怀仁]5层框架结构游客中心结构施工图2019
  5. [重庆]铁路口岸检疫处理中心结构施工图2019
  6. [重庆]门刚结构快件中心及辅房结施图纸2019
  7. [遵义]多栋住宅楼及接待中心结构施工图2019
  8. [遵义]3层框架结构供水服务中心结施图2019
  9. [遵义]3层框架结构体育中心结构施工图2019
  10. [遵义]粮油仓储物流交易中心全套结施图2019
  11. [遵义]职教中心综合楼及食堂结构施工图2019
  12. [重庆]2层钢框架结构创新中心结施图纸2018
  13. [重庆]2层框架结构学生活动中心结施图2018
  14. [遵义]2层框架结构数据中心结构施工图2018
  15. [蜀]活动中心及实训楼网架结构结施图纸2018
  16. [广州]5层文体中心加固改造结构施工图2018
  17. [遵义]4层蜗牛状框架结构服务中心结施2017
资料下载方法:
    1. 点击下方蓝色标题进入资料页面; 
    2. 点击进入后,点击标题左下方的下载附件;
    3. 扫码支付10元,认证E会员。
>(推荐使用电脑或筑龙学社最新版本APP下载哦~)
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总-190344lauscpts0ye0dva2
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_2
01
拓展阅读
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_3

同一个模型算了两遍,轴压比限值为什么变了?

转自公众号:PKPM构力科技

Q1:调整同一模型0.2V0同柱轴压比限值不同原因是什么?
A:因为高规9.1.11条第二款规定:
2    当框架部分分配的地震剪力标准值的最大值小于结构底部总地震剪力标准值的10%时,各层框架部分承担的地震剪力标准值应增大到结构底部总地震剪力标准值的15%;此时,各层核心筒墙体的地震剪力标准值宜乘以增大系数1.1,但可不大于结构底部总地震剪力标准值,墙体的抗震构造措施应按抗震等级提高一级后采用,已为特一级的可不再提高。
所以,进行0.2v0调整的模型,墙体的抗震构造措施提高了一级,那么轴压比限值就会不同。
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_4
Q2:构件信息输出的节点核心区的轴力怎么核不出来?如图2-1所示,84组合1.2*恒+0.6*活+(-0.28)*wx+(-1.3)*EYP=-7105
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_5
图2-1
A:根据抗规附录D,节点核心区的轴力应该是上柱的:
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_6
来看一下上层柱子的构件信息,如图2-2所示,核算一下上柱:
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_7
图2-2
N=1.2*恒+0.6*活+(-0.28)*wx+(-1.3)*EXP
=1.2*(-4727.21)+0.6*(-560.57)+(-0.28)*(138.06)+(-1.3)*136.55
=-6225.17
可以看出,核算出来与图2-1中84组合的节点核心区N值完全一致。
Q3:柱施工图中角筋面积为什么比satwe结果中要小?
A:因为高规9.1.11条第二款规定:
柱施工图主要根据计算软件(SATWE、或PMSAP)输出的配筋面积选配纵筋。
SATWE、PMSAP等计算程序给出的计算结果中,纵筋的计算配筋主要包括以下内容:
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_8
输出参数说明:
Asc:一根角筋的最小面积,采用双偏压验算时,角筋面积不应小于此值;采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制。
并且,规范中也没有对角筋面积最小配置多少的要求,所以,在柱施工图中,就按照最优配筋来处理,并没有控制最小角筋直径。
Q4: 短肢剪力墙在satwe边缘构件简图中的配筋为什么比计算结果配筋简图大很多?
A:对于短肢剪力墙竖向分布筋配筋率,在计算的配筋结果中并未提现,而规范中是有全截面配筋率要求的。
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_9
如图4-1所示,显示的配筋是计算配筋结果,计算中用到的竖向分布筋配筋率是在前处理中设置的分布筋配筋率。其构造要求在边缘构件结果中体现,如图4-2,这个结果在satwe补充验算的边缘构件查改中也可以查到。二级短肢剪力墙,全截面配筋率是1.2%,此段墙截面为300*2000,底部加强区:
全截面配筋应该是300*2000*1.2%=7200,中间分布筋配筋率0.3%,阴影区以外分布筋长度2000-800/2=1600,所以分布筋为1600*300*0.3%=1080
两端边缘构件配筋面积=(全截面配筋-中间分布筋面积)/2=(7200-1080)/2=3060
这个计算面积与构造面积相比,取大值,所以对于这个短肢墙,左侧边缘构件配筋面积为3060。
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_10
图4-1
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_11
图4-2
Q5:dwg转图的时候,尺寸线无论怎么修改,转过去大小都是默认的大小,比如为了说明问题,这个尺寸线都改成很夸张的这么大了,但是转过去还是正常大小的尺寸线,为什么?
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_12
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_13
A:这个在转图程序中,有很多转图参数可以设置,这个问题需要核对一下这几个地方,匹配了,就可以了,转完以后的图形见下图:
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_14
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_15
进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总_16

>>>>
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-07-30   |  只看该作者      

2

进来看看?17套中心建筑结构施工图汇总

>>

鱼水情深似海

北京 西城区 | 结构设计

3 关注

999+ 粉丝

448 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20